stykače na přepínaní sítě
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje vhodnosti stykačů Schneider LC2DT25P7 a průmyslových stykačů LC1D50AP7 pro přepínání sítí s různými proudy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s rychlým přepínáním sfázovaných sítí, mechanickým blokováním a bezpečnostními postupy, aby nedošlo k současnému sepnutí stykačů. Probírá se i jednoduché řešení s relé JQX-38F a důležitost správného časování mezi rozepnutím a sepnutím stykačů pro bezproblémový provoz.
- dusanmsk
- Příspěvky: 576
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 19.2
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: stykače na přepínaní sítě
Cau,
caka ma konecne poriesit automaticke prepinanie pomocou paru stykacov s blokovanim a zapadkami. Pozeral som na horeuvedenu schemu a rozmyslam ci nie je zbytocne zlozita. Preco by to nemohlo byt len takto?

Nakreslil som len ovladaciu cast. Cielom je, aby ziadna cievka nezostala trvalo zopnuta. Pokial je zopnuta lava strana a cvakne lave rele, nestane sa nic. Pokial cvakne prave rele, tak sa privedie faza na lavu zapadku + pravy stykac. Zapadka uvolni lavy stykac a ten zacne rozopinat. Zaroven sa zacne pritahovat pravy stykac, ktory este nepusti mechanicka blokacia laveho stykacu. Jak lavy stykac odpadne a mechanicka zapadka povoli, zopne pravy stykac a prava zapadka ho zamkne.
Riziko tejto schemy vidim v tom, ze v momente ked rozopne lavy stykac a pravy este nie je zopnuty (mechanicka blokacia), pravy strati v tej chvili napatia na cievke. Ten prechodovy stav bude asi kratky, ale je tam. Nemoze sa stat, ze rozpojenim laveho NC vypadne napajanie pravej cievky a nestihne sa to zopnut a skoncim s oboma stykacmi v rozopnutom stave? Chapem, ze v tom systeme asi posobia nejake dynamicke/zotrvacne vazby (demagnetizacia cievky a podobne), ale bude to takto fungovat? Ked som prechadzal schemu od ElektroEZS, prislo mi ze v nej nastava identicky prechodovy beznapatovy stav.
Vas nazor?
Diky
caka ma konecne poriesit automaticke prepinanie pomocou paru stykacov s blokovanim a zapadkami. Pozeral som na horeuvedenu schemu a rozmyslam ci nie je zbytocne zlozita. Preco by to nemohlo byt len takto?

Nakreslil som len ovladaciu cast. Cielom je, aby ziadna cievka nezostala trvalo zopnuta. Pokial je zopnuta lava strana a cvakne lave rele, nestane sa nic. Pokial cvakne prave rele, tak sa privedie faza na lavu zapadku + pravy stykac. Zapadka uvolni lavy stykac a ten zacne rozopinat. Zaroven sa zacne pritahovat pravy stykac, ktory este nepusti mechanicka blokacia laveho stykacu. Jak lavy stykac odpadne a mechanicka zapadka povoli, zopne pravy stykac a prava zapadka ho zamkne.
Riziko tejto schemy vidim v tom, ze v momente ked rozopne lavy stykac a pravy este nie je zopnuty (mechanicka blokacia), pravy strati v tej chvili napatia na cievke. Ten prechodovy stav bude asi kratky, ale je tam. Nemoze sa stat, ze rozpojenim laveho NC vypadne napajanie pravej cievky a nestihne sa to zopnut a skoncim s oboma stykacmi v rozopnutom stave? Chapem, ze v tom systeme asi posobia nejake dynamicke/zotrvacne vazby (demagnetizacia cievky a podobne), ale bude to takto fungovat? Ked som prechadzal schemu od ElektroEZS, prislo mi ze v nej nastava identicky prechodovy beznapatovy stav.
Vas nazor?
Diky
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
- Pawel
- Příspěvky: 990
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
- Reputace:71
Re: stykače na přepínaní sítě
To je velice důležité aby jeden rozepnul a potom až druhý sepnul. Jinak bude ohňostroj.
- dusanmsk
- Příspěvky: 576
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 19.2
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: stykače na přepínaní sítě
Hmm....Jasne. Moje zapojenie vlastne vyradilo elektricku blokaciu a ponechalo len mechanicku. Nechapem ze mi to nedoslo ked som to zacal kreslit.
Diky, napad zavrhujem a prekreslim to.
Diky, napad zavrhujem a prekreslim to.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6926
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:972
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: stykače na přepínaní sítě
U zapadek je potreba tusim 250ms minimalne pockat, nez se zacne neco dit s dalsim stykacem. Musis se mrknout do datasheetu zapadek a stykacu.
Rozhodne to neni bezvypadkove prepnuti.
Rozhodne to neni bezvypadkove prepnuti.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- dusanmsk
- Příspěvky: 576
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 19.2
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: stykače na přepínaní sítě
Cize takto?
Lave rele da 1s impulz, zhodi lavu zapadku a ked lavy stykac rozopne, zopne sa pravy stykac.
Prave rele da 1s impulz, zhodi pravu zapadku a ked pravy stykac rozopne, zopne sa lavy stykac.

Lave rele da 1s impulz, zhodi lavu zapadku a ked lavy stykac rozopne, zopne sa pravy stykac.
Prave rele da 1s impulz, zhodi pravu zapadku a ked pravy stykac rozopne, zopne sa lavy stykac.

30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
- kopca89
- Příspěvky: 15
- Registrován: pon bře 25, 2024 10:49 am
- Reputace:1
- Lokalita: Frýdek-Místek
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 4950
- Kapacita baterie [kWh]: 5,9
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Žermanická přehrada
Re: stykače na přepínaní sítě
Když koukám na vaše přepínače sítí
Tak jsem asi kaskadér
, ale já mám v provozu už rok jako přepínač sítí toto relé JQX-38F 3Z 40A, tři kontakty do série, kvůli oblouku a zatím bez problémů, ťuk ťuk, jištěno 16A. Už několikrát přepínalo pod zátěží kolem 3kW+ a v pohodě. Ovládám napěťovým relé podle napětí baterek 230 volty z elektrárny, takže kdyby měnič kleknul nebo měl poruchu, 230V zmizí relé odpadne a NC kontakty automaticky přepnou na DS. Asi by se to nemělo kvůli krátké vzdálenosti kontaktů, ale přišlo mi to jako super jednoduché řešení a kontakty vypadají zánovně bez opálení i po roce provozu. Přepnutí je fofr, že s tím spotřebiče nemají problém, občas jen mírné bliknutí světel.
2800Wp 7s jih, EASUN SMH-III 4,2kW 24V
1600Wp 2s2p jih + 550Wp 1solo jih , 2x MPPT reg.
lifepo4 24V 5,9kWh
Přebytky do bojleru OKCE 250 S a Klimatizace AUX 3,5kW
1600Wp 2s2p jih + 550Wp 1solo jih , 2x MPPT reg.
lifepo4 24V 5,9kWh
Přebytky do bojleru OKCE 250 S a Klimatizace AUX 3,5kW
- marko250
- Příspěvky: 3602
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace:551
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: stykače na přepínaní sítě
Kdyby někdo řešil to samé s více ampéry tak jsem bral toto: 2x průmyslové stykače LC1D50AP7 TeSys D , 3p(3Z), AC-3, <= 440 V 50A, 230 V AC cívka + 1x mechanické blokování LAD4CM TeSys D +2x západky LAD6K10M
20.415kWp/JZ-39°/16x Jinko bifacial 590 ,JV-90°/8xLeapton mono 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / mono 385
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT <28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>
ŠKATULE 11kW
- rva
- Příspěvky: 4813
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:932
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: stykače na přepínaní sítě
U přepínání sítí je rozdíl, jestli se přepínají sítě sfázované, nebo ne. Sfázované jsou v pohodě, klidně tak rychle, že to zapojené spotřebiče nepoznají.
_______________________________________________________________________