Problém s přepínačem sítí
Souhrn tématu
Uživatelé hlásí problém s přepínačem sítí ETI SSQ 440, který po třech letech provozu začal náhodně vypínat fázi bez zátěže. Tento problém způsobil i poškození počítače a obtížně se hledá příčina kvůli krátkým výpadkům. Přepínač, který má vydržet až 40A, selhává i při nízkých odběrech a uživatelé doporučují jeho rozebrání před vyhozením, aby se zjistila přesná závada. Celkově je produkt hodnocen jako nespolehlivý a nedoporučuje se k použití.
- Pavel111
- Příspěvky: 296
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Problém s přepínačem sítí
Chci nahlásit problém s přepínačem sítí ETI SSQ 440,který je evidentně aušus.Po třech letech odešel a to takovým způsobem,co nikdo nechce.Byl několikrát výpadek na fázi(navíc náhodně a bez zatížení) a než jsem mohl zjistit příčinu,po několika sekundách zase bylo vše OK.To se hrozně špatně hledá.Prověřil jsem všechny spoje,šrouby a nic.Teď teprve po pěti týdnech to nefungovalo dostatečnou dobu na to,abych mohl příčinu zjistit.Klukovi to odrovnalo PC,ale on si s tím poradí.
Nejvíc mě sere,že to stojí tisícovku a nic to nevydrží.Přepnutí sítí domácí FVE na Eon a z5 je u nás párkrát do roka.Má to vydržet 40A a většinou jsou tam 2A,ve špičkách na chvilku vzácně možná 25A.O víkendu když se vaří,tak to cykluje mezi 7 a 15A.Jinak nic.
Takže vřele nedoporučuji!
Nejvíc mě sere,že to stojí tisícovku a nic to nevydrží.Přepnutí sítí domácí FVE na Eon a z5 je u nás párkrát do roka.Má to vydržet 40A a většinou jsou tam 2A,ve špičkách na chvilku vzácně možná 25A.O víkendu když se vaří,tak to cykluje mezi 7 a 15A.Jinak nic.
Takže vřele nedoporučuji!
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
- soami
- Příspěvky: 1078
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace:113
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Problém s přepínačem sítí
Je to 4P. Přepínal jsi i N? To sice neřeší nefunkční L, ale potenciálně by to řešilo to odpálené PC.
- Pavel111
- Příspěvky: 296
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Problém s přepínačem sítí
N nemám zapojené.Teď to právě vypadlo znovu.Zítra ráno tu fázi přepojím na N abych vydržel,než mi přijde přepínač od jiného výrobce.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
- eman
- Příspěvky: 2984
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace:331
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Problém s přepínačem sítí
Určitě ho kuchni, než ho vyhodíš, ať víme, co bylo špatně. Může jít o prostou vadu kusu.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- Soban
- Příspěvky: 4637
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:309
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Problém s přepínačem sítí
Přesně před vyhozením vykuchat a zjistit co je špatně, zda zhořel kontakt nebo kde je chyba.....
Taky měl jsi kolem toho nějaké obvody na ovládání třeba časové relé, napěťové relé aby se to přeplo spět na DS až po tom co je DS stabilní atd.....
Aby se ten přepínač neucvakal když je na DS porucha.
Taky měl jsi kolem toho nějaké obvody na ovládání třeba časové relé, napěťové relé aby se to přeplo spět na DS až po tom co je DS stabilní atd.....
Aby se ten přepínač neucvakal když je na DS porucha.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- Migel
- Příspěvky: 1847
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace:328
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Problém s přepínačem sítí
Som zvedavy veru..ved tych prepinacov akoby jedna mater mala to vyzera na vonok. Ale vo vnutri je to sakra ine.
A este ked si to prepinal bez zataze a zlyhal jeden kontakt tak je to o to zvlastne.
A este ked si to prepinal bez zataze a zlyhal jeden kontakt tak je to o to zvlastne.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
3x GWL SUN-2000G paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], jova, OAI-SearchBot, Pavel111, sindyk, Soban, Yandex [Bot]