Nemrátova FVE
Souhrn tématu
Diskuze o stavbě fotovoltaické elektrárny Nemrátova v Podkrkonoších, kde autor plánuje instalaci 33 panelů o výkonu 470 W a využití akumulace Lifepo4. Systém je určen pro novostavbu s 4 bytovými jednotkami a elektrickým ohřevem teplé užitkové vody (TUV). Probíhá zde výměna zkušeností a nápadů na řízení nabíjení bojlerů podle stavu baterií a přebytků solární energie, včetně využití automatických přepínačů (ATS) a chytrých systémů jako NodeRed.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6915
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:971
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Nemrátova FVE
Jak to tak ctu, tak si rikam, jaky je duvod nepouzivat dvojite spiraly a resit furt nejakou logiku prepinani a vseho mozneho. Jedna spirala jede z DS na NT a casovac 16:00-22:00, aby se ohrala voda na 55°C, kdyz by cely den nesvitilo. Druha spirala je s termostatem na doraz, no a pripina se, kdyz je napeti na baterkach v mem pripade 26,5V.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- leoshavla
- Příspěvky: 514
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:71
Re: Nemrátova FVE
To musíš mít, ale i dva termostaty ?
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
- glottis
- Příspěvky: 3787
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:494
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Nemrátova FVE
To ano pokud to nechce ridit necim chytrejsim. Ale klasicka bojlerova spirala to ma v sobe, ne?
- leoshavla
- Příspěvky: 514
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace:71
Re: Nemrátova FVE
Já mám bojlery Dražice se suchou spilárou a na termostat tam je jen jedna šachta.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah 
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
- VencaHejral
- Příspěvky: 88
- Registrován: stř pro 25, 2024 3:51 pm
- Reputace:7
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ale k tomu potřebuješ dva kabely do bojleru. To nejsem schopný udělat. Čerstvě zrekonstruovaný byt.cipis píše: úte bře 24, 2026 9:35 pmJak to tak ctu, tak si rikam, jaky je duvod nepouzivat dvojite spiraly a resit furt nejakou logiku prepinani a vseho mozneho. Jedna spirala jede z DS na NT a casovac 16:00-22:00, aby se ohrala voda na 55°C, kdyz by cely den nesvitilo. Druha spirala je s termostatem na doraz, no a pripina se, kdyz je napeti na baterkach v mem pripade 26,5V.
Mě napadá jedině ovládání hlavního stykače (který spíná stykače bojlerech v bytech) spínat automatikou asi z NodeRed. V něm mít podmínky kdy sepnout a kdy ne.
Kdo je online