DC jističe z aliexpresu

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o DC jističích zakoupených z aliexpresu, přičemž vyjadřují obavy ohledně jejich rozměrů, kvality a bezpečnosti. Někteří doporučují raději používat jističe od ověřených značek jako ETI nebo OEZ a pojistkové spodky či nožovky pro baterie a měniče. Diskuze upozorňuje na rizika poddimenzovaných jističů a jejich nevhodnost pro kritické aplikace v solárních instalacích.
proasnet
Příspěvky: 422
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

DC jističe z aliexpresu

Nový příspěvek od proasnet »

Ahojte, máte někdo namontované tyto DC jističe?
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802IzZcBS

Má velikost asi 5x8 cm a připojovací šrouby M8, přijde mi to strašně poddimenzované a nebezpečné.

Máte někdo zkušenost?
Přílohy
jistič.jpg
jistič.jpg (25.61 KiB) Zobrazeno 212 x
Offgrid 11kW, Lifepo4
Adrianb
Příspěvky: 251
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: DC jističe z aliexpresu

Nový příspěvek od Adrianb »

Sú to chujoviny, stály prúd je polovica, potom je to namiesto kúrenia.... Navyše ak pár krát vybavia, majú vysoký prechodovy odpor....
Soban
Příspěvky: 4527
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 303
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: DC jističe z aliexpresu

Nový příspěvek od Soban »

Dej tam normální pojistky a basta.... (nožovky či 22 pokud stačí 125A)
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
proasnet
Příspěvky: 422
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: DC jističe z aliexpresu

Nový příspěvek od proasnet »

Jo nožovky tam mám, v klasických spodcích, tak si koupím pojistkové odpojovače
Offgrid 11kW, Lifepo4
Ferda2
Příspěvky: 50
Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
Reputace: 14
Lokalita: Pardubice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC jističe z aliexpresu

Nový příspěvek od Ferda2 »

ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6679
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 923
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: DC jističe z aliexpresu

Nový příspěvek od cipis »

No ale kde to máš? Ten je jednosměrný ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Ferda2
Příspěvky: 50
Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
Reputace: 14
Lokalita: Pardubice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC jističe z aliexpresu

Nový příspěvek od Ferda2 »

mám dva, jeden pro Epever (jako zdroj je Epever) na bus bar baterek a druhý ke kombibedně (jako zdroj je bus bar od baterek). Ten druhý ideální není, proud teče oběma směry ale do baterek je menší.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
ElektroEzs
Příspěvky: 2671
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 87
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC jističe z aliexpresu

Nový příspěvek od ElektroEzs »

K panelum pouzivam jistice s vyrazecima civkama ETI nebo OEZ a k baterkam a menicum vyhradne pojistkove spodky a nozovky, tohle bych se tam bal dat. Baterku prvni vypnu pres BMS pak vytahnu pojistku. Pri krizove situaci znacknu total stop a vyrazi civky panelu a DS vypne menice a pak uz neni problem pojistku vytahnout.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], leoshavla, Soban, Yandex [Bot] a 0 hostů