Nouzove odstaveni FVE

Souhrn tématu

Diskuze se zaměřuje na různé způsoby nouzového odstaveni fotovoltaické elektrárny (FVE), včetně použití stop tlačítek, relé a časových relé pro správné a bezpečné odpojení zdrojů energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s ovládáním Victron Multiplus a MPPT regulátorů, zdůrazňují důležitost správného pořadí odpojení FV panelů, baterií a AC vstupu, aby nedošlo k poškození zařízení. Cílem je jednoduché, spolehlivé a legislativně vyhovující řešení pro nouzové vypnutí celé FVE.
ElektroEzs
Příspěvky: 2916
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:106
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Nouzove odstaveni FVE

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj resim jak udelat nouzove odstaveni FVE.

1 varianata: remote kontakt Victron Multiplusu 2 primo do stop tlacitka, remote kontakt Victron MPPT primo do stop tlacitka a vyrazeci civky jisticu panelu, privodu DS, AC OUT Multiplusu take primo do stop tlacitka

2 varianta pomoci rele udelat rele s pridrzi a stop tlacitkem vypinat pridrz a pro reset a zapnuti se musi zmacknout dalsi tlacitko. Vyse uvedene kontakty by pak sli na dane rele.

Napajeni rele a spousti jisticu je z UPS 230V na kterou jsou napojene i vrata garaze. Priklanim se k variante 2 protoze tam jednoduse muzu do serie se stop tlacitkem vlozit i modul od alarmu. Vas nazor? Diky
Přílohy
IMG_9110.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6889
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:961
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Nouzove odstaveni FVE

Nový příspěvek od cipis »

Staci vypnout ACout a pripadne panely.
Z pohledu legislativy to postaci.

Anebo muzes zacit blbnout s Central stop, Total stop a FVE stop.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ElektroEzs
Příspěvky: 2916
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:106
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nouzove odstaveni FVE

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Kdyz uz se neco bude dit at to vypne vse je to par dratu navic. Vyrazeci civky uz tam mam. Spis mi jde o to jak to ovladat aby to bylo spolehlive.

Jedno tlacitko vypne vse(AC OUT jistic, DS jistic, jistic panelu, remote MPPT a remote Multiplus) nebudu to rozlisovat😂
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne sob bře 21, 2026 11:47 am, celkem upraveno 1 x.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
leoshavla
Příspěvky: 489
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:67

Re: Nouzove odstaveni FVE

Nový příspěvek od leoshavla »

Já to mám tak, že spínací kontakt stop tlačítka nebo kouřového čidla u baterek sepne 230V z UPS a vyrážecí spouští to vypne MP2 a MPPT a po 5 vteřinách to shodí DC vypínače stringů.
AC Out MP2 nevypínám protože se MP2 vypne přes remote.
AC In taky nevypínám, ale mohl bych to dodělat další vyrážecí spouští jističe.
Přílohy
IMG_20260321_113513.jpg
IMG_20260321_113526.jpg
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
ElektroEzs
Příspěvky: 2916
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:106
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nouzove odstaveni FVE

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ten casak me taky napadl ale nechci to komplikovat jeste vic. Ja tam ty vyrazeci civky dal na DS protoze jak bych vypnul Multiplus, stykacomat by automaticky prepnul na DS😂

Kdyz kourak odezni automaticky se ti zapne Multiplus teda?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Dagus
Příspěvky: 2188
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nouzove odstaveni FVE

Nový příspěvek od Dagus »

Osobně jsem k tomu přistoupil tak, že používám otočný vypínač 4polový a na 3 póly mám mppt a na jeden mp2 a vybaveno. Hasič si ds vypne na sloupku venku. Revidovat ty srandy s vyrážením a časovačema a podobně je složitost sama, tak proč to dělat složité.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
leoshavla
Příspěvky: 489
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace:67

Re: Nouzove odstaveni FVE

Nový příspěvek od leoshavla »

Nezapne,
musím ručně nahodit ten dvojjistič se spouští
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
ElektroEzs
Příspěvky: 2916
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:106
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nouzove odstaveni FVE

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Dagus píše: sob bře 21, 2026 11:56 am
Osobně jsem k tomu přistoupil tak, že používám otočný vypínač 4polový a na 3 póly mám mppt a na jeden mp2 a vybaveno. Hasič si ds vypne na sloupku venku. Revidovat ty srandy s vyrážením a časovačema a podobně je složitost sama, tak proč to dělat složité.
MPPT porad vypne jen polovodice proto vyrazeci civka:-) Ja to nouzove vypnuti beru tak aby proste kdokoliv doma v pripade pruseru bude potrebova z jakehokoliv duvodu vypnout aby vse bylo bez napeti.

Ve stop tlacitku jsou 2ks NC kontaktu ty pouziju pro Multiplus a MPPT a 1ks NO ten pouziju pro vyrazeci civky a nebudu to dal komplikovat z alarmu tam kdyztak vrazim bistabilni rele.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
rva
Příspěvky: 4785
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:930
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Nouzove odstaveni FVE

Nový příspěvek od rva »

Nouzové? Musí se odpojit zdroje energie - tedy 1. fv panely + AC vstup, 2. baterie. V tomto pořadí, aby se nepoškodily mppt regulátory.
FV panely jsou přes stykače, kterých cívka je napájena z AC 230 V výstupu měničů.
AC vstup do měničů je rovněž přes stykač, který odpadne, když nebude AC 230 V. Pokud nebude 230 V, nejdou připojit FV panely.
Baterie jsou přes DC výkonové relé s cívkou DC 48 V napájenou z baterie.
Odpojení ve správném pořadí zajišťuje časové relé AH3-3 napájené230V od distributora (aby fungovalo i když meniče nepoběží). Po přivedení napětí na toto časové relé jeho rozpojovací kontakty okamžitě přeruší napájení stykačů FVpanelů a stykače AC vstupu. Zapne sirénu. Po uplynutí přednastaveného času odpojí i napájení výkonového relé na baterii a tím se baterie odpojí.
Přílohy
AH3-3.png
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META