Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s měniči 3x3000VA. Popisuje použití 18 panelů, zapojení stringů, bateriový systém EEL V4 a řízení přes Cerbo GX MK2. Probírá se také výběr měničů pro AC Coupling, možnosti odpojení baterií a zkušenosti s bezpečností a spolehlivostí komponent. Uživatelé sdílejí rady ohledně konfigurace a doporučení pro efektivní provoz a servis elektrárny.
-
Radar
- Příspěvky: 913
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 54
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Já to nechci celé předělávat od základu a vyrábět znova.
Cíl je přidat druhou baterii a hotovo. Další rozšiřování je prostorově neřešitelné, jak z pohledu panelů tak místa uvnitř objektu, takže to musím vymyslet tak, abych tam to oddělené jištění dvou packů předřadil a tím to vyřešil.
Nejschůdněji se jeví ta varianta použít stejný ocelový box pod to, sešroubovat je dohromady a do něj vložit pojistky. S ohledem na šířku to vypadá na ty spodky pro 160A, 4kusy a holt si koupím žehličku..
Cíl je přidat druhou baterii a hotovo. Další rozšiřování je prostorově neřešitelné, jak z pohledu panelů tak místa uvnitř objektu, takže to musím vymyslet tak, abych tam to oddělené jištění dvou packů předřadil a tím to vyřešil.
Nejschůdněji se jeví ta varianta použít stejný ocelový box pod to, sešroubovat je dohromady a do něj vložit pojistky. S ohledem na šířku to vypadá na ty spodky pro 160A, 4kusy a holt si koupím žehličku..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
kodl69
- Příspěvky: 8211
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1032
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
kup raděj ty jednopolový odpojovače z ali, je to pro laickou nebo jenom trochu poučenou obsluhu lepší... Sám mám taky ty PN00 spodky, ale je to historický, nový věci dělám s těma odpojovačema. Jo a jsou chvíle, kdy je lepší něco zahodit, než se s tím pak trápit, jestě to zvaž, na alegru ta bedna není zas tak drahá... Přípojnice tak nějak jako elektroezs dělám taky, jenom ty šroubky dávám hlavičkama dolů, a nahoře utahuju matky, závit v mědi není zrovna to nejpevnější na světě... V nejbližších dnechy vyfotím podle mě "vzorovej" rozvaděč na 48V DC pro instalaci cca 10kWp + 45kWh baterek + 2x mppt. A fakt v tom rozvaděči 60x40 moc místa navíc není. 60cm je šířka a 40cm výška, pro jistotu, aby nedošlo k omylu.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
Radar
- Příspěvky: 913
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 54
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Nevím, furt přemýšlím k čemu to vlastně celé je (mimo jistého komfortu při případném servisním zásahu na jakékoliv z paralelně spojených baterek).
DIY hotové boxy se přece běžně spojují mezi sebou pouze propoji.
U 2ks ani zřejmě není moc kritické jak se připojí přívod (např do kříže na + a - dvou baterií, apod)
I ty nešťastný Pylontechy v racku se mezi sebou propojují paralelně (či HV seriově) prostými propoji...
Nemám domorobo pack stažený závitovkama v regále a opatřený BMS. Mám DIY boxy a ty v sobě mají každý pojistku.
Mám tuto verzi a ten druhý jsem objednal stejný (nechtěl jsem verzi s jističem nejisté kvality a s nešikovným propojením, kdy aby se dostali do jeho svorky, zužují ten + flexi propoj.
Takže + pol každé baterky má na výstupu pojistku ...
https://www.eelbattery.com/eel-48v-16s- ... 37607.html
DIY hotové boxy se přece běžně spojují mezi sebou pouze propoji.
U 2ks ani zřejmě není moc kritické jak se připojí přívod (např do kříže na + a - dvou baterií, apod)
I ty nešťastný Pylontechy v racku se mezi sebou propojují paralelně (či HV seriově) prostými propoji...
Nemám domorobo pack stažený závitovkama v regále a opatřený BMS. Mám DIY boxy a ty v sobě mají každý pojistku.
Mám tuto verzi a ten druhý jsem objednal stejný (nechtěl jsem verzi s jističem nejisté kvality a s nešikovným propojením, kdy aby se dostali do jeho svorky, zužují ten + flexi propoj.
Takže + pol každé baterky má na výstupu pojistku ...
https://www.eelbattery.com/eel-48v-16s- ... 37607.html
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
Soban
- Příspěvky: 4535
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 303
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Tak ono to na výstupu z baterek chce něco aby se daly baterky odpojit, u měničů nic nemám všechny mají uvnitř pojistky dají se vypnout vypínačem a odpojit panely a je to bez napětí, ale u baterek které dokáží dodat velký proud to nechat na polovodičích v BMS tam mám strach to nechat bez možnosti to fyzicky odpojit aspoň + pol.
Jinak řízení mám dělané bezdrátově nic není propojeno fyzicky mezi sebou - měnič převodník na wifi -> mikrotik na kterém běží nodered, BMV712 wifi převodník -> ......
Dříve to bylo propojené přes převodníčky do USB a raspberry pi a vše shořelo po úderu blesku, vyskákaly i všechny pojistky od baterek, panelů, na mustu vyhořel uvnitř ten USB čip naštěstí na externí desce která se vyměnila, u jiného měniče shořel LCD displej jak na něj se dostalo přepětí netuším.
Takže dnes nic nepropojuji přes USB či jinou neizolovanou sběrnicí.
Jinak řízení mám dělané bezdrátově nic není propojeno fyzicky mezi sebou - měnič převodník na wifi -> mikrotik na kterém běží nodered, BMV712 wifi převodník -> ......
Dříve to bylo propojené přes převodníčky do USB a raspberry pi a vše shořelo po úderu blesku, vyskákaly i všechny pojistky od baterek, panelů, na mustu vyhořel uvnitř ten USB čip naštěstí na externí desce která se vyměnila, u jiného měniče shořel LCD displej jak na něj se dostalo přepětí netuším.
Takže dnes nic nepropojuji přes USB či jinou neizolovanou sběrnicí.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
-
Radar
- Příspěvky: 913
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 54
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Jedna věc je jištění a druhá věc odpojení baterie. Díval jsem se na Victron battery switch 275A. To bych pod ten malý rozvaděček s DC busbarem asi nacpal na panel.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2685
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 88
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Ja ty spodky mam nejak rad i kdyz je to pravek beru tedy jen OEZkodl69 píše: pon led 26, 2026 10:57 pmkup raděj ty jednopolový odpojovače z ali, je to pro laickou nebo jenom trochu poučenou obsluhu lepší... Sám mám taky ty PN00 spodky, ale je to historický, nový věci dělám s těma odpojovačema. Jo a jsou chvíle, kdy je lepší něco zahodit, než se s tím pak trápit, jestě to zvaž, na alegru ta bedna není zas tak drahá... Přípojnice tak nějak jako elektroezs dělám taky, jenom ty šroubky dávám hlavičkama dolů, a nahoře utahuju matky, závit v mědi není zrovna to nejpevnější na světě... V nejbližších dnechy vyfotím podle mě "vzorovej" rozvaděč na 48V DC pro instalaci cca 10kWp + 45kWh baterek + 2x mppt. A fakt v tom rozvaděči 60x40 moc místa navíc není. 60cm je šířka a 40cm výška, pro jistotu, aby nedošlo k omylu.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
Radar
- Příspěvky: 913
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 54
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Já proti nim nic nemám, stojí relativně pár korun, nožovky taky a technicky je to funkční.
Problém je, že to potřebuje prostornou bednu a když je baterka odjištěna již DIY BOXu, za účelem odpojení bych preferoval funkční,
ale prostorově úspornější variantu...
Třeba ten Victron Switch. Tak nějak si říkám, že Victron DC spínač pro 275A na jednu 280A baterku by mělo vyhovovat a být spolehlivější než čínský jistič...
Problém je, že to potřebuje prostornou bednu a když je baterka odjištěna již DIY BOXu, za účelem odpojení bych preferoval funkční,
ale prostorově úspornější variantu...
Třeba ten Victron Switch. Tak nějak si říkám, že Victron DC spínač pro 275A na jednu 280A baterku by mělo vyhovovat a být spolehlivější než čínský jistič...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Kdo je online