Diskuse se zaměřuje na měření hladiny v nádrži pomocí ESP32 a senzorů, kde uživatel řeší problém s negativním napětím při čtení dat. Probírá se správné zapojení, kalibrace a korekce na barometrický tlak u absolutních čidel. Dále se diskutují možnosti připojení přes 4-20mA nebo RS485 a praktické tipy pro instalaci senzorů v různých typech nádrží a vrtů.
- Mex
- Příspěvky: 1969
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:368
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Měření hladiny v nádrži
Ten Temelín jsem zmínil proto, že i v tak náročném prostředí se podobná čidla používají.
To jeho čidlo je teda docela drahé. Tam už opravdu ten rozdíl mezi verzí s analogovým a digitálním výstupem není velký.
I když přínos toho digitálního proti proudovému čidlu taky nebude velký a ve finále to bude možná spíš pracnější.
V jednom případě zavolá knihovní funkci pro čtení AD převodníku, ve druhém pro přečtení dat ze sériového portu a nějaké jejich zpracování.
Interface na tu RS485 bude větší a dražší než 2 odpory pro proudové čidlo.
Nicméně bych si tipnul (ale nezkoumal jsem to), že to nebude mít něco jako Modbus, ale spíš nějakou proprietární komunikaci.
Obecně u analogových čidel se velmi snadno dělá diagnostika. Tam si prostě vystačím s multimetrem a hned vím.
U digitálních čidel je to vždy složitější.
Je to jako u starých aut bez elektroniky, která opravil každý schopný mechanik.
U dnešních aut, nacpaných elektronikou, si často bez specializované techniky člověk neškrtne.
To jeho čidlo je teda docela drahé. Tam už opravdu ten rozdíl mezi verzí s analogovým a digitálním výstupem není velký.
I když přínos toho digitálního proti proudovému čidlu taky nebude velký a ve finále to bude možná spíš pracnější.
V jednom případě zavolá knihovní funkci pro čtení AD převodníku, ve druhém pro přečtení dat ze sériového portu a nějaké jejich zpracování.
Interface na tu RS485 bude větší a dražší než 2 odpory pro proudové čidlo.
Nicméně bych si tipnul (ale nezkoumal jsem to), že to nebude mít něco jako Modbus, ale spíš nějakou proprietární komunikaci.
Obecně u analogových čidel se velmi snadno dělá diagnostika. Tam si prostě vystačím s multimetrem a hned vím.
U digitálních čidel je to vždy složitější.
Je to jako u starých aut bez elektroniky, která opravil každý schopný mechanik.
U dnešních aut, nacpaných elektronikou, si často bez specializované techniky člověk neškrtne.
- stano22
- Příspěvky: 647
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Měření hladiny v nádrži
Je v tej trubke. Trubka je uchytena na dve objimky na koncoch. Take v pripade poruchy jedno cidlo vytiahnem a do trubky zasuniem druhe. Nemusim riesit uchytavanie kabelaze atd. Rovnako to mam na meranie vysky hladiny vo vodojemoch v niekolkych obciach, ale to je cista voda, cize pohoda.eman píše: čtv bře 26, 2026 6:37 pmstano22: Stano tou 50mm trubkou myslíš, že to tlakové čidlo je v té trubce nebo jenom chycené k té trubce?
Valdano: V klude. Len som sa podelil o skusenosti s takymito meraniami a upozornit, s akymi problemami som sa stretol. To je cele. Aj v malych jimkach sa mi osvedcilo pravidelne premiesavanie, ktore vyrazne znizuje usadanie necistot. S tym suvisi to ne-diskretne ovladanie. Ale uz samozrejme kazdeho vec, je vela ciest do jedneho ciela.
4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
- Mex
- Příspěvky: 1969
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:368
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Měření hladiny v nádrži
Za mě: lze-li něco výrazně zjednodušit, je dobré to zjednodušit.eman píše: čtv bře 26, 2026 8:27 pmTak ona je taky otázka, jak dlouho to čidlo vydrží. Když jsem hledal řešení na sledování hladiny, tak sice tyhle čidla vedou, ale lidi si dost stěžují na kvalitu. Takže je taky otázka, jestli se ty 300 navíc vyplatí, když už mám vyzkoušený ten obvod na 4-20mA. Možná bych zkusil jednodušší zapojení, ale snad mimo toho ADC převodníku mám stejně všechno v šuplíku.
Čidlo máš, 2 odpory doma snad najdeš, tak to prostě zkus.
Jako zatěžovací a současně měřicí odpor něco kolem 150R, z něho pak odpor třeba 10k jako ochranu proti případným excesům na analogový vstup toho ESP32.
Pokud bys chtěl zkusit mezivariantu, abys mohl pro rychlý pokus použít původní SW, tak tam pro pokus nechej ten převodník, jen mu na vstup dej signál nikoli z nějaké té desky, ale jen z toho měřicího a ochranného odporu.
Když to čidlo byla takhle drahé, tak bych ho možná ani v té studni nekoupal a strčil bych ho třeba do té PETky.
Tu naplnit destilkou.
Víc pro něho už udělat nemůžeš.
- Mex
- Příspěvky: 1969
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:368
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Měření hladiny v nádrži
Napadlo mě udělat nahoru na tu trubku záslepku s průchodem pro pneumatický konektor.stano22 píše: čtv bře 26, 2026 8:52 pmJe v tej trubke. Trubka je uchytena na dve objimky na koncoch. Take v pripade poruchy jedno cidlo vytiahnem a do trubky zasuniem druhe.
Občas ji tam nasadit a fouknout do toho stlačený vzduch (nejlépe při hodně vysoké hladině), který by lehkým rázem vyfoukl spodem obsah té trubky a sebral sebou případná hovna, co by se spodem do trubky časem natlačila.
- jova
- Příspěvky: 336
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Reputace:35
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Když tu pořád řešíte tu petku a životnost čidla ve vodě, nestačilo by jí jen naplnit vzduchem, dát tam to čidlo a hodit s cihlou na dno? Tlak se přenese stěnami petky stejný jako by bylo ve vodě. Nebo snad neé? A když se to přiváže za špunt, tak se to ani extra těsnit muset nebude, hlavně, aby čidlo v té obrácené petce bylo u dna, tedy nahoře.
Naposledy upravil(a) jova dne čtv bře 26, 2026 9:13 pm, celkem upraveno 1 x.
- stano22
- Příspěvky: 647
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Měření hladiny v nádrži
Mex: So zanasanim tej trubky nebyva nejaky vyrazny problem. Ked je medzi dnom a jej koncom len par cm medzera, tak tie sracky sa do nej moc nemaju ako dostat, pretoze plavaju. Nejaky tazsi sediment ano, ale to staci raz za cas naliat zhora krhlou trochu vody, ked je jimka prazdna a je to precistene. Vyrabat na to nejaku speci zaslepku a prefukovat je podla mna strateny cas.
4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
- Mex
- Příspěvky: 1969
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:368
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Měření hladiny v nádrži
Možná by to šlo, ale bude to asi trochu zkreslovat.jova píše: čtv bře 26, 2026 9:10 pmKdyž tu pořád řešíte tu petku a životnost čidla ve vodě, nestačilo by jí jen naplnit vzduchem, dát tam to čidlo a hodit s cihlou na dno? Tlak se přenese stěnami petky stejný jako by bylo ve vodě. Nebo snad neé? A když se to přiváže za špunt, tak se to ani extra těsnit muset nebude, hlavně, aby čidlo v té obrácené petce bylo u dna, tedy nahoře.
Ta voda vevnitř by byla nestlačitelná, takže by stačily naprosto minimální průhyby té PETky, aby přenesly tlak dovnitř.
Ale u stlačitelného plynu by to prohýbání stěn PETky muselo být mnohem větší. A je otázkou, jak moc se projeví ten mechanický odpor, který se bude odečítat od tlakové síly, kterou ten vnější tlak bude působit.
Chtělo by to zkusit. Pokud by to moc nezkreslovalo, tak by to mohlo být k čidlu hodně šetrné.
I když destilka mu snad taky neublíží.
- Valdano
- Příspěvky: 1892
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:262
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Stejně tak Vám může odejít i ta verze 4-20mA. To, že ji máte vyzkoušenou není až tak podstatné. Můj názor je ten, že stojí za to vzít tu verzi RS485, ale konečné rozhodnutí je samozřejmě jen na Vás.eman píše: čtv bře 26, 2026 8:27 pmTak ona je taky otázka, jak dlouho to čidlo vydrží... Takže je taky otázka, jestli se ty 300 navíc vyplatí, když už mám vyzkoušený ten obvod na 4-20mA.
- Valdano
- Příspěvky: 1892
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:262
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Je tam Modbus. Tady je odkaz do diskusního fóra kde má tazatel s nickem maple550 stejné čidlo QDY30A ve verzi RS485 a podařilo se mu s tím zprovoznit komunikaci z ESP32 protokolem Modbus RTU. Podle toho se může inspirovat a nemusí ani nic extra speciálního vymýšlet. Jen na doplnění tady je datasheet, který je dle popisu v té diskusi použitelný i k tomu čidlu (měly by tam být stejná čísla Modbus registrů se stejným významem). V dataheetu je popis registrů. Stačí číst adresu registru 4 a čidlo by mělo v odpovědi vracet měřenou hodnotu podle popisu v té diskusi v mm.Mex píše: čtv bře 26, 2026 8:43 pmNicméně bych si tipnul (ale nezkoumal jsem to), že to nebude mít něco jako Modbus, ale spíš nějakou proprietární komunikaci.
Tady je překlad z příspěvku kde maple550 píše o tom, že to zprovoznil a je tam i finální zapojení s převodníkem TTL/RS485.
Také jsem prohodil vodiče A a B (modrý a žlutý) ze senzoru na MAX485. Nyní to funguje. Senzor odesílá jednotku „cm“, ale měří v „mm“. Měření jsou velmi rychlá a velmi přesná (hladina vody v kbelíku 122 mm, vrácená hodnota: 122). Odběr proudu senzorem je stabilních 5,7 mA.
- jova
- Příspěvky: 336
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Reputace:35
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Já se vždycky domníval, že se plyn rozpouští ve vodě. Před nějakými 30ti lety si potápěči udělali pod vodou z otevřeného 10 kanistru bójku a napustili do něj zespodu vzduch. Ten barel se tan vznáší dodnes ,nemá žádný špunt, takže plyn se zase asi až tak moc ve vodě nerozpouští a ten tlak vzduchu uvnitř, bude stejný jako v té okolní vodě. To byl jenom jeden další typ.
- Mex
- Příspěvky: 1969
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace:368
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Měření hladiny v nádrži
Jo tys myslel nechat to otevřené? Tak pak by se PETka nemusela prohýbat, to jo.
Já jsem to pochopil tak, že by ta PETka byla normálně zavřená, tak jako s tou destilkou.
Tak do čisté vody možná jo.
Ale mezi hovna bych si to teda aspoň já takhle nedával.
Kdežto zavřené v PETce s destilkou uvnitř klidně.
Já jsem to pochopil tak, že by ta PETka byla normálně zavřená, tak jako s tou destilkou.
Tak do čisté vody možná jo.
Ale mezi hovna bych si to teda aspoň já takhle nedával.
Kdežto zavřené v PETce s destilkou uvnitř klidně.
- Valdano
- Příspěvky: 1892
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:262
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
Jen na doplnění tady je ještě ten finální obrázek zapojení z té výše zmíněné diskuse a ten převodník TTL/RS485, který je v tom zapojení použit je na Aliexpressu tady.
- rva
- Příspěvky: 4804
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:931
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Měření hladiny v nádrži
Já zvažoval jestli vzít 4-20mA nebo mírně dražší RS485. Nakonec rozhodla cena kabelu. Pro čidlo 40 m hluboko to byl už znatelný cenový rozdíl. Dva dráty pro 4-20mA byly podstatně levnější.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- eman
- Příspěvky: 2892
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace:323
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření hladiny v nádrži
rva: Jak jsi u toho vrtu pořešil tu hadičku pro atmosférický tlak co je součástí čidla? Já mám 55m vrt, kde skoro 40m je vodní sloupec a co jsem koukal, tak ty senzory prodávají max 25m. Nastavil jsi i tu hadičku?
Jinak jsem včera prohrabal elektro veteš a mám součástky ještě na dva měřící obvody co jsem tu dal odkaz, takže nakonec koupím znova tu verzi 4-20mA. Koupit převodník na RS485 je sice banalita, ale pak se mi hromadí nevyužitá elektronika, což mi vadí víc.
Jinak jsem včera prohrabal elektro veteš a mám součástky ještě na dva měřící obvody co jsem tu dal odkaz, takže nakonec koupím znova tu verzi 4-20mA. Koupit převodník na RS485 je sice banalita, ale pak se mi hromadí nevyužitá elektronika, což mi vadí víc.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- rva
- Příspěvky: 4804
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:931
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Měření hladiny v nádrži
To moje čidlo je absolutní a ne relativní vůči atmosféře. Tu hadičku tam mám, ale asi to tam dávají automaticky. U absolutního čidla ale musím provádět korekci na barometrický tlak. Já mám nad čidlem jen 4m, tak jsem z šetrnosti koupil s kratším kabelem a naletoval na to dvoulinku.
A to čidlo nemusíš potápět až ke dnu. Já ho mám na vodárenské černé trubce, která je dost pevná. Pabeláž vedu vnitřkem. Udělal jsem si na ní značky ať vím, jak hluboko je zasunuta.
A to čidlo nemusíš potápět až ke dnu. Já ho mám na vodárenské černé trubce, která je dost pevná. Pabeláž vedu vnitřkem. Udělal jsem si na ní značky ať vím, jak hluboko je zasunuta.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], eman