Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník

Souhrn tématu

Uživatel řeší problém s komunikací Victron Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník připojený k Raspberry Pi s Venus OS. Přestože invertor funguje, zařízení zmizelo z dashboardu a Victron Connect jej nevidí. Komunita doporučuje vyzkoušet připojení přes VE Configuration tools na PC, protože Victron Connect nemusí zobrazovat všechny informace a pomoci tak odhalit příčinu problému.
hibiki
Příspěvky: 48
Registrován: úte srp 09, 2022 12:11 pm
Reputace: 5
Lokalita: Ustecky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3480
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník

Příspěvek od hibiki »

Mám MPII zapojený přes MK3 USB převodník do Raspberry Pi (Venus OS). Několik měsíců komunikace fungovala bez problémů, a pak najednou MP zmizel z dashboardu. Restarty zařízení nepomohly, invertor normálně invertoruje, MK3 převodník se v systému hlásí, ale žádná komunikace neprobíhá. Stejně tak Victron Connect měnič nevidí.
Nesetkal se někdo s něčím podobným?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6812
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 937
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník

Příspěvek od cipis »

Jako že dáš ten převodník do notesu a Victron Connect nic nenajde?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Valdano
Příspěvky: 1769
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 246
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník

Příspěvek od Valdano »

V tomto tématu na community.victronenergy.com zmiňují, že je potřeba zkusit připojení přes MK3-USB na PC přes VE Configuration tools pro VE.Bus Products a ne přes Victron connect. Tak to zkuste s tím.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6812
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 937
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník

Příspěvek od cipis »

To je sice pěkné, ale oni to posunují dopředu, a teď se přes victron connect dá nastavit mnohem více věcí než před tím rokem ... Některé věci už jen ve victron connect.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Valdano
Příspěvky: 1769
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 246
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník

Příspěvek od Valdano »

Nicméně i tak může ten VE Configuration tools pro VE.Bus Products aspoň vyzkoušet. Jestli přes něj uvidí ten jeho Miltiplus II a nebo jestli mu to třeba vypíše nějakou chybu, která by mohla naznačit v čem by mohl být problém.
hibiki
Příspěvky: 48
Registrován: úte srp 09, 2022 12:11 pm
Reputace: 5
Lokalita: Ustecky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3480
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník

Příspěvek od hibiki »

cipis píše: pát úno 20, 2026 10:35 pm
Jako že dáš ten převodník do notesu a Victron Connect nic nenajde?
Přesně tak.
hibiki
Příspěvky: 48
Registrován: úte srp 09, 2022 12:11 pm
Reputace: 5
Lokalita: Ustecky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3480
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník

Příspěvek od hibiki »

Valdano píše: pát úno 20, 2026 10:42 pm
V tomto tématu na community.victronenergy.com zmiňují, že je potřeba zkusit připojení přes MK3-USB na PC přes VE Configuration tools pro VE.Bus Products a ne přes Victron connect. Tak to zkuste s tím.
Díky, zkusím příští týden (odloučená lokace, žádné Windows)