V diskuzi se řeší otázka nutnosti a efektivity bleskosvodů u fotovoltaických elektráren (FVE) s ohledem na zkušenosti z Německa, kde jsou FVE běžné, ale hromosvody téměř neexistují. Uživatelé sdílejí své názory na rizika zásahu bleskem, pojištění a legislativní požadavky v ČR, přičemž zdůrazňují, že správná ochrana FVE je klíčová pro minimalizaci škod. Diskuze také zmiňuje psychologický aspekt bleskosvodů a možné lobby v oblasti pojištění a elektroinstalací.
Pavel111
Příspěvky: 302
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od Pavel111 »

Dnes syn vyklízel prostor,kde se nacházel také nevyužitý zemnící vodič průměr 8mm Al,který jsem si kdysi před 12 léty koupil k uzemnění FV pole.Vzhledem k tomu,že bych tímto získal na FV poli záporný potenciál a zejména s přihlédnutím k tomu,že už v té době měli v DE skoro na každé střeše FV elektrárnu a něco jako hromosvod tam neexistuje,jsem to neinstaloval.Dodnes v Německu jsou sice FVE na každé druhé střeše,ale hromosvod nikde.Opravdu nikde.Jaký na to máte pohled-vzhledem k tomu,že to tam funguje bez problémů cca 15 let nebo i více- bez problémů?
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
ChlapeczDediny
Příspěvky: 650
Registrován: sob říj 16, 2021 10:55 am
Reputace:159
Lokalita: Juh BBSK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3100
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od ChlapeczDediny »

Jedna věc je hromosvod na budově a druhá, zda mají uzemněny rámy a konstrukce panelů.

Já se obávám, že uzemnění panelů a chybějící hromozvod na budově může být fatální pro dům s plechovou (neuzemněnou) střechou. A jako bývalý hasičský vyšetřovatel jsem zcela jistě předpojatý, to přiznám bez mučení. Protože jsem už viděl všelico.
Modulárna rozšíriteľná FVE pod kopcom: 3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Naša dôchodková reforma, naša sbestačnosť
Diablo1st
Příspěvky: 2301
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace:226
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od Diablo1st »

A prečo by to nefungovalo?
Problém nastane až vtedy, keď tam ten blesk šlahne. Ono celá koncepcia ochrany pred bleskom je čo najviac eliminovať potenciálne škody úderom blesku. Ak do domu nikdy blesk neudrie, bleskozvod tam bol len na okrasu. Ale ak blesk udrie do domu kde nie je bleskozvod, škody sú dosť značné.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvky: 2996
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace:333
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od eman »

Funkce bleskosvodu je jasná a v Raichu taky vypli jaderky, protože jsou fujky. Myslím, že Němci udělali za posledních 20 let tolik hovadin, že by jsme si znich nemuseli brát příklad.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
eman
Příspěvky: 2996
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace:333
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od eman »

ChlapeczDediny píše: ned kvě 17, 2026 9:37 pm
Jedna věc je hromosvod na budově a druhá, zda mají uzemněny rámy a konstrukce panelů.

Já se obávám, že uzemnění panelů a chybějící hromozvod na budově může být fatální pro dům s plechovou (neuzemněnou) střechou. A jako bývalý hasičský vyšetřovatel jsem zcela jistě předpojatý, to přiznám bez mučení. Protože jsem už viděl všelico.
Ten zásah je fatální i pro betonovou tašku. Jak tam to pole je, tak si ty megawaty najdou cestu do země. Viděl jsem to na vlastní oči jenom jednou, černé čáry a pukliny na omítce v místě, kde bývali rozvody a byl to hodně smutný pohled. V tom domě nezůstalo z elektriky nic, shořelo úplně všechno, úplně a totálně. Museli nahradit i kus přípojkovýho kabelu. Je to sice událost s pravděpodobností 00 prd, ale pak to znamená defakto rekonstrukci domu.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2405
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:350
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Pavel111 píše: ned kvě 17, 2026 9:18 pm
Dodnes v Německu jsou sice FVE na každé druhé střeše,ale hromosvod nikde.Opravdu nikde.Jaký na to máte pohled-vzhledem k tomu,že to tam funguje bez problémů cca 15 let nebo i více- bez problémů?
Díky foru se na to soustředím a pátrám očima, ať jsem v jakémkoliv místě naší 1800-obyvatel vesnici, nebo 2 sousedních cca 10tis. městeček, nebo jinde.
Jediné dva hromosvody které sem zatím našel v 5km vzdáleném městečku jsou - kostel a hasiči (věž hasičů s přilehlými budovami a garážemi).

Ve vesnici sem nenašel žádný, ale neobečel sem ještě kostel ze všech stran. Sám taky nemám na baráku nic :dontknow:
Pospojil sem jen konstrukci panelů, přidal posílení vlastního uzemnění, ale uzemnění mám trvale propojené i s DS - nevím jestli to tak může být a zapoměl se revizáka zeptat - až příští konzultaci.

Nemám platnou revizi, 1/3 baráku stále s mědí v textilní izolaci.
Částečná rekonstrukce se týkala pouze části el.rozvodů (1991), něco je ještě opravdu původní tj.1931-1932

Protože původní majitelé DS odhlásili - tak mě vrátili elektroměr jen na dočasnou revizi na malý stavební rozvaděč, který sem okamžitě odpojil a připojil zpět původní rozvaděč baráku.
Na moje držkování - proč ten elektroměr trval přes 2 měsíce, mě monter elektroměrů, ve firemním autě E.On tehdy uzemnil a řekl mě 6 důvodů, proč by mě ho tam neměl ani dnes dávat - tak sem sklapnul a byl už ticho (ty 2 měsíce jel z benzínový centrály a na noc nabil baterky z malé FV na Transitu)

Vzhledem k tomu, že velkému počtu lidí v DE končí dlouhodobé smlouvy už cca 2roky, tak ten velký start v Německu s FV začal již před více než 22lety.

Ani já nevnímám v mediích a nikde - jakýkoliv vyšší počet škod po úderu bleskem, nebo výhody - kolik to zachránilo majetku a životů - tam kde to je....

Jsou tedy v tom 80.mil DE tak blbý ???

eman píše: pon kvě 18, 2026 5:35 am
Funkce bleskosvodu je jasná a v Raichu taky vypli jaderky, protože jsou fujky. Myslím, že Němci udělali za posledních 20 let tolik hovadin, že by jsme si znich nemuseli brát příklad.

Ne, těch důvodů k vypnutí JE bylo mnohem víc - ale to by chtělo vzít víc zdrojů - ne jenom FB / Blesk / a Novinky / nebo ta Tykačem placená videa na Youtube.... od věhlasných odborníků 😉
Myslím že zanedlouho uvidíme - kdo se bude smát a kdo plakat - nad cenou energie...
A nebude to poprvé - co se DE opět vzdálí CZ na míle daleko...
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
eman
Příspěvky: 2996
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace:333
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od eman »

Je fakt, že tam byl ještě aspoň jeden další důvod a to bylo mucky-mucky Schrodera s Putinem a jejich dvě trubky s plynem do Raichu. Ale Němci budou brzy eko a nezávislý, protože se rozhodli nechat si zničit průmysl čínou a jít tomu naproti. Mě fascinuje, jak takový národ, co desítky let byl vzorem invence a pracovitosti dokáže najednou dělat jednu pí***u za druhou. Už jim jenom zbývá znovu zvolit fašouny.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2405
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:350
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Fakt vtipný Emane vzhledem k tomu, že plyn z Ruska byl v DE podílem na cca 50% a podíl plynu z Ruska v ČR na 100% - nevím nevím, která z těchto dvou zemí byla více závislá a kam toho šlo z Ruska víc.
A kdo to řešil a kdo ne. Fascinuje mě tenhle pohled...

A kdo se víceméně veze na energetické politice Německa non-stop a jediné výkřiky z davu jsou od těch, kteří jsou na tom ekonomicky angažovaný a jediným cílem je vydřít z občanů více peněz a občané by měli být rádi - že to tak není a nebude - alespoň částečně... (například levným nákupem všech dolů a uhelek)
A tentýž občan tuto ochranu a rozum nazývá debilovinou a uráží to...
Kdyby nebylo těch kabelu mezi DE a CZ a burzy v Lipsku, tak je už dnes kWh v CZ za 30Kč ani by si nemrknul a platil a dál nadával po hospodách a FB.


Nicméně je to opět OT


Tema bylo směrované na blesky, jejich počet jako příčina a škody které dělá....
Počet požárů domu s a bez bleskosvodu a celkový podíl na rok versus normy které se v Česku uplatňuji a vyžadují a v DE ne...

Tabulka hasičů hovoří vcelku jasně o té ,,ohromné výhodě" objektů s hromosvodem a jak zásadní procentuelní rozdíl to dělá
A o kolika se bavíme událostech - za rok - na celou ČR

Snímek obrazovky_18-5-2026_822_www.khk.cz.png
Snímek obrazovky_18-5-2026_822_www.khk.cz.B.png
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
unicast
Příspěvky: 2532
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:481
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od unicast »

Tak zase kdyby byla kWh za 30, tak by se většině z nás vyplatilo si koupit 3F měniče, vyřídit revize, připojení k DS a prodávat :)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2405
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:350
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

To sice ano, ale pak by bylo pravděpodobně vše úplně jinak... 🔮

Pravděpodobnost zásahu bleskem 10.000 x menší než že se tady vyleje z břehů potok - a napáchá škody za desítky milionů (v Eurech) na několika desítkách baráků - a i přesto, že se to po 100-letech stalo zase - což ukázali fotky z kroniky z r.1906 - nikdo nestaví protipovodňové zdi ani nic jiného...

Na 100% s vědomím - že se to určitě zase jednou stane zas.

Pokud to připodobním k hromosvodům a bleskosvodům - na které se dělají na starodávný zákon jen desítky novel a mění se to a zdražuje se to a nikdo už ani nepátrá po tom PROČ - je to divný a podporuje to ideu Franty, že je to pouze lobby vlivných hráčů na trhu s jediným cílem, prodat, vytahat peníze z lidí a navázat na to stovky školení a jiných dalších poplatků...
Pojistka zahrnuje i zásah bleskem a škody které blesk způsobí a kdyby to bylo takové riziko, byla by mnohem dražší a věnovala by se tomu mnohem vyšší pozornost i v DE.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7142
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1007
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od cipis »

Pojistka proti zasahu bleskem je vetsinou podminena funkcnim bleskosvodem. Tak je to lobby pojistoven a danych firem 😉
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2405
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:350
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Trefa 👍👍👍 (v CZ) / zapoměl sem zdůraznit a specifikovat - to Německo 😉 kde pojistka na dům platí i bez hromosvodu
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :

DC/AC - WATTMETR / Victron / Bojlery / E-Transit / DS

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
eman
Příspěvky: 2996
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace:333
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od eman »

Já tedy měl pojištění nemovitosti i s plněním při poškození bleskem a za hromosvod byla akorát sleva, co si pamatuju. Jak je to teď nevím, už jsem tu smlouvu dlouho nečetl. Ale kdyby přišlo na věc, tak si nedělám iluze o výši plnění.
O tom, že jde o lobby není pochyb. Z TIČR se postupem času stala nejzkorumpovanější organizace v ČR a jelikož je to oborová organizace, tak to veřejnost nezajímá. Všechny tlaky na FVE, Bleskosvody, pokusy o vyloučení prodeje elektro materiálu veřejnosti, to všechno leze z téhle mafie. A kdo pak dělá akreditace a vydává razítka.....ha. Navíc tu ve velkém vyráběli z cizinců elektrikáře a montéry FVE, ačkoliv ti neměli požadované vzdělání a jak už jsem psal jinde, často byli úplně mimo i v základních věcech.

Jinak, bleskosvod je asi taky psychologická podpora. U nás byla loni taková ta filmová bouřka, kdy jde blesk za bleskem, hromy jako kráva a to si pak říkáte, jestli ty dráty na střechu nenatáhnout....
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Kostěj
Příspěvky: 924
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace:122
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od Kostěj »

"bleskosvod je asi taky psychologická podpora"
K tomu se hlásím. Když jsem dostavěl a zkolaudoval, byl jen pásek pod základy vytažený do krabic. Dva roky nato byla šílená bouřka a následující den jsem objednal hromosvod. Cca 2010 a stálo to asi 10kKč - montáž včetně materiálu. Ob rok si ho měřím sám, revizi nepotřebuju.
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/4.8kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
kodl69
Příspěvky: 8418
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1084
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bleskosvod versus FVE

Nový příspěvek od kodl69 »

Můj otec jel s kolečkama na pole a strhla se bouřka. Uprostřed "předměstské ulice" tj z obou stran domy, kousek od chodníku, spíš na úpatí kopce, na jedné straně ulice dokonce vrchní vedení, na dvou domech hromosvod podle ČSN 34 1390, tj jeden svod a jeden jímač na hřebeni (malý domky) a blesk praštil do asfaltu cca 10-15m před něj. Zahodil kolečka a prchl. Fakt se mu nedivím. Na silnici byl roztavenje flek patrnej ještě několik let.
Ale k věci. FVE bez bleskosvodu dokážu pochopit jedině tehdy, když ta FVE je v ochranným úhlu rozhledny nebo továrního komína, a nebo na kovovým obytným autě. Všechny jiný varianty podle mě přináší výrazně zvýšený riziko zásahu bleskem se zvýšenou pravděpodobností fatální škody na objektu. Proč, to asi nemusím vysvětlovat. A pokud má FVE zafungovat jako bleskosvod, musí tak být i dimenzována...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.