Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje problematice připojení Victron Multiplus k síti v podmínkách, kde nejsou povolené přetoky a je použit moderní elektroměr. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením nabíječky, stykačů a režimů provozu (ESS, UPS, Ignore AC) tak, aby se zabránilo nežádoucím přetokům a zároveň využil potenciál měniče. Poradí se, jak správně zapojit a nastavit systém pro bezpečný a efektivní provoz v neoficiálních podmínkách.
-
Petr k
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte lis 23, 2021 7:52 am
- Reputace: 0
- Bydliště: Smržovka
Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
Ahoj.
Dokončuji u sestry menší 1.f elektrárnu s multiplusem II 48 6k5 a baterii 16 x 280Ah. Jelikož je to neofiko, tak nejsou povolené přetoky. a v rozvaděči je už moderní elektroměr. Doma mám nastavené ESS, takže úplně jiná situace. Bojím se přetoků, ale bez připojení k síti zas nevyužiju potenciál měniče. Původní myšlenka byla zapojit pár spotřebičů na ostrov plus ohřev vody v akumulační nádobě s bojlerem. Ale díky příznivým cenám se koupil victron a tak bych rád využil toho co umí. Poradí někdo se zapojením a nastavením.
Dokončuji u sestry menší 1.f elektrárnu s multiplusem II 48 6k5 a baterii 16 x 280Ah. Jelikož je to neofiko, tak nejsou povolené přetoky. a v rozvaděči je už moderní elektroměr. Doma mám nastavené ESS, takže úplně jiná situace. Bojím se přetoků, ale bez připojení k síti zas nevyužiju potenciál měniče. Původní myšlenka byla zapojit pár spotřebičů na ostrov plus ohřev vody v akumulační nádobě s bojlerem. Ale díky příznivým cenám se koupil victron a tak bych rád využil toho co umí. Poradí někdo se zapojením a nastavením.
-
pibi
- Příspěvky: 1648
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 367
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
ESS nepoužívám, mám Multiplusy nastavené jako UPS v továrním nastavení bez gridcode, při poklesu Soc pod 30% připnu stykačem síť na vstup, při SoC nad 35% odpojím.
Ten stykač není nutný, ale mám jej tam od začátku, protože jsem používal 2 Multiplusy v kaskádě a 2 vzájemně blokovanými stykači jsem na vstup druhého připínal buď první Multiplus, nebo síť. Podle zátěže a SoC. Pak jsem Multiplusy přepojil do paralelního provozu a stykače nechal pro případ, že bych použil 3. střídač, ten bych asi do paralelu nedával, ale opět předřadil před ty 2 a spínal podle zátěže.
Ten stykač není nutný, ale mám jej tam od začátku, protože jsem používal 2 Multiplusy v kaskádě a 2 vzájemně blokovanými stykači jsem na vstup druhého připínal buď první Multiplus, nebo síť. Podle zátěže a SoC. Pak jsem Multiplusy přepojil do paralelního provozu a stykače nechal pro případ, že bych použil 3. střídač, ten bych asi do paralelu nedával, ale opět předřadil před ty 2 a spínal podle zátěže.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
Valdano
- Příspěvky: 1741
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 240
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
U tohoto výkonu střídače je všemi distributory na území ČR požadována Česká certifikace a tu Victron Multiplus II ve verzi 6k5 ještě stále nemá. Takže oficiálně by vám to zřejmě ani nepřipojili. Je to zmíněno u prodejců viz např. tento odkaz kde je červeně uvedeno
UPOZORNĚNÍ: JEDNOTKA NENÍ AKTUÁLNĚ CERTIFIKOVÁNA PRO PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SÍTI!
UPOZORNĚNÍ: JEDNOTKA NENÍ AKTUÁLNĚ CERTIFIKOVÁNA PRO PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SÍTI!
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2230
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 210
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
Určite by som DS pripojil a využíval režim Ignore AC. Určite treba dať manuálny prepínač sietí.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
Valdano
- Příspěvky: 1741
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 240
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
V okamžiku kdy vám distributor v Česku povolí připojení FVE k DS a bude-li pro dané přípojné místo sjednáno připojení s tzv. nulovým rezervovaným výkonem pak se na to budou vztahovat tzv. povolené technologické přetoky což je 300W ve čtvrthodině a maximálně 30 kWh za měsíc což by neměl být problém pokrýt vhodným nastavením případně limiterem. Bez oficiálního připojení se na dané místo technologické přetoky nevztahují a pokud připojení nesjednáte s distributorem a je tam již namontován elektroměr, který přetoky sleduje, tak riskujete postih primárně za nelegální připojení zdroje k DS bez vědomí distributora.
-
Petr k
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte lis 23, 2021 7:52 am
- Reputace: 0
- Bydliště: Smržovka
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
To je právě to dilema, píšu, že to je neoficiálně, zapojuju to sám, nabídky od firem vycházeli přes dvě stě tisíc a mě to baví .Ale nechci riskovat sestře pokuty. Takže otázka, půjde to se sítí bez přetoků, nebo o tom nemám uvažovat.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2805
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 97
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
Pouzivat jako UPS, kdyz ja nabito pojede z baterky a panelu jinak se prepne na sit.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
Petr k
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte lis 23, 2021 7:52 am
- Reputace: 0
- Bydliště: Smržovka
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
Tak bych si to představoval. Ale pojede to bez přetoků.
-
Valdano
- Příspěvky: 1741
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 240
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
To co zmiňuje ElektroEzs znamená, že bude buď celá domácnost nebo alespoň její od DS oddělená část tj. některé okruhy přepínat bypassem mezi DS a AC výstupem měniče, který bude pracovat v podstatě v ostrovním režimu se záskokem z DS ovšem jen formou bypassu. V takovém případě AC výstup měniče nikdy nebude připojen k DS. Pokud poběží celá domácnost nebo alespoň její od DS oddělená část tj. některé okruhy na AC výstup měniče tak DS bude bypassem odpojeno. Pokud bypass přepne na DS tak zas bude bypassem odpojen AC výstup měniče. Takže žádné přetoky pak logicky ani nemohou nastat, protože AC výstup měniče nikdy nebude připojen k DS.
V takovém případě se tedy bude buď celá aktuální spotřeba brát jen z panelů v kombinaci s případnou baterií a nebo jen z DS a tím nebude vyžit potenciál celé FVE, protože spotřebiče nebudou z DS brát (tzv. přicucávat) jen rozdíl energie, který nedodá měnič z panelů v kombinaci s případnou baterií tj. při nedostatku energie z panelů a baterie prostě dojde ke kompletnímu přepnutí aktuální spotřeby z DS. V době kdy bude bypassem přepnutý odběr z DS by se bateriové uložiště mělo dobíjet z panelů a teprve poté co se nabije na určitou úroveň tak se přepne celý aktuální odběr z DS zpět na odběr jen z AC výstupu měniče.
V takovém případě se tedy bude buď celá aktuální spotřeba brát jen z panelů v kombinaci s případnou baterií a nebo jen z DS a tím nebude vyžit potenciál celé FVE, protože spotřebiče nebudou z DS brát (tzv. přicucávat) jen rozdíl energie, který nedodá měnič z panelů v kombinaci s případnou baterií tj. při nedostatku energie z panelů a baterie prostě dojde ke kompletnímu přepnutí aktuální spotřeby z DS. V době kdy bude bypassem přepnutý odběr z DS by se bateriové uložiště mělo dobíjet z panelů a teprve poté co se nabije na určitou úroveň tak se přepne celý aktuální odběr z DS zpět na odběr jen z AC výstupu měniče.
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2230
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 210
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
Victron robí pretoky len v režime ESS. Ostatné režimy (UPS, Ignore AC) sú bezpretokové pokiaľ sú korektne nastavené. Tým korektným nastavením myslím povolená nabíjačka.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
leoshavla
- Příspěvky: 400
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 63
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
A proč povolená nabíječka? MP2 v bypassu neudělá přetok i se zakázanou nabíječku.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
-
romanf
- Příspěvky: 226
- Registrován: stř úno 02, 2022 3:55 pm
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: on grid
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: okr Senec
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
čím ovládaš ten stykač?pibi píše: úte úno 17, 2026 6:36 pmESS nepoužívám, mám Multiplusy nastavené jako UPS v továrním nastavení bez gridcode, při poklesu Soc pod 30% připnu stykačem síť na vstup, při SoC nad 35% odpojím.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2805
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 97
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
Vypnuta nabijecka nema vliv na pretoky. Mam nabijecku zakazanou a zadny pretok. Kdyz sem nechal zapnutou nabijecku a ridil ji pres AUX vstup porad se zapinala sama uz sem to tu resil na foru.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
pibi
- Příspěvky: 1648
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 367
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
Relé 1 v Cerbu, generator start/stop.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
Diablo1st
- Příspěvky: 2230
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 210
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
Lebo niekomu sa tu podarilo spraviť pretok s vypnutou nabíjačkou.leoshavla píše: úte úno 17, 2026 9:48 pmA proč povolená nabíječka? MP2 v bypassu neudělá přetok i se zakázanou nabíječku.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2805
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 97
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
To by me zajimalo jak teda
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
leoshavla
- Příspěvky: 400
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 63
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
To mně taky, MP2 v bypassu je spotřebič se spotřebou 10w 
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
Kdo je online