Pokus o malou elektrárnu v garáži
Souhrn tématu
Diskuze popisuje pokus o instalaci malé elektrárny v garáži s využitím solárních panelů a baterií bez dotací. Autor sdílí zkušenosti z provozu systému s výkonem 8 kWp, který slouží k pokrytí spotřeby domu a plánuje i nabíjení elektromobilu. Zmiňuje také legislativní aspekty a možnosti instalace solárních plotů jako alternativního zdroje energie.
- Ghost86
- Příspěvky: 102
- Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: SK - Kysuce
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Cize ako je to teda s uzemnenim kovoveho boxu? Ma sa robit?
-
Franta2776
- Příspěvky: 5587
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 561
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
JJ dokonce stejný problém je i na straně panelů. Porušení izolace a svod na zem = smrt Axperta. Je to všechno galvanicky neoddělené.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Franta2776
- Příspěvky: 5587
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 561
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Pomalu to přibývá.
To jsem zvĕdavý kolik tu přibude plotařů
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Lui
- Příspěvky: 1296
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Reputace: 150
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Ak možem jednu drobnosť,zaisti alebo nejakým sposobom zabezpeč proti nežiaducím návšťevníkom možnosť demontáže panelov
alebo nejakým poškodením samotnej skrutky,alebo niečo podobné,nerád to píšem,ale všelijaký ludia sa nájdu
ak teda správne vidím,že oproti panelom je cesta.
vieš ako to je....čert nespí
alebo nejakým poškodením samotnej skrutky,alebo niečo podobné,nerád to píšem,ale všelijaký ludia sa nájdu
ak teda správne vidím,že oproti panelom je cesta.
vieš ako to je....čert nespí
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
, 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
, epsolar 10 ,victron 350w sinus
Záloha:180Wp
-
skybor
- Příspěvky: 1490
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace: 232
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
A mě by zajímalo co na to stavební úřad. My máme v územním plánu v obytné zóně většinou povolené FV panely jen na střechách a fasádách domů ...
UP - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ (SV)
UP - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ (SV)
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
Franta2776
- Příspěvky: 5587
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 561
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
My takového nic nemáme.V ČR jsou firmy, které to staví a používaji panely jako výplň plotu.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Franta2776
- Příspěvky: 5587
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 561
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Já bydlim ve slušné části mĕsta.U mĕ to neni potřeba zajišťovat.U nás stojí na ulici nová obytná auta za miliony KČ.Jinak panel stál 820kč bez DPH.Myslim, že cena je podobná ohnutému a natřenému plechu.Lui píše: stř bře 11, 2026 10:48 pmAk možem jednu drobnosť,zaisti alebo nejakým sposobom zabezpeč proti nežiaducím návšťevníkom možnosť demontáže panelov![]()
alebo nejakým poškodením samotnej skrutky,alebo niečo podobné,nerád to píšem,ale všelijaký ludia sa nájdu![]()
ak teda správne vidím,že oproti panelom je cesta.
vieš ako to je....čert nespí![]()
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6875
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 959
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Tohle je trochu problematické, protože povolení není potřeba na FVE na budovách. Ale tohle není FVE na budově, takže je potřeba povolení. Takže odpojit kabely a je to výplň plotu 
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
unicast
- Příspěvky: 2372
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 448
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 49
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Ona to je samozřejmě výplň plotu i při zapojených kabelech... 
- yare
- Příspěvky: 144
- Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Na Slovensku platí od 1. 4. 2025 nový stavebný zákon.
Podľa legislatívy stačí len ohlásenie na úrade a nie je potrebné stavebné povolenie,
ak:
- plot nepresiahne výšku 2 m,
- nachádza sa v zastavanom území,
- nie je v pamiatkovej zóne alebo v inak regulovanom území,
- nestaviate ho na hranici s verejnou komunikáciou.
Treba si pozrieť legislatívu v CZ.
Podľa legislatívy stačí len ohlásenie na úrade a nie je potrebné stavebné povolenie,
ak:
- plot nepresiahne výšku 2 m,
- nachádza sa v zastavanom území,
- nie je v pamiatkovej zóne alebo v inak regulovanom území,
- nestaviate ho na hranici s verejnou komunikáciou.
Treba si pozrieť legislatívu v CZ.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6875
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 959
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
On tam plot měl a nemění ho na betonovou zeď, takže jsou to udržovací práce bla bla bla.
Ale nesmí to být FVE, protože na FVE, která není na budově, tak je potřeba povolení. Na FVE do 100kW na budově není potřeba povolení ani ohlášení.
Ale nesmí to být FVE, protože na FVE, která není na budově, tak je potřeba povolení. Na FVE do 100kW na budově není potřeba povolení ani ohlášení.
16+ kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ, 2700 Wp mikroinvertory
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,2 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
Franta2776
- Příspěvky: 5587
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 561
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Podezdívka zůstala stejná na staré sloupky jsou nasazeny nové a je nová výplň plotu, takže rekonstrukce. Když bude nejhůř, tak to odpojím a bude to sloužit pouze jako výplň a plot.




V ČR je x firem co solární ploty staví a běžně je připojují. Mám tam max 90V. Vedle má soused 2m vylitý legální betonový plot neprůhledný. V územním plánu zákaz FV plotu není, plot do 2m výšky nevyžaduje povolení.
Odstupová vzdálenost podle hasičů je 0metrů, pokud za plotem není sklad nějakého paliva.
Nejlíp to vystihuje můj mladší syn, citiji : Tati inovátoři mají málo kdy v populaci pochopení
V poslední době si panelů, u nás nikdo nevšímá, už si zvykli.
Jaro jasně ukazuje,že dobrý plot je lepší jak špatná střecha mám srovnání s 10 st sklonu.
Zdá se mí ,že dobrý jižní plot je zdroj příjmů.Cena na spotu je v 8.00 vysoká a plot už funguje,
Odstupová vzdálenost podle hasičů je 0metrů, pokud za plotem není sklad nějakého paliva.
Nejlíp to vystihuje můj mladší syn, citiji : Tati inovátoři mají málo kdy v populaci pochopení
Jaro jasně ukazuje,že dobrý plot je lepší jak špatná střecha mám srovnání s 10 st sklonu.
Zdá se mí ,že dobrý jižní plot je zdroj příjmů.Cena na spotu je v 8.00 vysoká a plot už funguje,
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv bře 12, 2026 7:03 pm, celkem upraveno 1 x.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
skybor
- Příspěvky: 1490
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace: 232
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Mi ten FVE plot dává čím dál větší smysl. I když pominu mou nechuť k ometání sněhu, a že ho u nás tuhle zimu bylo požehnaně, tak plot vyrábí nejvíce v období, kdy je elektřiny potřeba nejvíce (pokud tedy pomoci el. i topím). A že v létě bude vyrábět méně, než třeba ty moje současné 20st střechy mne fakt asi trápit nebude. V létě mám stejně většinou už v 10 hod. dopoledne nabito vše co mám 
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- JirkaE
- Příspěvky: 2274
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 319
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
I mě se to velmi líbí - jen škoda, že nemáme šanci těch plotů více - to co vyrobil Franta je naprosto dokonalé, právě v období, kdy je slunce nízko a energie nedostatek. Máš to krásný Franto 



Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
Domovské vlákno : Jirkova FVE
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
-
Franta2776
- Příspěvky: 5587
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 561
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Skybor je to tak.V létē Ti stači na střeše 6 panelů.Na jaře.a na podzim jich, ale potřebuješ 30 smĕrem ke slunci.
20.let se to dĕlalo nejjednoduššim způsobem to je střecha.Dnes máme v poledne elektřiny tolik, že ji nikdo nechce ani zadarmo.Ráno a v podvečer uż ji máme problém zaplatit.
Prostĕ tu přirodu nepřečuráme, ona vždyckÿy přečůrá nás


20.let se to dĕlalo nejjednoduššim způsobem to je střecha.Dnes máme v poledne elektřiny tolik, že ji nikdo nechce ani zadarmo.Ráno a v podvečer uż ji máme problém zaplatit.
Prostĕ tu přirodu nepřečuráme, ona vždyckÿy přečůrá nás
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]