FVE - dodává do sítě, i když nechci

Souhrn tématu

V diskusi se řeší problém s fotovoltaickou elektrárnou (FVE), která nefunguje podle očekávání – dodává přebytečnou energii do sítě i v situacích, kdy by měla energii ukládat do akumulátorů nebo napájet dům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měniči GoodWe, softwarem SolarEdge a SEMS, a radí, jak správně nastavit prioritu využití energie, sledovat čtvrthodinové toky a minimalizovat nežádoucí přetoky. Diskuze pomáhá lépe pochopit konfiguraci a možnosti optimalizace FVE v reálných podmínkách.
Uživatelský avatar
petrfilipi
Příspěvky: 2
Registrován: ned bře 01, 2026 2:31 pm
Reputace: 0
Lokalita: Chrudimsko

FVE - dodává do sítě, i když nechci

Nový příspěvek od petrfilipi »

Nazdar všem.
V naší malé obci je větší penzion a majitel, kamarád, si pořídil FVE. Má 50 panelů, akumulátor a myslím, že vzhledem k tomu, že má přes prázdniny plno a kuchyně jede každý den, že to má smysl.
Jenže elektrárna nefunguje úplně dle jeho představ.
Osazení je takovéto (detaily případně zjistím):
50 panelů (30x Aiko A450-MAH54Mw + 20xNeostar 440 Wp)
2 měniče GOODWE GW10KN-ET
1 Smart controller GOODWE SEC1000S
kapacitu akumulátorů nevím, v SW jsem je nenašel

K elektrárně má SW SolarEdge a SEMS+ Classic. Jenže v každém SW vidí jen část hodnot a když jsou náhodou dva údaje se stejným významem, tak jejich hodnoty jsou někdy diametrálně odlišné. Třeba v SEMS+ vůbec nevidí výkon solárních panelů.

A hlavní problém je v nastavení celého FVE. kamarád by chtěl, aby byly priority tyto:
Z panelů napájet dům.
Když je výkon panelů větší než příkon domu, energii ukládat do akumulátorů.
Když je výkon panelů menší než příkon domu, energii brát z akumulátorů.
Když je výkon panelů větší než příkon domu a aku jsou dobité, přebytky dodávat do veřejné sítě.
Jinými slovy - co nejvíce energie zpracovat v domě, případně uložit do akumulátorů, zbytek prodat.

Jenže současné nastavení není přesně takovéto. Kamarád je teď v lázních, tak mu aspoň hodím odečítat elektroměr (SAGEMCOM XT211 AMM), abychom měli nějaká data. A např. v době mezi večerním odečtem (27.2.2026 18:40) a brzkým ranním odečtem (28.2.2026 5:27) stejně odtekly, podle elektroměru, z akumulátorů do sítě 2kWh.

Nemáte někdo zkušenosti s těmito solárními prvky, případně s výše uvedenými SW?

Díky za vaše reakce.

Petr Filipi
jbb
Příspěvky: 11
Registrován: sob lis 19, 2022 7:21 pm
Reputace: 1

Re: FVE - dodává do sítě, i když nechci

Nový příspěvek od jbb »

Nerozumím tomu, že má software Solaredge? To je přeci proprietární SW pro měniče Solaredge - typicky AC, symetrické, v AC couplingu. Co by to dělalo tady, kde jsou měniče Goodwe? Ty právě používají ten Sems. Tedy, není topografie složitější? Že by tam byl ten AC couplingu a právě SE invertory?
Jinak, já také při konfiguraci SE+victron vidím některé věci jen ve vrm a některé v SE, důležité je vědět na co koukám....
A hlavně, ehm, copak říká dodavatel tohodle zázrakům kamaráda, proč to musíte řešit samo-domo?
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 945
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 164
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE - dodává do sítě, i když nechci

Nový příspěvek od betmen »

ehm... a preco toto neriesi s dodavatelom systemu?
podla popisu to nevyzerá na domaci projekt, ale na spackany profi projekt, za ktorý niekto zhrabol zlate zuby.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
Uživatelský avatar
petrfilipi
Příspěvky: 2
Registrován: ned bře 01, 2026 2:31 pm
Reputace: 0
Lokalita: Chrudimsko

Re: FVE - dodává do sítě, i když nechci

Nový příspěvek od petrfilipi »

Chlapi, díky za reakce.
On to s dodavatelem řeší - ale znáte to - je dobré vědět co a jak, aby vás někdo neopil rohlíkem.
Zkusím zjistit celou topologii.
Kostěj
Příspěvky: 877
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE - dodává do sítě, i když nechci

Nový příspěvek od Kostěj »

Zkusil bych pogooglit v této problematice, je toho na netu hodně. Obecně všechny měniče nafázované na síť mají problém udržet čistou nulu, jejich regulační smyčka nebývá příliš rychlá, takže při zapnutí velkého spotřebiče je několik sekund odběr ze sítě, než to začne dávat měnič. Stejně tak při vypnutí velkého spotřebiče (typicky rychlovarka) to chvilku trvá, než střídač sníží svou výrobu a po tu dobu něco přeteče. K tomu se přidává nedokonalost v asymetrii a také neschopnost dosáhnout čistou nulu - regulační smyčka se obvykle rozhoduje, zda raději nedopustí dodávku a smíří se s malým odběrem "navíc" ze sítě, nebo naopak se snaží o minimální odběr ze sítě, ale pak se musí smířit s malou dodávkou.
7.8kWp (12x650Wp jih 35°: 2p3s EpeverTracer6420AN, 3p2s AxpertKing), AxpertKing 5kW/150V. LiFePo 34kWh: 18x280Ah (2022)+18x315Ah (2026). 2xJBDBMS-UART->ESP32->grafana+vytěžování 60V/4.8kW do NADO750. 5x280Wp (2013)-> přímotop.
Uživatelský avatar
Nautilus
Příspěvky: 204
Registrován: úte zář 17, 2019 1:37 pm
Reputace: 54
Lokalita: JV od Brna

Re: FVE - dodává do sítě, i když nechci

Nový příspěvek od Nautilus »

Trochu jsem pogůglil a několik chybiček se může vloudit. Nejčastější problém je, že spolupráce dvou měničů není správně nastavena. Nechtěnou dodávku do sítě z baterií může způsobovat:

-Spolupráce dvou měničů vyžaduje poněkud složitější nastavení, takže s velkou pravděpodobností bude chyba v nastavení. To se dá konkrétně na webu najít.
-Dalším možným problémem může být nesprávné zapojení měřících transformátorů. I to se dá amatérsky zkontrolovat.
-Verze FW je rovněž důležitá. To bych nechal raději na firmě.

To vše by ale měla firma umět zkontrolovat a nastavit.

S pár kWh bych si nedělal hlavu a nechal bych firmu ať se snaží.
Uživatelský avatar
petrfilipi
Příspěvky: 2
Registrován: ned bře 01, 2026 2:31 pm
Reputace: 0
Lokalita: Chrudimsko

Re: FVE - dodává do sítě, i když nechci

Nový příspěvek od petrfilipi »

Screenshot_20260302_193016.jpg
Chlapi, díky za posty.
Ten SW SolarEdge - nemůže tam být proto, že je tam i nabíječka na elektromobily? Ale typ nabíječky ještě nevím.
Neměl bych v SW SEMS vidět víc dat, než vidím teď? Tím myslím třeba výkon panelů. Teď (v 19:34, viz obrázek) je samozřejmě nulový - ale on je nulový i přes den.
Co se týče měničů, je jejich nastavené (v tuto chvíli) takovéto:
Měnič 1: Varování (BMS): Normal, Limit nabíjecího proudu: 9 A, limit vybíjecího proudu 22 A, SOC: 71%, SOH: 100%, verze BMS: 8, energie nabíjení: 157,5kWh, energie vybíjení 73,9kWh, verze FW: 1127
Měnič 2: Varování (BMS): Normal, Limit nabíjecího proudu: 5 A, limit vybíjecího proudu 22 A, SOC: 93%, SOH: 100%, verze BMS: 8, energie nabíjení: 170,8kWh, energie vybíjení 81,6kWh, verze FW: 1127
Ale nejsem si jist, které hodnoty jsou požadované (tzn. "natvrdo nastavené") a které jsou aktuální, naměřené v tuto chvíli. Protože třeba SOC se u obou měničů mění.
Jako s pár kW si asi kamarád hlavu dělat nebude - jde spíše o to, jestli uvedené problémy jsou chybou nebo vlastností. Jestli má kamarád montážní firmu uhánět, aby to opravila - ale zase aby ji nebuzeroval s 1Wh rozdílu v datech. Ale jeho požadavek ohledně priorit zněl jasně - dům, akumulátory, dodávka. V noci bez dodávky do sítě.

Mohu poprosit Nautila - co mám Googlit ohledně spolupráce měničů, kontroly měřících traf apod?
Naposledy upravil(a) petrfilipi dne pon bře 02, 2026 8:12 pm, celkem upraveno 6 x.
jbb
Příspěvky: 11
Registrován: sob lis 19, 2022 7:21 pm
Reputace: 1

Re: FVE - dodává do sítě, i když nechci

Nový příspěvek od jbb »

SEMS je Čína... Jestli si myslíš že uvidíš třeba měření po fázích, tak to fakt ne. Přes portál ČEZ by stálo za to zkontrolovat čtvrthodinové toky... Jsou ty měniče vůbec nastaveny na asymetrii? Nedodává to součtová čísla, třeba?
Uživatelský avatar
petrfilipi
Příspěvky: 2
Registrován: ned bře 01, 2026 2:31 pm
Reputace: 0
Lokalita: Chrudimsko

Re: FVE - dodává do sítě, i když nechci

Nový příspěvek od petrfilipi »

No Čína je, si myslím, ten nejmenší problém. Co dneska není Čína?
Kde zkontroluji 1/4h toky?
Naposledy upravil(a) petrfilipi dne úte bře 03, 2026 7:17 pm, celkem upraveno 1 x.
jbb
Příspěvky: 11
Registrován: sob lis 19, 2022 7:21 pm
Reputace: 1

Re: FVE - dodává do sítě, i když nechci

Nový příspěvek od jbb »

Myslíš špatně. Konfigurovatelnost, ale i sledovanost tědlech čínských šitů je dost ubohá. Jsou to takové černé skříně a vlastně se ani příliš nelze spolehnout na to, že ty obslužné programy ukazují pravdu. A takový velký benefit je že to Číňan dokáže na dálku vypnout 😂
Záleží u kterého jsi distributora - já mám v rámci čezd zprovozněný portál a tam je možné dohledat veškeré toky po čtvrt hodinách - nicméně je to dost peklo se v tom vyznat. Ale mělo by tam být minimálně vidět zda třeba ve stejné době neteklo plus mínus stejně tam a zpátky - to by ukazovalo právě na fakt, že střídače sice zachovávají nulu ale ve smyslu součtu fází (ono totiž ve všech civilizovaných zemích kromě ČEZka je to jedno protože se měří součtově, jenom v téhle parodii na stát se měří po fázích, problém je že výrobci nemají úplně důvod tohle dobře zohlednit kvůli jedné divné zemi). Nicméně aby jsi viděl opravdu průběh jednotlivých fází, V tom ti poradit nedokážu (fakt nevím jestli to ten tvůj systém umí). Jinak pro zajímavost - mám řekněme hodně podobnou velikost (26kwp, 31kwh baterie) - ovšem konfigurace je jiná. A v těchto dnech dobírám ze sítě kolem 0,3 kWh/24h při spotřebě kolem 30kWh/24h. Ale čínské mám jenom panely a baterie 😉
pave69
Příspěvky: 197
Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
Reputace: 25
Lokalita: Brno
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: FVE - dodává do sítě, i když nechci

Nový příspěvek od pave69 »

Chce to nainstalovat si do mobilu SolarGo a přihlásit se k měničům lokálně. Pak se dá zkontrolovat komplet konfigurace. Heslo do konfigurační části je k nalezení v PDF návodu k této aplikaci, lze najít na netu. Zejména je potřeba zkontrolovat, zda je zapnutá asymetričnost, pro jistotu nic neměnit 😉. Pravděpodobně jde ale jen o "vlastnost", kterou popisuje Kostěj - že při zapnutí a vypnutí jakéhokoli spotřebiče dochází ke krátkodobým přetokům na ostatních fázích. Mám taky Goodwe a ty 2 kWh za noc u odběratele cca 2x většího než běžný RD odpovídají tomu, co jsem míval já. Dá se s tím dělat to, že se dá "odpínat" od sítě, ale nedoporučil bych to nikomu, kdo to nemá jako koníček a chce jen prostou funkci na pozadí. Aktualizace na poslední verzi FW by mohla přetoky snížit cca o 1/3 až 1/2. Ale mohou se vyskytnout jiné problémy, FW mívají své bugy, pokud není jiný důvod, tak je trochu otázka, jestli to vyžadovat.
pave69
Příspěvky: 197
Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
Reputace: 25
Lokalita: Brno
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: FVE - dodává do sítě, i když nechci

Nový příspěvek od pave69 »

Ještě je teda otázka, proč chodit odečítat elektroměr, když to musí mít přístupné přes web distributora rozepsané po 15 min i s grafy - tam by taky bylo trochu vidět, kdy k těm přetokům dochází, jestli je to průběžné, nebo nějak časově omezené.

Kdo je online