Diskuze popisuje zkušenosti s ostrovní fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 3 kW v Hradci Králové, která využívá panely CanadianSolar, baterie LIFEPO4 a invertory CHNTOWER a DATOUBOSS. Systém napájí běžné domácí spotřebiče jako myčku, pračku či WiFi, přičemž autor snížil denní spotřebu z 7 kW na 2 kW. Probírá se také problematika přesného měření stavu baterií, souběhu spotřebičů a možnosti připojení do rozvaděče pro plně ostrovní provoz.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7022
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:986
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
On pise 3/6, a odber ma ty tri, kdyz to sleti, tak je to jeste horsi.
Jinak u kotle tedy presne to, co jsem psal, potrebuje ten menic uzemnit jeden z fazovych vystupu, coz se nejspis zapojenim do rozvadece stalo.
Jinak u kotle tedy presne to, co jsem psal, potrebuje ten menic uzemnit jeden z fazovych vystupu, coz se nejspis zapojenim do rozvadece stalo.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- vitezslavgach
- Příspěvky: 97
- Registrován: stř úno 05, 2014 4:17 pm
- Reputace:0
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Ahoj, měnič 3/6kW sletí to ihned přes 3kW. Třeba pračka když topí a myčka nádobí bere 3100W a hned to spadne. To stalo jen jednou. Prostě je nepouštím dohromady.
Myčka se snáší s kotlem. Ten má jen 140W. Lednice jede 24/7. Myčka je stejně puštěná jen 30 min denně.
Je to skromné, ale funguje.
děkuji VG
Myčka se snáší s kotlem. Ten má jen 140W. Lednice jede 24/7. Myčka je stejně puštěná jen 30 min denně.
Je to skromné, ale funguje.
děkuji VG
- Soban
- Příspěvky: 4624
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:308
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Ale to je normální máš 3kW měnič tak s něho víc nedostaneš, těch 6kW to dá pouze 1-3s prostě při zapnutí spotřebiče.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- vitezslavgach
- Příspěvky: 97
- Registrován: stř úno 05, 2014 4:17 pm
- Reputace:0
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
ahoj, nemám cirkulárku. a který spotřebič z obyčejné domácnosti má spořebu více než 3kW
děkuji
VG
děkuji
VG
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7022
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:986
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Nejde o jediný spotřebič, ale jejich souběhy. Takže se ti musí součet aktuálně běžících spotřebičů vejít do těch 3 kW plus rezerva. Takový chladnička při startu kompresoru udělá špičku přes kilowattu s přehledem.
Zachránit to můžeš proudovým relé, kterým budeš odpojovat třeba bojler, topení atd. (čemu nebude vadit krátký výpadek), abys toho ukrmil "víc".
Zachránit to můžeš proudovým relé, kterým budeš odpojovat třeba bojler, topení atd. (čemu nebude vadit krátký výpadek), abys toho ukrmil "víc".
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- JiříK
- Příspěvky: 1043
- Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
- Reputace:74
- Bydliště: 345m n.m. v Chřibech
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Trouba, dvouplotýnková indukce, některé rychlovarky...vitezslavgach píše: pát dub 10, 2026 6:47 pmahoj, nemám cirkulárku. a který spotřebič z obyčejné domácnosti má spořebu více než 3kW
děkuji
VG
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
- vitezslavgach
- Příspěvky: 97
- Registrován: stř úno 05, 2014 4:17 pm
- Reputace:0
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Zdravím,
abych udělal nějaký závěr. Vše funguje. Lednička, kotel, myčka nádobí. trouba, konvice atd. běží.
Děkuji všem za pomoc.
Jeden dotaz nakonec. Vybil jsem aku LIFEPO4 25V/100A na 10%.
Při dobíjení mě BMS hlásí rozdílné hodnoty % nabití aku, než regulátor Epever. Např. Epever 80% nabití a BMS 60% nabití.
Usuzuje že v regulátoru je nastavená jiná hodnota napětí aku jako 100% nabití než je skutečnost v aku podle BMS
VG
abych udělal nějaký závěr. Vše funguje. Lednička, kotel, myčka nádobí. trouba, konvice atd. běží.
Děkuji všem za pomoc.
Jeden dotaz nakonec. Vybil jsem aku LIFEPO4 25V/100A na 10%.
Při dobíjení mě BMS hlásí rozdílné hodnoty % nabití aku, než regulátor Epever. Např. Epever 80% nabití a BMS 60% nabití.
Usuzuje že v regulátoru je nastavená jiná hodnota napětí aku jako 100% nabití než je skutečnost v aku podle BMS
VG
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7022
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:986
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ostrovní FVE 3kW v Hradci králové
Ani jedno to neměří přesně, viz. celé stránky debat zde na fóru.
Abys měl správné hodnoty, musíš si tam dát nějaký smartshunt.
Epever umí jen olovo nebo li-ion, kde je závislost procent na napětí známá a jasně daná, u lifepo to tak není.
Abys měl správné hodnoty, musíš si tam dát nějaký smartshunt.
Epever umí jen olovo nebo li-ion, kde je závislost procent na napětí známá a jasně daná, u lifepo to tak není.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], glottis, leoshavla, Yandex [Bot]