Uživatel popisuje vlastní montáž tepelného čerpadla Kaisai monoblok 10 kW do radiátorového systému s objemem vody 250–300 litrů. Sdílí první zkušenosti s provozem, úsporou energie a integrací do domácí automatizace. Diskutuje také o nastavení průtoku oběhového čerpadla a hledá rady od komunity.
Mex
Příspěvky: 2095
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:395
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok

Nový příspěvek od Mex »

cipis píše: ned kvě 10, 2026 1:04 pm
Druha bude, jak je to s tlakem. Ty stare rozvody mam strach natlakovat na kondenzak, proto jsme pred lety sehnali kotel s rizenym spalovanim, ale normalni beztlaky, ne kondenzacni. Tak pripadne jet pres vymenik, ale to je zase dalsi ztrata.
Asi mi něco nedochází.
Kde a proč má být problém u kondenzačního kotle s tlakem?
A (k jednomu staršímu postu): proč bych měl nechat seřizovat kotel každý rok?

Moje konkrétní situace: v roce 2010 jsem se rozhodl vyměnit starý atmosférický plynový kotel za kondenzační.
Koupil jsem za skvělé peníze Dakon 14kW. Tehdy je koupil Siemens a tak vyprodávali nějaké přechodné modely, které měly škatuli Dakon, ale uvnitř už byla většina věcí od Siemense.

Nainstaloval jsem si to sám, a to bez jakékoli předchozí zkušenosti s topenařinou.
Není na tom co řešit, vždyť to jsou 4 trubky a studený výstup do komína.
Komín jsem si poskládat z plastových trubek tak, že výfuk byl těmi novými plastovými trubkami vedený středem trubek původního komínu, takže to funguje jako koaxiál. Opět za srandovní peníze.

Dneska už bych to uměl udělat ještě levněji. Dodávají se k tomu trubky z PE, které mají trochu nestandardní průměr 80mm a tak nejsou kompatibilní s jinými trubkovými systémy. Když jsem ale v nějakého důvodu později potřeboval komín nastavit, tak jsem si udělal přechod na standardní trubky 75mm a výsledkem jsou lepší vlastnosti za mnohem menší peníze.

K řízení a nějakému seřizování: obecně nemám rád ekvitermní regulaci. Tak jsem si k tomu natáhl regulaci od své domácí automatizace. Hlavní regulaci pak dělají termostatické hlavice, protože chci nezávisle regulovat různé části domu. Ale to je na jinou a dlouhou debatu.

Kondenzát chytám a používám. Je to lehce kyselá vysoce čistá voda. Mimochodem docela chutná, jak zvětralý sifón/soda. Takže ji používám částečně jako technologickou vodu, zbytek na splachování záchodů.

To zachytávání vody má další výhodu (kromě toho, že je to příjemný zdroj vody). Mám přehled o množství kondenzátu.
K tomu mám informaci o množství spotřebovaného plynu (dodělaný impulzní výstup na plynoměru) a dodaném množství tepla (průtokoměr na zpátečce a teploměry na trubkách tam a zpět). Takže pokud by se nějak zhoršily parametry, rychle to poznám.
Tak proto můj kotel za těch 16 let nikdy nepoznal žádného jiného páníčka než mě. Na nějakého servisáka by určitě vrčel, tak mu to nechci udělat.

Tlak v trubkách: proč my měl být nějaký rozdíl v tlaku v otopném systému v případě kondenzačního kotle než jiného kotle?
Ten okruh vody je prakticky totožný. A potřebný tlak, aby protlačil vodu vnitřním kondenzačním výměníkem, si kotel zajistí svým čerpadlem.
Troufám si říct, že kondenzační kotel pojede i v samotížném systému.
Nakonec u mě to skoro tak i běží. Mám barák "navysoko", takže hydraulická výška je kolem 12m. A kotel v poklidu běží s tlakem v systému kolem toho 1.2-1.5bar.

K ekonomice: po výměně kotle u mě došlo k poklesu spotřeby na zhruba 50%. Je to hodně, vic než by se dalo čekat. Ale částečně se na tom asi projevila i jinak udělaná regulace. Každopádně ten nový kotel i se vším dokola se mi zaplatil za nějaké 3 roky.

Teď mu ale chci pořídit parťáka - TČ. Ne proto, že by jeho provoz vyšel líp. Ale když už je na střeše docela velká FVE, tak se to prostě nabízí.
A navíc je to argument, proč nemám nějaké papíry od nesmyslných kominických a jiných návštěv. No přece topím TČ, ne?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7093
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:996
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok

Nový příspěvek od cipis »

U kondenzacni kotle jsou tlaky jak pises, u samotizky sotva 0,5 baru. Tj. predelat system na uzavreny, a natlakovat rozvody a stare radiatory, znamena jim ublizovat, az se z toho pocuraji.
Komin neresim, ten se vyvlozkoval tak tlustym hlinikem, az byl revizak prekvapeny, kde to tatka sehnal. Nechal si totiz z tabuli zakrouzit trubky na miru. V tom problem neni. Stejne tak neni problem s napojenim.
Problem s teplotou podle kolegy vyse asi neni takovy, jak jsem si myslel, takze to pada dalsi problem.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Mex
Příspěvky: 2095
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace:395
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok

Nový příspěvek od Mex »

Chápu to správně, že se bojíš, že ti kotel odmítne pracovat, protože si bude myslet, že má málo vody?
Funkci rozhodně malý tlak vadit nebude.

Já třeba na 0.5bar jet jednoduše nemůžu, když mám hydraulickou výšku 12m. Tak i kdyby to nahoře bylo už úplně bez tlaku, tak dole prostě bude 1.2bar.
Pokud bys opravdu chtěl jet s tak nízkým tlakem a kotli se to nelíbilo, tak asi není nic jednoduššího, než mu nějakým hackem upravit signál z toho tlakoměru. Ten bude asi lineární, takže to bude řešit nějaký dodatečný odpor, řekl bych.
Kdybys s tím chtěl experimentovat, rád se zúčastním.

Kondenzáky mají rády plastové komíny. Asi ten barák máš nízký, když máš tak malý tlak vody. Takže ani komín nebude vysoký. Tak bych asi obětoval pár korun a strčil dovnitř toho stávajícího komína plastový výfuk. A kolem něho tu původní trubku použil jako koaxiální vstup vzduchu do kotle.

Nevím, co řešíš s teplotou (celé vlákno jsem nečetl).
Ale obecně platí, že kondenzační kotel má proti jakémukoli jinému plynovému kotli vždy lepší účinnost (pomíjím exoty jako plynový kotel s tepelným čerpadlem).
Takže do teploty otopné vody nějakých řekněme 70°C pojede v kondenzačním režimu a bude mít účinnost výrazně lepší než jiný plynový kotel.
Při vyšší teplotě už pojede bez kondenzace nebo s částečnou kondenzací, ale i tak bude mít účinnost vyšší, jen už ne o tolik.

To, jestli jede kondenzačně nebo ne, závisí na teplotě zpátečky. Ta musí být nejlépe pod 50°C.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7093
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:996
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok

Nový příspěvek od cipis »

Teplotu resim ohledne nahrazeni/doplneni tepelnym cerpadlem. A tepelko chce pro dobrou ucinnost vyrazne nizsi teplotu topne vody.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Antrac1t
Příspěvky: 590
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Reputace:103
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok

Nový příspěvek od Antrac1t »

unicast píše: ned kvě 10, 2026 10:34 am
Antrac1t píše: ned kvě 10, 2026 10:28 am
Odtah spalin ksrz fasadu jiz neni mozne
Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu

§ 48
Spalinová cesta

(2) Spaliny od spotřebičů paliv se odvádí spalinovou cestou nad střechu budovy. Pro spotřebiče na plynná paliva o maximálním jmenovitém výkonu 24 kW je možné, při zajištění podmínek bezpečného rozptylu spalin, zachování rozměrů ochranného pásma a bezpečné vzdálenosti ve vztahu k ostatním budovám a stavebním otvorům, použít vyústění vývodu spalin obvodovou stěnou do vnějšího ovzduší.
ok, ale minulej rok se daval novej kondenzak doma u rodicu + upravit privod plynu (tzn projekt + revize) a projektant zamitl komin skrz zed, tak jak bylo to ted, ze tohle jiz neni povolene. Je to na severni zed bez oken na otevirani.
string1 - 5.5kwp 2S6P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
unicast
Příspěvky: 2504
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:471
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok

Nový příspěvek od unicast »

Antrac1t: Jiný (už zrušený) předpis v zásadě říká "lze to tak udělat, není-li možné to udělat jinak" a co si budeme říkat, ono to vždycky jde udělat jinak, jenom to pak stojí hodně peněz. Tenhle projektant byl zřejmě z kategorie těch "směroplatných", co se při prosazování své představy o tom, jak by věci měly být, nenechá zmást ani platnou právní úpravou.



Tady je hezké schéma vodního okruhu v moderním kotli (ze kterého je jasné, v čem je vodní okruh KK jiný než u normálního kotle):

Obrázek
eman
Příspěvky: 2978
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace:332
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok

Nový příspěvek od eman »

Ví někdo, proč u kondenzačních kotlů zakázali vývod zkrz zeď?
Jako, že jich milion bez problémů funguje, ale nový jsou škodlivý nebo kdo to zase vymyslel? Nedá se kondenzáků tahat poplatečky za revize komína?

Mě tedy vzduchové TČ nepřijde jako super zdroj. Lidi jsou bezohledný a i tady na vsi provozují neskutečný krámy, které jsou slyšet na 100-150m daleko. Večerní procházka po vesnici je na úrovni exkurze ve válcovně plechu. Ke světelnému smogu se přidal ještě hluk.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
unicast
Příspěvky: 2504
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:471
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelné čerpadlo KAISAI monoblok

Nový příspěvek od unicast »

Ale oni to přece (ani v té již zrušené vyhl. č. 268/2009 Sb.) nezakázali, to je jen zjednodušený výklad skupinky lidí, co se jim to tak hodí, aby si mohli víc vydělat. Důvodem těch stanovených omezení evidentně je možnost nasávání spalin otevřeným oknem při větrání.

Nejen krámy. Lidi jsou prostě hlučný a myslí si, že když mají kus zahrady (a čím menší, tím si to myslí víc), tak že to znamená i nárok dělat kravál. Sekačky, pily, protahovačky apod. ještě ujdou, to je většinou na chvíli, ale velké repráky, hudební nástroje, opilecké hulákání, pozvat si dvacet uječených dětí a celé odpoledne slavit, že se jedno z nich i navzdory jejich rodičovské péči dožilo pěti let, to je horší. A jednu neděli to dělá jeden takový, další neděli další o 50 metrů dál atd.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Mex, Mogul