Správný chránič pro ostrovní systém
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje správnému výběru a funkci chráničů v ostrovních systémech, zejména při problémech s impedancí a zemněním. Uživatelé řeší, zda chrániče správně vybaví bez připojení na síť a jak funguje ground relay. Důraz je kladen na kvalitu uzemnění a správné zapojení neutrálu a ochranného vodiče pro bezpečný provoz.
- lukas.okoun
- Příspěvky: 99
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace:3
Správný chránič pro ostrovní systém
Ahoj, měl jsem revizáka na měření zásuvek a když jsem je v ostrovním systému tak říkal, že mám velmi špatnou impedanci. Mám klasický 3F systém s Multiplusy II 8000VA. Když jsem se přifázoval na GRID tak už byla impedance zcela OK.
Je však otázka jestli když funguji v ostrově bez fázování jestli potom správně vybaví chrániče? Nebo jak tohle řešit?
Je však otázka jestli když funguji v ostrově bez fázování jestli potom správně vybaví chrániče? Nebo jak tohle řešit?
- Ghost86
- Příspěvky: 114
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace:2
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
A vybavuju chranice teda? skusal si?
- Diablo1st
- Příspěvky: 2261
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace:218
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
Určite by som si skontroloval uzemnenie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
- Mex
- Příspěvky: 1978
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:369
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
Já nejsem žádný ochranář. Ale fyziku mám zase naopak docela rád.lukas.okoun píše: úte bře 31, 2026 11:31 amAhoj, měl jsem revizáka na měření zásuvek a když jsem je v ostrovním systému tak říkal, že mám velmi špatnou impedanci. Mám klasický 3F systém s Multiplusy II 8000VA. Když jsem se přifázoval na GRID tak už byla impedance zcela OK.
Je však otázka jestli když funguji v ostrově bez fázování jestli potom správně vybaví chrániče? Nebo jak tohle řešit?
Impedanci čeho? Impedance je vždy mezi dvěma body/subjekty/zařízeními.
Pokud by se jednalo o impedanci PE proti potenciálu země, tak PE by snad měnič neměl ovlivnit, ne? To máš doufám natvrdo pořádně utaženo pod šroubek, ne přes nějaké stykače nebo něco podobného.
Nebo jde o impedanci N proti PE?
A čemu by to v praxi mělo vadit?
Že by při zkratu mezi fází a kostrou nějakého přístroje neprošel dostatečně velký proud, který shodí chránič?
Že by neprošlo ani těch 30mA? To jako vážně?
Nehledě na to, že N máte vy Victroňáci spojené s N gridu, ne?
Píšeš, že se bojíš o funkci chrániče. Ale chránič přece vyhodnocuje jen to, jestli utíká nějaký proud mimo napájecí smyčku.
A těch 30mA uteče i přes hodně velkou impedanci. A pokud by náhodou neuteklo, tak tím líp, aspoň to nemůže projít ani člověkem a nějak mu ublížit.
- kuba47
- Příspěvky: 177
- Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
- Reputace:39
- Lokalita: Krušné hory
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
Mluvil zřejmě o impedanci sítě, mezi L-PE. Ta se měří, aby se zjistilo, jestli bude fungovat zkratová spoušť jističů. Někde daleko od trafa může být impedance tak vysoká, že jistič při zkratu hned nevypadne.
Ostrovní střídač bude mít samozřejmě impedanci vysokou a jistič většinou nevyhodí, místo toho se vypne sám. To není závada, to je vlastnost každého ostrovního systému.
Ostrovní střídač bude mít samozřejmě impedanci vysokou a jistič většinou nevyhodí, místo toho se vypne sám. To není závada, to je vlastnost každého ostrovního systému.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p, JK PB2A16S20P, AC nabíječka Easun SMH
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Dagus
- Příspěvky: 2193
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace:227
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
Podle mě je to protože N je spojen na zem jen přes groud relay. Musel by jsi výstup udělat jako TN-C (pe a n spojeno v rozvaděči na PE domu) a pak teprve rozdělit na TN-S. Když jsi přiřazovaný tak je N spojen s PE v bodě rozdělení a proto to je lepší.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
- Mex
- Příspěvky: 1978
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:369
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
S tím by se dalo souhlasit i nesouhlasit.kuba47 píše: úte bře 31, 2026 1:20 pmMluvil zřejmě o impedanci sítě, mezi L-PE. Ta se měří, aby se zjistilo, jestli bude fungovat zkratová spoušť jističů. Někde daleko od trafa může být impedance tak vysoká, že jistič při zkratu hned nevypadne.
Pokud by byla vysoká impedance mezi L a PE (což reálně znamená, že je vysoká impedance mezi N a PE), tak by to opravdu mohlo znamenat, že to při zkratu na zem nesejme dostatečně rychle jistič.
Jistič, nikoli chránič, jak se obává tazatel.
Jenže v praxi by to stejně asi neznamenalo reálné ohrožení bezpečnosti, protože proud L-PE sice možná bude nízký na rychle shození jističe, ale určitě bude stačit na okamžité vyhození chrániče.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6930
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:972
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
Psal ale, že je to ok, když je to z DS. Takže v tom, že by byla dlouhá trasa, problém nebude.
Chybí jako obvykle data. Co se kde měřilo a proč to nevyhovělo.
A o chrániče bych se vůbec nebál, resp. proč to ten revizák nezměřil, že jsou ok? Je úplně fuk, co je u chrániče na vstupu, dokonce i s upadnutou fází musí chránič při testování vybavit (pokud je ovšem použitý ten, co použitý má být).
Problém má nejspíš se zemí, která je nekvalitní, protože při odpojení vstupu má sepnout ground relé, tj. nulu se zemí. Ty multiplusy jsou jak zapojené? Mají země alespoň 16 mm2 každý?
Chybí jako obvykle data. Co se kde měřilo a proč to nevyhovělo.
A o chrániče bych se vůbec nebál, resp. proč to ten revizák nezměřil, že jsou ok? Je úplně fuk, co je u chrániče na vstupu, dokonce i s upadnutou fází musí chránič při testování vybavit (pokud je ovšem použitý ten, co použitý má být).
Problém má nejspíš se zemí, která je nekvalitní, protože při odpojení vstupu má sepnout ground relé, tj. nulu se zemí. Ty multiplusy jsou jak zapojené? Mají země alespoň 16 mm2 každý?
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- glottis
- Příspěvky: 3791
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:494
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
V manualu se pise o ground relay: With this relay, the neutral conductor of the AC output is grounded to the chassis when the AC input relays are open. This ensures the correct operation of earth leakage circuit breakers in the AC output.
Impedanece by mu normalne vyhovela ikdyz by to mel pripojene 2,5kou, ne? Kdyby toho nebyl kilometr. Jaky je tam limit impedance? Tam bude problem v tom, ze v ostrove odpojil PEN od DS a jede na svuj zemnic, ktery nebude v nejlepsi kondici. Jinak se to neda moc vysvetlit.
Impedanece by mu normalne vyhovela ikdyz by to mel pripojene 2,5kou, ne? Kdyby toho nebyl kilometr. Jaky je tam limit impedance? Tam bude problem v tom, ze v ostrove odpojil PEN od DS a jede na svuj zemnic, ktery nebude v nejlepsi kondici. Jinak se to neda moc vysvetlit.
Kdo je online