Správný chránič pro ostrovní systém

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje správnému výběru a fungování chráničů v ostrovních systémech, zejména při provozu bez přifázování na distribuční síť. Uživatelé řeší problémy s impedancí, správným zapojením PEN vodiče a bezpečností ochrany před nebezpečnými dotyky. Doporučují se normy ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-4-41 jako základ pro správné zapojení a provoz ostrovního systému.
kodl69
Příspěvky: 8335
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1059
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správný chránič pro ostrovní systém

Nový příspěvek od kodl69 »

jste mě donutili vytáhnoutr měřák. Co je
velmi špatná impedance
??? Technik má měřicí přístroj a udává naměřený hodnoty, šaman má "velký špatný" 😡
Ale k věci. jeden usmolenej multiplus 4000, impedance na výstupu 1.5 ohm, zkratový proud 148A. z toho výpočet proudu, pro kterej vybaví jistič do 0.4s 153/7.5=20.4A, takže B20A jistič vybaví bez problému do 0.4s. Realita je ale jiná, měnič se vypne na přetížení dřív, než vypadne i třeba jenom B16A jistič... Jako ochrana před NDN tohle stačí. Samozřejmě zásuvky přes fi, a světla už dnes taky.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Ferda2
Příspěvky: 61
Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
Reputace:15
Lokalita: Pardubice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správný chránič pro ostrovní systém

Nový příspěvek od Ferda2 »

A které smyčky - L<>N nebo L/N<> PE ??
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
lukas.okoun
Příspěvky: 103
Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
Reputace:3

Re: Správný chránič pro ostrovní systém

Nový příspěvek od lukas.okoun »

cipis píše: stř dub 01, 2026 2:23 pm
Však jak se psalo už výše, není dobrá zem k tomu měniči. Dokud je to přeplé na DS, tak je nula průchozí skrz měnič a jde do bodu rozdělení někde na přívodu do baráku, kde je připojená na zem z distribuce (a baráku). V momentě přepnutí se toto rozepne, a je to připojené k zemi v měniči, která ale asi není dostatečně kvalitně propojená se zemí distribuce (a baráku). Nějaký přechoďák nebo tak něco. Prostě zem za měničem musí být ta stejná zem, jako na vstupu do baráku.

Ale jak jsem psal, když už tam byl revizák a měl přístroj na měření, tak toto měl být schopen odhalit a opravit či navrhnout opravu.
zem pro měnič mám stejnou jak na OUT tak na IN, takže nevím proč v čistém ostrovu by měly být hodnoty jinak
samozřejmě ale pokud se odfázuji což znamená že rozpojím pomocí stykače v antoníčku ČEZu všechny 4 vodiče tedy L1,L2,L3,PEN tak logicky odpor co mám na HOP je o malinko horší než kdyby byl do HOP připojeno to PEN co vede z antoníčku (ono tam jako je ale připojeno ale jen je odepnuto v čistém ostrovu...)
kodl69
Příspěvky: 8335
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace:1059
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správný chránič pro ostrovní systém

Nový příspěvek od kodl69 »

rozpojím pomocí stykače v antoníčku ČEZu všechny 4 vodiče tedy L1,L2,L3,PEN
??????????
Jak odpojím PEN!!! snad až za místem rozdělení, a odpojím jenom N. Tady má někdo problém se základním pochopením principu sítí a ochrany před NDN.
Jo a extrémně mně jako ateistu sere i termín "antoníček" 😡 Snad rozvaděč měření, případně rozvaděč měření odběrného místa, když už to musí být. Jo a zem je jenom jedna, a nepatří Čezu ani egd ani pre ani nikomu jinýmu, je prostě nás všech, i když se leckdo snaží to podat jinak.
Doporučuji k prostudování ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-4-41, jsou už přístupné bez poplatku po registraci zde: https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/
Snad už nebudou další život ohrožující bastly vznikat. Jak někoho může napadnout rozpínat zelenožlutej drát, to teda nepochopím do nejdelší smrti...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6935
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:972
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Správný chránič pro ostrovní systém

Nový příspěvek od cipis »

Okoune, to si děláš prdel, ne? Kdo to vymyslel, odepnout ten PEN? Jako že někdo někde přepíná N, no budiž, ale PEN? To může být jen blázen.
Navíc to pak není pravda to, co píšeš, že na In a Out máš stejnou zem. Nemáš, když ji odpojíš někde stykačem, máš to pak v luftě.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]