Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník
Souhrn tématu
Multiplus II 48/5000 připojený přes MK3 USB převodník k Raspberry Pi s Venus OS přestal náhle komunikovat, i když invertor funguje. MK3 převodník je systémem detekován, ale Victron Connect ani jiné nástroje měnič nevidí. Vyzkoušeny byly restarty, obnovení výchozího nastavení i VEConfigure, bez úspěchu. Doporučuje se zkusit aktualizaci firmware a připojení přes VE.Bus System Configurator místo Victron Connect.
- hibiki
- Příspěvky: 49
- Registrován: úte srp 09, 2022 12:11 pm
- Reputace:5
- Lokalita: Ustecky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3480
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Ustecky krajSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3480 Kapacita baterie [kWh]:20
Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník
Mám MPII zapojený přes MK3 USB převodník do Raspberry Pi (Venus OS). Několik měsíců komunikace fungovala bez problémů, a pak najednou MP zmizel z dashboardu. Restarty zařízení nepomohly, invertor normálně invertoruje, MK3 převodník se v systému hlásí, ale žádná komunikace neprobíhá. Stejně tak Victron Connect měnič nevidí.
Nesetkal se někdo s něčím podobným?
Nesetkal se někdo s něčím podobným?
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7494
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1078
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18000
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
- Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník
Jako že dáš ten převodník do notesu a Victron Connect nic nenajde?
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Valdano
- Příspěvky: 2682
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Česká Lípa
Re: Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník
V tomto tématu na community.victronenergy.com zmiňují, že je potřeba zkusit připojení přes MK3-USB na PC přes VE Configuration tools pro VE.Bus Products a ne přes Victron connect. Tak to zkuste s tím.
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7494
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1078
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18000
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
- Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník
To je sice pěkné, ale oni to posunují dopředu, a teď se přes victron connect dá nastavit mnohem více věcí než před tím rokem ... Některé věci už jen ve victron connect.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Valdano
- Příspěvky: 2682
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Česká Lípa
Re: Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník
Nicméně i tak může ten VE Configuration tools pro VE.Bus Products aspoň vyzkoušet. Jestli přes něj uvidí ten jeho Miltiplus II a nebo jestli mu to třeba vypíše nějakou chybu, která by mohla naznačit v čem by mohl být problém.
- hibiki
- Příspěvky: 49
- Registrován: úte srp 09, 2022 12:11 pm
- Reputace:5
- Lokalita: Ustecky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3480
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Ustecky krajSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3480 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník
Přesně tak.cipis píše: pát úno 20, 2026 10:35 pmJako že dáš ten převodník do notesu a Victron Connect nic nenajde?
- hibiki
- Příspěvky: 49
- Registrován: úte srp 09, 2022 12:11 pm
- Reputace:5
- Lokalita: Ustecky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3480
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Ustecky krajSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3480 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník
Díky, zkusím příští týden (odloučená lokace, žádné Windows)Valdano píše: pát úno 20, 2026 10:42 pmV tomto tématu na community.victronenergy.com zmiňují, že je potřeba zkusit připojení přes MK3-USB na PC přes VE Configuration tools pro VE.Bus Products a ne přes Victron connect. Tak to zkuste s tím.
- hibiki
- Příspěvky: 49
- Registrován: úte srp 09, 2022 12:11 pm
- Reputace:5
- Lokalita: Ustecky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3480
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Ustecky krajSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3480 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník
No, takze moudry z toho nejsem. VEConfigure funguje spojeni, VE.Bus System Configurator funguje spojeni.
Victron Connect menic nevidi ani Linux ani WIndows verze, Venus OS menic nevidi
Zkusil jsem nahrat vychozi nastaveni, zadna zmena. Posledni co muzu zkusit je aktualizace firmware, ale kazdopadne to nevysvetluje proc to z niceho nic prestalo komunikovat i kdyz je to funkcni.
Victron Connect menic nevidi ani Linux ani WIndows verze, Venus OS menic nevidi
Zkusil jsem nahrat vychozi nastaveni, zadna zmena. Posledni co muzu zkusit je aktualizace firmware, ale kazdopadne to nevysvetluje proc to z niceho nic prestalo komunikovat i kdyz je to funkcni.