Rozšíření FVE - výběr měniče

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na rozšíření ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) přidáním nových panelů a výběrem vhodného měniče s duálním MPPT a vyšším proudovým zatížením. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely měničů, řeší požadavky na provoz bez připojení k síti a manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Téma zahrnuje i otázky distribuce přebytků a možnosti optimalizace výkonu systému.
socirel
Příspěvky: 45
Registrován: sob čer 25, 2022 9:45 am
Reputace:0
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 24,576
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Rozšíření FVE - výběr měniče

Nový příspěvek od socirel »

Zdravím všechny solárníky,

Už nějaký ten rok provozuji ostrovní FVE, nyní bych chtěl udělat menší upgrade. Současně provozuji:
12x CS3W-455M5 Voc 49,3V, Isc 11,66A zapojení 6S2P
2x Baterie 48V 125 Ah, 1x Baterie 48V 230 Ah
Měnič: Powland Isolar SML II 5,5 kW

Mám již zakoupeno 6 ks CS6L - 450MS Voc 41V Isc 13,9A - chtěl bych se spojit do série a přidat druhý DC vstup, takže musím koupit měnič s duálním MTTP.
Otázkou je jaký. Požadavek aby MTTP zvládnul 2x25A minimálně, uměl pracovat bez sítě a ideálně aby do ní nic neposílal - i když přepínání FVE/DS řeším manuálními přepínači. O přidání čistě MTTP asi neuvažuji, jelikož už jsem pár krát narazil na výkon měniče a trochu bych ho chtěl zvednout dejme tomu na 32A.
Mám 3 kandidáty:
PowMr
Easun
Anenji
Máte s těmito zkušenosti, případně zda jsou tam nějaké významné rozdíly, případně jiná alternativa?
rva
Příspěvky: 4860
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:949
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 62
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Rozšíření FVE - výběr měniče

Nový příspěvek od rva »

Alternativně tady máš další: https://www.aliexpress.com/item/1005011680430478.html
Z těch tvých bych vybral taky ten EASun. A zvážil bych, jestli nedat přednost 2 paralelním bednám třeba 6.2 kW kvůli "volnoběžné" spotřebě. V zimě a v noci bys pak mohl jeden měnič vypínat a ušetřit něco elektřiny. Počítej s tím, že ten 11 kW bude brát +100W, ty dva 60+60W.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
kuba47
Příspěvky: 206
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace:46
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Rozšíření FVE - výběr měniče

Nový příspěvek od kuba47 »

Easun bych nekupoval na Aliexpressu, ale na https://www.easunpower.com/. Je to levnější a posílají taky z EU.
Franta2776
Příspěvky: 5787
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:602

Re: Rozšíření FVE - výběr měniče

Nový příspěvek od Franta2776 »

Nebo si kup třeba Deye a připoj Fv k síti a energii třeba sdílej rodičům, dřív než sousedi vyčerpají kapacitu sítě. Deye má třeba ochranu proti DC oblouku na panelech a 10let záruku. To žádný z levných měničů nemá.
S rozvojem elektromobility úvahy o ostrovu končí. Já mám měniče 4 a asi půjdou všechny pryč. Je to pro neznalého neopravitelné a neudržitelné dlouhodobě v chodu. Problém ty levný měniče jsou i pro pojišťovnu.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
unicast
Příspěvky: 2468
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:466
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Rozšíření FVE - výběr měniče

Nový příspěvek od unicast »

Nevím, kdo ti to legalizoval, ale tady většina lidí příslušná razítka na to, aby jejich dílo získalo revizi atd., fakt nemá.
Franta2776
Příspěvky: 5787
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:602

Re: Rozšíření FVE - výběr měniče

Nový příspěvek od Franta2776 »

To je možné.Jde spíš o to hledat možnosti.Mě ta připojená Fv otvírá další možnosti (zatím ji nemám) a určitě každému, kdo má větší přebytky. Nebudu tomu říkat Pokus o malou elektrárnu. ale poloostrov s dalšímí deseti odběrnými místy 😂😂😂a tam se ten odběr nasbírá. Čistý ostrovník tu není opravdu skoro nikdo. Kukni třeba na RVA ten bude mít taky 15-20Mwh ročně nevyužitých přebytků.Je škoda to nevyužít.
Za těch 5let, co jsem začal se situce silně změnila.Je možné sdílení a přibyly BEV.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
unicast
Příspěvky: 2468
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace:466
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Rozšíření FVE - výběr měniče

Nový příspěvek od unicast »

Stejně se musí za to sdílení na straně odběru platit distribuční poplatky, které narozdíl od silové složky nejsou řízeny trhem, ale kontroluje je skrz ERÚ lobby distribuček (ruku v ruce s politiky). Pořád to bude věc, kterou nemám pod kontrolou já, ale někdo úplně jiný.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7046
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:987
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Rozšíření FVE - výběr měniče

Nový příspěvek od cipis »

Tak si k tomu sousedovi natahni kabel, a budes ho mit pod kontrolou. Ten kabel a vlastne pak i souseda ...
At je to jak je to, stale to dalsi misto stoji minimalne polovicku, nez by se to na nem platilo cele z DS.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online