FVE a dovolená
Souhrn tématu
Ve fóru se diskutuje, zda je vhodné vypínat fotovoltaickou elektrárnu (FVE) při odjezdu na dovolenou a jak správně zacházet s bateriemi. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s výpadky sítě a doporučují nechat baterie nabité na cca 50 %. Dále se řeší bezpečnost a údržba bojlerů, expanzních nádrží a zpětných klapek, aby nedocházelo k poškození zařízení nebo úniku vody během delší nepřítomnosti.
- eman
- Příspěvky: 3017
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace:335
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE a dovolená
Mě by docela zajímalo, jak ti to vůbec funguje, protože bojler musí vytvářet solidní protitlak té domovní přípojce. Sám mám Grundfose nastaveného na 3,5Atm a na bojlerové expanzsce je po nahřátí běžně o 1Atm více. Tobě musí bojler při poklesu tlaku konstantně "odpouštět" do domovního rozvodu.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- rva
- Příspěvky: 4925
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:963
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: FVE a dovolená
U vlastní studny je to u boilerů vždy to první, co udělám. Zpětnou klapku demontuji, nebo zablokuji v otevřené poloze. V boilerech je 600 l a fototermika je nahřeje klidně na 90 ℃. Spousta vody by tak odtekla pojišťovákem a zbytečně bych boilery namáhal vyšším tlakem. Expanzka vodárny si se zpětným tokem hravě poradí. Tlak v rozvodech reguluji 0.4 - 1.4 bar.
- Přílohy
- boiler teploty.png (44.29 KiB) Zobrazeno 139 x
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- Franta2776
- Příspěvky: 6019
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace:622
Re: FVE a dovolená
Mě stál poslední pojišťovák na vodě asi před 10lety 5000kč, podobnou zkušenost má většina sousedů. Protíkal hadičkou do kanalizace.Nemám ani zpětnou klapku ani pojšťovák. Mám bojler studenou vodu spojený opláštěnou hadici podobnou jako k vodovodní baterii.Vše spojeno s městským řádem. Dřív rupnou všechny ty hadičky k baterii než boiler. Ty se dřív nepoužívaly.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- eman
- Příspěvky: 3017
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace:335
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE a dovolená
Nám začal pojišťovák téct taky cca po 10 letech. Ale u studny to nebyla tragédie. Navíc ho prozradilo čerpadlo. Rodičům fungoval pojišťovák přes 30let. Zažil dva bojlery. Ty nový jsou asi zase optimalizovaný na životnost.
Nejsou ty opletený hadice testované na 10Atm..? Aby jses nedostal do zpráv..
Nejsou ty opletený hadice testované na 10Atm..? Aby jses nedostal do zpráv..
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- Pawel
- Příspěvky: 992
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
- Reputace:72
Re: FVE a dovolená
Voda z bojleru se bere jako užitková a ne pitná. Při poruše na rozvodech a otevření ventilu na výstupu teplé vody a při absenci zpětné klapky vyteče celý bojler do rozvodu studené vody kterou potom vypijete vy nebo sousedi. Vyprázdnění bojleru znamená také ohrožení topného tělesa.
- betmen
- Příspěvky: 1000
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:181
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE a dovolená
k prepojenym 2x 100L bojlerom som dal tusim 30L expanzku a ani jeden pretlakovy mi nic neprepusta a dokonca ani nijako nekolise tlak vody v potrubi...
takze nevidim jediny dovod na blokovanie, alebo rusenie spatnej klapky abrisjovabim, ze vypijem daky sajrajt s bojleru.
takze nevidim jediny dovod na blokovanie, alebo rusenie spatnej klapky abrisjovabim, ze vypijem daky sajrajt s bojleru.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7177
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1015
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: FVE a dovolená
Ano, proto se ta expanzka k bojlerům na TUV dává, aby se, mj., zamezilo ztrátám vody. Ostatně jsem to psal, že je to někde povinná součást instalace.
Jak budu u máti rekonstruovat sociálky, tak už s cca. 30l expanzkou počítám.
Jak budu u máti rekonstruovat sociálky, tak už s cca. 30l expanzkou počítám.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- mopadzi
- Příspěvky: 1168
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace:62
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE a dovolená
bacha na stojatou vodu v expansní nádrži. Měla by se na to používat průtočná expanse. Kvuli Legionele
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
- eman
- Příspěvky: 3017
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace:335
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE a dovolená
Mě to spíš připadá takové drbání pravou rukou za levým uchem. Standartní zapojení je triviální, za pár korun, funkční a bezpečné. Pořád se tu řeší bezpečnost baterek a pak si někdo doma udělá časovanou bombu z bojleru.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- ElektroEzs
- Příspěvky: 3088
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FVE a dovolená
Ja uz se tam chystam dat prutocnou expanzku asi 3 roky nebo spis teda tu prutocnou armaturu protoze expanzku mam prutocnoumopadzi píše: stř kvě 27, 2026 12:27 pmbacha na stojatou vodu v expansní nádrži. Měla by se na to používat průtočná expanse. Kvuli Legionele
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs
