Uživatelé JK BMS diskutují o problémech s párováním přes Bluetooth, správném nastavení SOC a rozdílech ve firmwarech vhodných pro různé měniče. Řeší také otázky týkající se továrního resetu, komunikace přes RS485 a ladění parametrů jako RCV a maximální napětí. Fórum sdílí zkušenosti s různými verzemi BMS a tipy na optimalizaci fungování bateriových systémů.
Valdano
Příspěvky: 1917
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:267
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS

Nový příspěvek od Valdano »

Pokud se balanční proud pohyboval okolo 1,8A a statický nabíjecí proud CC ze zdroje byl jen 1A tak to je divné, protože balanční proud byl skoro dvakrát vyšší než nabíjecí a přesto to jak jste psal nestačilo. Jen pro zajímavost jaké bylo napětí na tom zdroji při CC 1A?
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv led 22, 2026 12:37 pm, celkem upraveno 1 x.
MikroCZ
Příspěvky: 201
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace:12
Lokalita: STredni čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS

Nový příspěvek od MikroCZ »

To bylo v tom prvním případu (Nastaveno 2A CC) Napětí bylo nějak kolem 54,2-3V cca
Naposledy upravil(a) MikroCZ dne čtv led 22, 2026 12:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Valdano
Příspěvky: 1917
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:267
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS

Nový příspěvek od Valdano »

54,3 / 16 = 3,39375 tedy cca 3,4V na článek při trvalém nabíjecím proudu 2A. Balanční proud byl okolo 1,8A tedy jen mírně nižší než nabíjecí.
Kolik článků z té sady 16S při tom šlo k hranici 3,65V a kolik jich mělo okolo 3,4V a nebo dokonce pod?

Možná ještě zkusit test s tím, že nabíjecí proud ze zdroje snížíte jen na CC 1A, aby měl balancér v BMS možnost jít s balančním proudem výš než bude nabíjecí proud.
MikroCZ
Příspěvky: 201
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace:12
Lokalita: STredni čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS

Nový příspěvek od MikroCZ »

Jeden šel k hranici 3,65. většina kolem 3,38-3,40. Pár kolem 3,34. Přesný počet si nepamatuju.
zkusím ;-)
Valdano
Příspěvky: 1917
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace:267
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS

Nový příspěvek od Valdano »

MikroCZ píše: úte led 20, 2026 10:32 am
Ale přesto první článek, který dosáhne hranice, postupně doroste do 3,65 V a BMS se na charge odpojí...
Pokud to bude vždy stejný článek a nepomůže ani top balancing tak máte v sadě zřejmě problémový článek vhodný na výměnu.
MikroCZ píše: úte led 20, 2026 1:27 pm
Grund celé problematiky byl, že jsem baterky obdržel ve 2 sadách a jsou trochu rozházené. Neudělal jsem balancing na Top.
MikroCZ píše: čtv led 22, 2026 8:49 am
Přišla mi bedna, tak sem články přeházel na 1S16P a nechám je se srovnat. Pak to nechám na BMS..
Pokud jste na té kompletní sadě ještě neudělal top balancing a zatím na ní není uděláno mnoho cyklů tak to udělte. Problémový článek si nějak označte. Nabijte všechny články na koncové napětí okolo 3,6V a pak je všechny zapojte paralelně 1S16P a nechte cca den na srovnání. Pak to přepojte zpět na 16S1P, ale ten problémový článek nedávejte na krajní pozici, ale někam doprostřed.

Pak sadu vybijte na 3,1V na článek a poté zkuste znovu nabíjet sadu zdrojem s proudem CC 1A a sledujte jak se bude pohybovat balanční proud. Pokud se problém znovu zopakuje u dříve označeného problémového článku, tak máte v sadě problémový článek, u kterého ani top balancing nepomáhá a v tom případě doporučuji jej vyměnit za nový článek.
kodl69
Příspěvky: 8345
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1069
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS

Nový příspěvek od kodl69 »

Já zas mám 3 bedny s jkbms, a jedna tvrdošíjně ukazuje SOC 67%, i když jsou články jistě na 3.5V, a limit na 100% soc v parametrech mám na 3.45V.
další dvě jsou v pohodě, ale tahle kazí celkovej součet. Neřešili jste to někdo?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
MikroCZ
Příspěvky: 201
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace:12
Lokalita: STredni čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS

Nový příspěvek od MikroCZ »

No tohle mam taky, podobné. SOC teda leze sem tam ale prostě dojede na 97proc a ikdyž sou články na 3,47 třeba cca. tak prpostě neskočí SOC na 100. Jako není to stěžejní, je to jedna sada ze 3. Ale spíš mě to osobně "sere" co je tam za šotka.
- ještě se zeptam informartivně, pokud mam 100proc SOC 3,450V. Kolik článků musí dosánout na tuto hranici, nebo je to počítáno z pruměru článku baterie?
Díky.
mopadzi
Příspěvky: 1159
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Reputace:62
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS

Nový příspěvek od mopadzi »

všechny články musí mít těch 3,45V + je tam doba po kterou to tak musí být
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
leoshavla
Příspěvky: 536
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:76

Re: JK BMS

Nový příspěvek od leoshavla »

To bych neřekl.
Mám JKBMS V19 fw19.24 a stačí když jeden článek dosáhne nastavenou hodnotu u mě 3.449V a skočí tam 100%
A to třeba ukazuje 80% a jak tam pak začne lítat napětí (jak to tady řešíme) tak klidně skočí z 80 hned na 100
Tuhle hodnotu jsem přestal sledovat o to se stará Smart Shunt 🙂
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
kodl69
Příspěvky: 8345
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1069
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS

Nový příspěvek od kodl69 »

všechny články musí mít těch 3,45V + je tam doba po kterou to tak musí být
a ta doba se nastavuje kde? nic takovýho v parametrech nemám, nebo na to moje angličtina nestačí... A hlavně, mám těch jkbms hromadu, něco doma, něco u synovce, a dělá to jenom ta jedna.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Pawel
Příspěvky: 991
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace:71

Re: JK BMS

Nový příspěvek od Pawel »

Zde je vysvětleno
Používám české titulky.
kodl69
Příspěvky: 8345
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1069
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS

Nový příspěvek od kodl69 »

Takže když to shrnu, tak mám mít nějaký rozdíl mezi RCV a soc100%volt. , to mám (RCV 3.47V, 100% 3.44V ), a až potom se začne odpočet RCV timeru. A to jsem doteď netušil. Zítra se k tomu snad dostanu a naladím to. Jaký tam kdo máte čas?
ještě se zeorám na nastavení v Cerbo GX, tam mám limit max napětí prakticky stejný jako je RCV*16 , tj 55.5V, nemělo by to být aspoň o kousek víc, nebo naopak nastavit RCV a 100% malej kousek dolů?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
HastIv
Příspěvky: 1
Registrován: stř dub 08, 2026 10:10 pm
Reputace:0
Lokalita: Martin

Re: JK BMS

Nový příspěvek od HastIv »

Ktorá verzia firmweru jk bms je plne funkčná pre menic deye 11kw. Viem ze niektoré verzie nie sú celkom vhodné pre niektoré menice. Mal som V15,35 keď my padol pc tak som ju stratil a teraz ju neviem zohnať. PB2A16S20P