Pokus o malou elektrárnu v garáži

Souhrn tématu

Uživatel popisuje svůj pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě s využitím solárních panelů a baterií. Systém byl spuštěn v roce 2013 svépomocí bez dotací a slouží ke snížení spotřeby elektřiny a vytápění domu. Diskuze dále řeší testování a údržbu bezpečnostních čidel a zkušenosti s jejich životností a spolehlivostí.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2307
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:324
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od JirkaE »

Souhlasím udělal jsem hned totéž - v celku je to vedení kabelů to nejmenší a mám baterky a měniče co nejdál od obytné části co to šlo.
Nikdy člověk neví která s těch věcí selže, nebo jen přestane pracovat správně a je ,,vymalovaný"
Hlásiče se najdou jistě i jiné a lepší - reagovat by měl na vše, kabelama a smradem z plastu jako první - ještě jsem to taky nevyřešil :dontknow:
Je to asi důležitější než cokoli jiného - zdraví máme jen jedno - no a taky i ten dům :roll:
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Franta2776
Příspěvky: 5622
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:571

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od Franta2776 »

To Cipis:Dnes jsem ho zkoušel tlačítkem a tváří se, že funguje.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6904
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:965
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od cipis »

Já jsem vzal kompresorem prach v rozváděči a hned mi za prdelí začal hlásič řvát, až jsem málem slítl ze židle, na které jsem stál. A protože jich mám víc spárovaných, tak za chvíli řval celý barák.
To bere standardně všechno, co trochu zakryje fotočidlo vevnitř. Jak je to staré a kdy jsi ho naposledy čistil?
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 5622
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:571

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mám v garáži tuto mrchu.Loni stačilo škrknout svářečkou a už řval.Je pravda, že má cca 10let.

20260322_062515.jpg
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
glottis
Příspěvky: 3781
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:493
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od glottis »

ty hlasice jsou na 10 let. Je mozne, ze to proste doslouzilo. Kdyz jsem je kupoval ja, myslel jsem, ze tech 10 let tam je pro to, ze maj vestavenou baterii a hledal typ s vymenitelnou. Ale i ty meli 10 let a pak vymena. Pravdepodobne starne cidlo, muze se to spinit treba. A vyrobce na to neda palec. Coz se asi i u tebe prokazalo. Ze sirena houka jeste neznamena, ze to je schopne neco detekovat.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6904
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:965
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od cipis »

Ano, presne tak. Je to certifikovane na max. 10 let. A jestli se to valelo nekde pul roku ve sklade a pak jeste chvili v garazi, nez to pred 10 lety nasrouboval na strop, tak to mohlo zdechnout.
Myslim, ze se na test prodava i kour ve spreji.

To je asi jako pancerovane hadicky k zachodu ci stojankovym bateriim, take pisou 5/10 let, ale je potreba to vymenit o neco drive radsi.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 5622
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:571

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od Franta2776 »

V poslední době nabývám přešvědčení, že je lepší nic nemít. Nějak se stávám otrokem věcí, co jsem si pořídíl a dělám údržbáře, místo toho abych si jich užil.😡😡😡
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6904
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:965
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od cipis »

Pokud nemas servisni organizaci, tak to jako majitel baraku jsi vzdy. Bud si tu udrzbu delas sam anebo si ji musis zaplatit. Bez udrzby to proste nejde, to je soucast baraku. To jsi ale mel vedet uz davno ...
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2307
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace:324
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od JirkaE »

Tak jak nejlépe otestovat tato čidla ? pokud si nejsem jistý funkcí ?

Běhat se zapálenými novinami ? Zapálit si pod tím ? Nebo jak ?
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery

Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V - Je tam i ten test;)
Franta2776
Příspěvky: 5622
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:571

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od Franta2776 »

jj něco zapal.Mě to při svářečce řvalo hned, stačilo mít do té místnosti otevřené dveře.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6904
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:965
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od cipis »

Kup si na to za 3 stovky ten testovaci sprej, nez vymyslet nejake kravoviny ...
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 3781
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:493
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži

Nový příspěvek od glottis »

myslim ze to spustis i sfouklou svickou kdzy ji das dost blizko. Me to spustil v kuchyni i pripalenej hrnec

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC