Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují o rozdílech v napětí mezi 1. a 16. článkem oproti ostatním během nabíjení a vybíjení, kdy napětí kolísá až o 0,1 V. Problém může být způsoben nevhodnými svorkovnicemi, nedostatečným průřezem vodičů nebo nekvalitním připojením. Doporučují se úpravy jako pájení, přelisování a použití kvalitnějších kabelů pro stabilní měření a správnou funkci BMS.
-
pibi
- Příspěvky: 1573
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 342
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním
Zapájet, přetáhnout smšťovačkou. Napětí změříš i přímo na terminálech.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- gupa
- Příspěvky: 3578
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 163
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním
Ty dinové svorkovnice jsou mrchy, musí být extra nejtenčí plochý šroubovák z lepší sady šroubováků pro elektrikáře. A když jsem tahal licny z otis beden, mají licny z těchto svorkovnic od odborníků nakonci asi jen mm svorku spešl lisování dovnitř... Jak pírsing na konci.. Já jsem je ocínoval a ještě přelisoval kleštěmi aby cín měl zoubky. Nevím jestli to nesnese dvojitou ochranu proti vlhkosti. Nebo spájet zabužírkovat proti vodě a nic nesvorkovat.
Edit: teď vidím že svorkovnice mají šroubky a já píšu o pružinkovém typu. Ale i tak, jde o přesné měření, stále čekám na ty ohmické hodnoty jestli také lítají spolu s napětím. Nebo rezistenci snímacích kabelů tato BMS neumí?
Edit: teď vidím že svorkovnice mají šroubky a já píšu o pružinkovém typu. Ale i tak, jde o přesné měření, stále čekám na ty ohmické hodnoty jestli také lítají spolu s napětím. Nebo rezistenci snímacích kabelů tato BMS neumí?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
-
leoshavla
- Příspěvky: 358
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 58
Re: Nižší nebo vyšší napětí na 1čl. a 16čl. proti ostatním
Právě na terminálech to nezmeřím na všechny se nedostanou.
A tohle ukazuje BMS
A tohle ukazuje BMS
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A