Uživatelé diskutují o tepelných čerpadlech Haier s výkonem kolem 5 kW vhodných pro domy se ztrátami 4-5 kW. Sdílejí zkušenosti s hlučností, řízením a nutností ATW jednotky pro lepší funkčnost. Doporučují také zvážit výkon vyšší než 5 kW kvůli poklesu výkonu při nízkých venkovních teplotách a rozdílům v požadované teplotě topné vody.
ElektroEzs
Příspěvky: 2976
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:112
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Tepelko Haier

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj ma nekdo zkusenost https://allegro.cz/produkt/nizkoteplotn ... 7828513234 potrebuju tepelko pro znameho kolem 5kw ma barak kde ztraty jsou kolem 4-5kw a elektrokotel bezi standartne kolem 2kw. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
PetrDubi
Příspěvky: 1874
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace:328
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelko Haier

Nový příspěvek od PetrDubi »

Hlavní je, jakou potřebuje v zimě teplotu topné vody.
Ve spotřebě je obrovský rozdíl, jestli třeba při -5 je potřeba topit na 30, 40 nebo 50°C
A záleží i dost na venkovních teplotách v zimě.
Každopádně pokud má tepelnou ztrátu 4-5 kw a nechce často topit s bivalemcí (elektro patrona nebo elektro kotel), tak by výkon TČ měl být rozhodně vyšší, než těch 5 kw, protože s klesající venkovní teplotou klesá i výkon TČ a se stoupající teplotou topné vody klesá taky. Každý výrobce má pro každý typ buď grafy nebo tabulku, jaký výkon má TČ při určité teplotě venku a určité teplotě topné vody.
Každopádně osobně mám ztráty kolem 4 kW při -15 a mám TČ Sinclair 8 kW, při těch -15 mám teplotu topné vody kolem 36-37°C, při -10 kolem 34 a při -5 kolem 33°C. Bivalence 2 kW se připíná pod -13°C. A to TČ při těch opravdu nízkých teplotách (-10 a níž) jede na 100% prakticky po celou dobu nízkého tarifu (pokud nesvítí do oken sluníčko). Jo a máme podlahové vytápění.
Takže já osobně bych pro dům se ztrátou 4-5 kW při -15 bral těch 8 kW jako minimum, spíš asi 10 kW. Pokud má radiátory, tak asi spíš nějaký TČ s R290, ty jedou na vyšší teploty, ale stejně to asi bude žrát.
Panímáma má fost předimenzovaný radiátory a potřebuje mít topnou vodu při mrazech 42°C a má on/off TČ Nordline 9,5 kW, TZ kolem 5 kW, bivalence 2,2 kW pod -8°C
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
eman
Příspěvky: 2901
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace:323
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelko Haier

Nový příspěvek od eman »

Mám ho 3 roky. Je to celkem šunka a hlavně bez té ATW jednotky je úplně nanic. Veškeré řízení mám udělané přes tu ATW.
Jsou tam dva zásadní problémy.....
1.externí řízení 1-10V je softwarově vypnuté a nejde zprovoznit
2. Nemá to ekviterm, ani cokoliv, co by ho připomínalo.

Jinak na 50% výkon je tiché, ale na plný dělá kravál.......hlavně tam nějaký dement ušetřil na antivibračních podložkách, takže kompresor je je přišroubovaný přes gumičku přímo na plech.