Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje připojení JKBMS invertorové verze BMS k systému Victron. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby komunikace přes CAN sběrnici a serial battery, včetně problémů s viditelností napětí jednotlivých článků a správným nastavením stavu nabití (SOC). Probírá se také možnost využití Bluetooth pro ovládání BMS a doporučení ohledně bezpečného zapojení baterií.
-
glottis
- Příspěvky: 3650
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 470
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
A proc si vlastne nezalozite vlastni vlakno o masakrovani BMS? 
-
kodl69
- Příspěvky: 8242
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1040
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
to RVA: u jk invertor ti tam po připojení B- chybí ještě připojení samostatnýho + k + baterky. a potom teprve ty balanční. Jo a samostatný vlákno není špatná věc 
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
lukas.okoun
- Příspěvky: 37
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace: 0
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
ahoj, mohu poprosit tentokráte o SW radu?
mám v uložišti JK kde jsou 3 BMS instalovanou kapacitu 45kWh ale reálně dokážu využít jen cca 6kWh protože prostě victron s cerbem mě nechce pustit na dolní napětí a když mám 3,2V na článku tak victron hlásí 1% SOC a začne už odpojovat FVE či se připojovat k síti, dá se nějak na victronu udělat to že se bude řídit napětím a ne SOC které neukazuje správně protože nebylo správně kalibrováno když se nešlo dolu?
díky
mám v uložišti JK kde jsou 3 BMS instalovanou kapacitu 45kWh ale reálně dokážu využít jen cca 6kWh protože prostě victron s cerbem mě nechce pustit na dolní napětí a když mám 3,2V na článku tak victron hlásí 1% SOC a začne už odpojovat FVE či se připojovat k síti, dá se nějak na victronu udělat to že se bude řídit napětím a ne SOC které neukazuje správně protože nebylo správně kalibrováno když se nešlo dolu?
díky
-
glottis
- Příspěvky: 3650
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 470
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
V setupu si musis vybrat spravny batery monitor. Zarizeni ktere to dela. Pokud nemas shunt a BMS jsou az tam mimo, tak vybrat none. Ale uplne nevim, jak to pak bude fungovat. Spis tam mas neco jinak spatne, co s JK mozna nebude souviset. Si zaloz vlastni vlakno a popis zapojeni, nejake screeny jak to mas nastavene. A treba se pak neco vymysli
-
lukas.okoun
- Příspěvky: 37
- Registrován: sob čer 11, 2022 4:28 pm
- Reputace: 0
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
ok klidně založím nové vlákno ale co jsem slyšel bylo to že je třeba to prvně nabít do maxima a potom to vybít do minima aby se SOC správně sama nastavila, bohužel však to vybití asi nelze dělat pomocí FVE ale asi nějaké zátěže nebo fakt nevím no....
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2755
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 93
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
JK BMS se neda na SOC pouzit
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A