Uživatelé sdílejí zkušenosti s tepelnými čerpadly Haier, zejména s výkonem kolem 5 kW pro domy se ztrátou tepla 4-5 kW. Diskutují o významu ekvitermního řízení, hlučnosti a vhodném nastavení topné vody. Doporučují výkon vyšší než ztráty domu kvůli poklesu účinnosti při nízkých venkovních teplotách a zmiňují alternativy jako Sinclair nebo Nordline pro různé typy vytápění.
ElektroEzs
Příspěvky: 2978
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:112
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Tepelko Haier

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj ma nekdo zkusenost https://allegro.cz/produkt/nizkoteplotn ... 7828513234 potrebuju tepelko pro znameho kolem 5kw ma barak kde ztraty jsou kolem 4-5kw a elektrokotel bezi standartne kolem 2kw. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
PetrDubi
Příspěvky: 1875
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace:328
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelko Haier

Nový příspěvek od PetrDubi »

Hlavní je, jakou potřebuje v zimě teplotu topné vody.
Ve spotřebě je obrovský rozdíl, jestli třeba při -5 je potřeba topit na 30, 40 nebo 50°C
A záleží i dost na venkovních teplotách v zimě.
Každopádně pokud má tepelnou ztrátu 4-5 kw a nechce často topit s bivalemcí (elektro patrona nebo elektro kotel), tak by výkon TČ měl být rozhodně vyšší, než těch 5 kw, protože s klesající venkovní teplotou klesá i výkon TČ a se stoupající teplotou topné vody klesá taky. Každý výrobce má pro každý typ buď grafy nebo tabulku, jaký výkon má TČ při určité teplotě venku a určité teplotě topné vody.
Každopádně osobně mám ztráty kolem 4 kW při -15 a mám TČ Sinclair 8 kW, při těch -15 mám teplotu topné vody kolem 36-37°C, při -10 kolem 34 a při -5 kolem 33°C. Bivalence 2 kW se připíná pod -13°C. A to TČ při těch opravdu nízkých teplotách (-10 a níž) jede na 100% prakticky po celou dobu nízkého tarifu (pokud nesvítí do oken sluníčko). Jo a máme podlahové vytápění.
Takže já osobně bych pro dům se ztrátou 4-5 kW při -15 bral těch 8 kW jako minimum, spíš asi 10 kW. Pokud má radiátory, tak asi spíš nějaký TČ s R290, ty jedou na vyšší teploty, ale stejně to asi bude žrát.
Panímáma má fost předimenzovaný radiátory a potřebuje mít topnou vodu při mrazech 42°C a má on/off TČ Nordline 9,5 kW, TZ kolem 5 kW, bivalence 2,2 kW pod -8°C
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
eman
Příspěvky: 2901
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace:323
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelko Haier

Nový příspěvek od eman »

Mám ho 3 roky. Je to celkem šunka a hlavně bez té ATW jednotky je úplně nanic. Veškeré řízení mám udělané přes tu ATW.
Jsou tam dva zásadní problémy.....
1.externí řízení 1-10V je softwarově vypnuté a nejde zprovoznit
2. Nemá to ekviterm, ani cokoliv, co by ho připomínalo.

Jinak na 50% výkon je tiché, ale na plný dělá kravál.......hlavně tam nějaký dement ušetřil na antivibračních podložkách, takže kompresor je je přišroubovaný přes gumičku přímo na plech.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
ElektroEzs
Příspěvky: 2978
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:112
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelko Haier

Nový příspěvek od ElektroEzs »

PetrDubi píše: stř dub 08, 2026 9:18 am
Hlavní je, jakou potřebuje v zimě teplotu topné vody.
Ve spotřebě je obrovský rozdíl, jestli třeba při -5 je potřeba topit na 30, 40 nebo 50°C
A záleží i dost na venkovních teplotách v zimě.
Každopádně pokud má tepelnou ztrátu 4-5 kw a nechce často topit s bivalemcí (elektro patrona nebo elektro kotel), tak by výkon TČ měl být rozhodně vyšší, než těch 5 kw, protože s klesající venkovní teplotou klesá i výkon TČ a se stoupající teplotou topné vody klesá taky. Každý výrobce má pro každý typ buď grafy nebo tabulku, jaký výkon má TČ při určité teplotě venku a určité teplotě topné vody.
Každopádně osobně mám ztráty kolem 4 kW při -15 a mám TČ Sinclair 8 kW, při těch -15 mám teplotu topné vody kolem 36-37°C, při -10 kolem 34 a při -5 kolem 33°C. Bivalence 2 kW se připíná pod -13°C. A to TČ při těch opravdu nízkých teplotách (-10 a níž) jede na 100% prakticky po celou dobu nízkého tarifu (pokud nesvítí do oken sluníčko). Jo a máme podlahové vytápění.
Takže já osobně bych pro dům se ztrátou 4-5 kW při -15 bral těch 8 kW jako minimum, spíš asi 10 kW. Pokud má radiátory, tak asi spíš nějaký TČ s R290, ty jedou na vyšší teploty, ale stejně to asi bude žrát.
Panímáma má fost předimenzovaný radiátory a potřebuje mít topnou vodu při mrazech 42°C a má on/off TČ Nordline 9,5 kW, TZ kolem 5 kW, bivalence 2,2 kW pod -8°C
Ma podlahovku takze topna voda 35C. Ja mam ztraty podobne a mam Grundiga 8kw ale jedu pres akumulaci 500L a on nema misto na takovou akumulaci. Tepelko natapi nadrz na 33,5C a pokud klesne pod 26C tepelko dotopi a spotreba za celou zimu i s TUV 2,2MW takze spokojenost. Jeste vaham zda mu nedat tohle https://dum.bazos.cz/inzerat/216390238/ ... rpadlo.php a jedno bych si vzal sobe jako nahradni.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2978
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:112
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelko Haier

Nový příspěvek od ElektroEzs »

eman píše: stř dub 08, 2026 1:52 pm
Mám ho 3 roky. Je to celkem šunka a hlavně bez té ATW jednotky je úplně nanic. Veškeré řízení mám udělané přes tu ATW.
Jsou tam dva zásadní problémy.....
1.externí řízení 1-10V je softwarově vypnuté a nejde zprovoznit
2. Nemá to ekviterm, ani cokoliv, co by ho připomínalo.

Jinak na 50% výkon je tiché, ale na plný dělá kravál.......hlavně tam nějaký dement ušetřil na antivibračních podložkách, takže kompresor je je přišroubovaný přes gumičku přímo na plech.
Dneska sem na to koukal ze musi mit ATW. Ekviterm me netizi nemam ho a nevidim zadny problem.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
PetrDubi
Příspěvky: 1875
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace:328
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelko Haier

Nový příspěvek od PetrDubi »

Ekviterm mít nemusíš, ale snižuje znatelně spotřebu - za celý rok to budou desítky procent..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4