Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Souhrn tématu

Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon 10 kWp, ostrovní jednofázový střídač a 16 kWh baterie, s důrazem na bezpečnost a manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady ohledně zapojení, revize a optimálního rozvodu elektřiny v domě i garáži, přičemž chce některé práce provést svépomocí a ostatní svěřit odborníkovi.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6955
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:979
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od cipis »

Prepinaci rozvadec:

Privod 4x10 z DS pres vypinac, privod 4x10 od FVE pres vypinac, (oboje se spousti, abys odpojil komplet vsechno na dalku) to jde na prepinac DS/FVE.
Z prepinace to jde na ten velky B DC6mA chranic, zde ti vznikne teprve to spravne N, a z nej uz pres jednotlive jistice (nejlepe vcetne spousti, abys to mohl odpojit na dalku kazde jednotlive) do tech potrebnych mist (dum, garaz, ...)
Jak mas tady privod z DS, tak krom teda na prepinac, tak ti pujde pres jistic vedeni k menici, opet 4x10.

Pokud bys chtel prepinat garaz a dum kazde zvlast, tak budes potrebovat jeste jeden ten velky chranic a budes mit dva N mustky, z kazdeho chranice jeden.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 148
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od Ghost86 »

Dakujem. Hm.... skusim si to ale nakrelist neskor. Horsie sa mi to ako ne-elektrikarovi predstavuje. :)

Oprav ma ak sa mylim ale znamenalo by to:
- zrusit bod rozdelenia v skrinke DS a rozdelit to na tych RDC... nejako
- pouzivat 3f RDC EV typu B (mam kupeny 1f :D)
- potiahnut do garaze dalsi kabel (cyky 4x10)
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3769
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace:172
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od gupa »

Co lampa, to bod nebo dva, rozdělení. Viz.modrý dráty. Natahaný průběžně 4x10, ke světlu dvax 3x2,5 přes dvě pojistky, jedna 25A, jedna 10A.
IMG_20260407_233240.jpg
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.czAť ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6955
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:979
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Příspěvek od cipis »

Vsak jo, to jsem psal taky, at se to potaha 4x10 az do posledniho ozvadece. Ostatne to mam taky, na nasem cisle popisnem je asi 30-50 bodu rozdeleni (co chranic, to bod rozdeleni).
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.