Správný chránič pro ostrovní systém
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje správnému výběru a fungování chráničů v ostrovních systémech, zejména při provozu bez přifázování na distribuční síť. Uživatelé řeší problémy s impedancí, správným zapojením PEN vodiče a bezpečností ochrany před nebezpečnými dotyky. Doporučují se normy ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-4-41 jako základ pro správné zapojení a provoz ostrovního systému.
- kodl69
- Příspěvky: 8335
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace:1059
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
jste mě donutili vytáhnoutr měřák. Co je 
Ale k věci. jeden usmolenej multiplus 4000, impedance na výstupu 1.5 ohm, zkratový proud 148A. z toho výpočet proudu, pro kterej vybaví jistič do 0.4s 153/7.5=20.4A, takže B20A jistič vybaví bez problému do 0.4s. Realita je ale jiná, měnič se vypne na přetížení dřív, než vypadne i třeba jenom B16A jistič... Jako ochrana před NDN tohle stačí. Samozřejmě zásuvky přes fi, a světla už dnes taky.
??? Technik má měřicí přístroj a udává naměřený hodnoty, šaman má "velký špatný"velmi špatná impedance
Ale k věci. jeden usmolenej multiplus 4000, impedance na výstupu 1.5 ohm, zkratový proud 148A. z toho výpočet proudu, pro kterej vybaví jistič do 0.4s 153/7.5=20.4A, takže B20A jistič vybaví bez problému do 0.4s. Realita je ale jiná, měnič se vypne na přetížení dřív, než vypadne i třeba jenom B16A jistič... Jako ochrana před NDN tohle stačí. Samozřejmě zásuvky přes fi, a světla už dnes taky.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- Ferda2
- Příspěvky: 61
- Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
- Reputace:15
- Lokalita: Pardubice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
A které smyčky - L<>N nebo L/N<> PE ??
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- lukas.okoun
- Příspěvky: 103
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace:3
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
zem pro měnič mám stejnou jak na OUT tak na IN, takže nevím proč v čistém ostrovu by měly být hodnoty jinakcipis píše: stř dub 01, 2026 2:23 pmVšak jak se psalo už výše, není dobrá zem k tomu měniči. Dokud je to přeplé na DS, tak je nula průchozí skrz měnič a jde do bodu rozdělení někde na přívodu do baráku, kde je připojená na zem z distribuce (a baráku). V momentě přepnutí se toto rozepne, a je to připojené k zemi v měniči, která ale asi není dostatečně kvalitně propojená se zemí distribuce (a baráku). Nějaký přechoďák nebo tak něco. Prostě zem za měničem musí být ta stejná zem, jako na vstupu do baráku.
Ale jak jsem psal, když už tam byl revizák a měl přístroj na měření, tak toto měl být schopen odhalit a opravit či navrhnout opravu.
samozřejmě ale pokud se odfázuji což znamená že rozpojím pomocí stykače v antoníčku ČEZu všechny 4 vodiče tedy L1,L2,L3,PEN tak logicky odpor co mám na HOP je o malinko horší než kdyby byl do HOP připojeno to PEN co vede z antoníčku (ono tam jako je ale připojeno ale jen je odepnuto v čistém ostrovu...)
- kodl69
- Příspěvky: 8335
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace:1059
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
??????????rozpojím pomocí stykače v antoníčku ČEZu všechny 4 vodiče tedy L1,L2,L3,PEN
Jak odpojím PEN!!! snad až za místem rozdělení, a odpojím jenom N. Tady má někdo problém se základním pochopením principu sítí a ochrany před NDN.
Jo a extrémně mně jako ateistu sere i termín "antoníček"
Doporučuji k prostudování ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-4-41, jsou už přístupné bez poplatku po registraci zde: https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/
Snad už nebudou další život ohrožující bastly vznikat. Jak někoho může napadnout rozpínat zelenožlutej drát, to teda nepochopím do nejdelší smrti...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6935
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:972
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
Okoune, to si děláš prdel, ne? Kdo to vymyslel, odepnout ten PEN? Jako že někdo někde přepíná N, no budiž, ale PEN? To může být jen blázen.
Navíc to pak není pravda to, co píšeš, že na In a Out máš stejnou zem. Nemáš, když ji odpojíš někde stykačem, máš to pak v luftě.
Navíc to pak není pravda to, co píšeš, že na In a Out máš stejnou zem. Nemáš, když ji odpojíš někde stykačem, máš to pak v luftě.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]