Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Souhrn tématu

Téma sa venuje návrhu poloostrovnej fotovoltaickej elektrárne (FVE) pre začínajúceho nadšenca, ktorý plánuje inštaláciu 10 kWp systému s batériou 16 kWh a ostrovným meničom. Diskutuje sa o bezpečnosti, manuálnom prepínaní medzi FVE a distribučnou sieťou, ako aj o optimálnom zapojení a ochrane káblov. Autor hľadá rady a postrehy k návrhu, aby zabezpečil spoľahlivý a bezpečný chod svojej prvej FVE.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 182
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

OK a teda ma zmysel davat pri vstupe kabla do chranicky/rurky - zmrstovaciu buzirku, alebo to nechat otvorene nech sa vetra pripadna vlhkost?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7018
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Ta šedá není na ven a je jen do -5, ta černá je sice do -25, ale také není UV stabilní.
A všechno je to plast, tedy pro 120+ V nepřípustné.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ElektroEzs
Příspěvky: 3022
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:116
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ta cerna ma v oznaceni UV tak by mela byt UV😂 Kazdopadne u nas ted delali dva baraky firma v ulici a vesel tahaji kabely bez chranicek po profilech a barakem v chranicce ke stridaci vnitrkem a nikdo to neresi😂Ja v posledni dobe nidky nevidel zlaby na strese a svody od panelu venkem. Je to spatne a vsem to je jedno😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7018
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:984
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Ta černá nemá v označení UV, stačí si stáhnout ten datasheet, kde je jasně napsáno, že to není UV stabilní.

Že to někdo dělá špatně ještě přece neznamená, že si to člověk odrbe u sebe, ne?

Dokud nemáš plus a mínus u sebe, tak nemusíš mít ten žlab, musí být schované až vedení.
Což se ale pěkně pere s tím, když to člověk chce tahat kvůli smyčce.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], kybos, soami