Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Souhrn tématu

Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže s orientací na východ. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače, kapacita baterie a bezpečnostní opatření včetně správného výběru jističů a chráničů. Autor hledá rady ohledně bezpečného a funkčního zapojení FVE s možností manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí.
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 14
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 0
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

No ako tam vidím, tak tá revízia bude asi utópia z mojej strany :D

Ja som si to predstavoval, podobne ako mám revíziu elektroinštalácie - ešte pre potrebu kolaudácie. Chlapík prišiel, čosi pomeral, čosi pofotil, vytvoril report a podpísal. Hotovo :D

Ako som písal, priorita bude pre mňa tú FVE postaviť/zapojiť/spustiť a nejako bezpečne obsluhovať. Napriklad to prepínanie chcem mať čo najrobustnejšie/blbuvzdorne aj v prípade, že bude dom minútu bez prúdu.

Každopádne ten Easun SMW je teda asi jasný (aj som to čakal), tak budem sledovať ceny. Aktuálne je za 720€ / 17400 Kč, je to normálna cena, či je to býva v zľave?
Uživatelský avatar
GHLL
Příspěvky: 187
Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
Reputace: 70
Lokalita: Kroměříž
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od GHLL »

Já bral EASUN Isolar SMW 11KW před rokem a cena se pořád drží. Kupoval jsem na tom e-schopu kam odkazuje link...
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 14
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 0
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

@Ghill: mas nejako zabezpecene prietoky?

Ci naozaj to funguje spolahlivo a aj ked pripojis GRID, tak to fuguje len ako cisty bypass? Vie si aj pricucnut vykon z GRIDu ak nie je dost slnka/baterie ako nejaky hybrid?

Vedel by si mi toto v kratkosti popisat, ze ako funguje tento invertor s pripojenym gridom?

Dakujem
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 14
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 0
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Brej večir!

Spravil som návrh stringov, ako by to mohlo fungovať. Panely ešte nemám vyhliadnuté (tam bude závisieť aj cena), takže som tam dal jeden taký "univerzálny".

Nooo, na prvý pohľad asi zvláštny návrh, ale beriem do úvahy tú bližšiu stavbu a jej tieň, ktorý sa ťahá postupne z tej pravej strany. Takýmto layoutom by som chcel, aby aspoň jeden string bol tieňom čo najmenej ovplyvnený. Či zle rozmýšľam? :lol:

Co na to poviete? Dava to logiku? Je to zrealizovatelne?

Nechapem este velkostiam factory kablov. V datasheete je to rozne. Daju sa medzi sebou prepojit factory kablami panely aj takto medzi radami? (okrem teda tych dvoch hore a dole).
Přílohy
navrh_stringov_.pdf
(62.77 KiB) Staženo 19 x
Uživatelský avatar
GHLL
Příspěvky: 187
Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
Reputace: 70
Lokalita: Kroměříž
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od GHLL »

Ghost86 píše: stř led 07, 2026 4:12 pm
@Ghill: mas nejako zabezpecene prietoky?

Ci naozaj to funguje spolahlivo a aj ked pripojis GRID, tak to fuguje len ako cisty bypass? Vie si aj pricucnut vykon z GRIDu ak nie je dost slnka/baterie ako nejaky hybrid?

Vedel by si mi toto v kratkosti popisat, ze ako funguje tento invertor s pripojenym gridom?

Dakujem
Jedu plnej ostrov, GRID nemám připojení ani nikdy připojený nebude. Když není dost slunka tak se z FV přepne na GRID.
Pokud bych chtěl dobíjet baterii z GRIDu, osobně bych šel cestou AC/DC nabíječky. Prostě vše tak aby nevznikl vůbec žádný přetok...
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 14
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 0
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Ok a aku nabijacku pouzivas? Resp je nejake vseobecne odporucanie? Dakujem
Migel
Příspěvky: 1698
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 268
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Migel »

Je tu dost ludi co pouzivaju eltek zdroje.
Napriklad taketo: viewtopic.php?t=15017
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
rva
Příspěvky: 4657
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 881
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od rva »

Tyto univerzální kombibedny téměř nikdy nemohou dodávat zpět do sítě. U některých to není možné, jiné se dají nastavit že to není možné. Jedná se o offgrid měnič+regulátor+nabíječka. Když není dostatek energie v baterii, tak se
1. přepnou na grid (často pomocí interního relé)
2. vypne jejich měnič
3. zapne se nabíječka baterií
Samozřejmě existují i verze ongrid, ale to si snad pro samodomo použití nikdo nekoupí. Verze ongrid jsou balkónové fv elektrárny - ty se zapojují rovnou do zásuvky.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
GHLL
Příspěvky: 187
Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
Reputace: 70
Lokalita: Kroměříž
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od GHLL »

Ghost86 píše: čtv led 08, 2026 9:07 am
Ok a aku nabijacku pouzivas? Resp je nejake vseobecne odporucanie? Dakujem
Nepoužívám žádné nabíjení z GRIDu. Ale šel by použít i ten kombiměnič jak je psáno..
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
kuba47
Příspěvky: 85
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace: 17
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od kuba47 »

Problém je, že "měnič" a "nabíječka" je u těchto beden tentýž hw, jen jinak softwarově řízený. Aby mohl nabíjet ze sítě, musí k ní být přifázovaný. Není tam diodový usměrňovač. A pokud rychle vzroste napětí na vnitřní sběrnici (vyleze slunce za mrakem), může tam vzniknout technický přetok. Řešení je nepoužívat stejný měnič k nabíjení ze sítě i z panelů.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 14
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 0
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

No ved uvidime poskusam. Co som tak cital, tak distrubutorovi aj tak musim nahlasit, ze prevadzkujem dalsi zdroj a pravdepodobne by sa mala dat aj ziadost na nejake male technicke prietoky...
Franta2776
Příspěvky: 5279
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 517

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Franta2776 »

kuba47 píše: čtv led 08, 2026 9:56 am
Problém je, že "měnič" a "nabíječka" je u těchto beden tentýž hw, jen jinak softwarově řízený. Aby mohl nabíjet ze sítě, musí k ní být přifázovaný. Není tam diodový usměrňovač. A pokud rychle vzroste napětí na vnitřní sběrnici (vyleze slunce za mrakem), může tam vzniknout technický přetok. Řešení je nepoužívat stejný měnič k nabíjení ze sítě i z panelů.
S přetoky je to jako s paní Kolumbovou, všichni o ní mluví, ale nikdo je neviděl.
Kamarád má 5 měsíců vyměněný elektroměr za 3 sazbový na měření dodávky. Provozuje 2 modré měniče EASUN 5,5kw. Měniče nechá přepínat automaticky a chová se k nim nehezky. Zatím bez přetoku a nepředpokládám, že by nastaly.
Tady levné mrchy:
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... in_prod%3A
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
rva
Příspěvky: 4657
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 881
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od rva »

U mě to samé. Roky mám elektroměr, který zaznamenává dodávku. Kombibedny některé automaticky, jiné manuálně přepínám na bypass a údaj přetoku 1 kWh tam za ta léta zůstává stejný.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
Ghost86
Příspěvky: 14
Registrován: úte led 06, 2026 3:38 pm
Reputace: 0
Lokalita: SK - Kysuce
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ghost86 »

Este mi napadlo: aj ked mam pomerne novu instalaciu, pozeral som sa, ze vsetky prudove chranice su AC (😡).
Odporucate predtym ako prejdem na FVE ich vymenit za typ A? A je nejake miesto v mojej instalacii (vid opat priloha), kde budem potrebovat aj typ B?
Dakujem
Přílohy
FVE_navrh_00.pdf
(137.27 KiB) Staženo 8 x
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6606
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 906
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

Pokud u měniče není napsáno, že nemusíš mít chránič B, tak ho musíš mít všude tam, kde být musí.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Diablo1st
Příspěvky: 2152
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 196
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Diablo1st »

Ghost86 píše: čtv led 08, 2026 12:57 pm
Este mi napadlo: aj ked mam pomerne novu instalaciu, pozeral som sa, ze vsetky prudove chranice su AC (😡).
Odporucate predtym ako prejdem na FVE ich vymenit za typ A? A je nejake miesto v mojej instalacii (vid opat priloha), kde budem potrebovat aj typ B?
Dakujem
Určite treba tie chrániče vymeniť za typ A. Typ B ako píše Cipis, len ak to nejaké zariadenie vyložene vyžaduje (napr. Wallbox alebo menič).

Chrániče daj na okruhy až za meničom! Dosť často sa dával jeden chránič na vstupe do domu, čo je totálna sprostosť.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6606
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 906
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od cipis »

To je opačně, chránič B je povinný, pokud výrobce měniče neřekne, že se nemusí používat chránič B.

Tj. pokud se v dokumentaci nenajde, že chránič B není potřeba, tak je potřeba. Všude tam, kde musí chránič být. A ten musí být teď už skoro všeho, a dokonce tak, že ne jeden hned za měničem, ale až na jednotlivé okruhy, tak, aby výpadek jednoho okruhu neovlivnil další okruhy.
Navíc, a to tu psal kodl už několikrát, to musí být chrániče, které fungují i bez napájení.
Tedy vůbec žádná levná sranda.
I proto má sakra smysl používat ten dražší Victron, protože má trafo, má zajištěné oddělení - netřeba chránič B. To ale furt neznamená, že dále pak na okruzích nemusí být chrániče tam, kde je norma nařizuje.

Měnit za A nemá smysl. Je to jen dvojí práce a peníze navíc, protože netrafo měnič dokáže ovlivnit i ty A, nejen AC. Byť někteří odpůrci kusově zvládli najít kousky, kterým to nic nedělalo a fungovaly dál.

Norma zkrátka předepisuje použití chráničů B (tam, kde jsou obecně chrániče nutné), s výjimkou oddělení trafem, externím trafem nebo pokud to výrobce měniče uvede (tj. má už sám adekvátní ochrany proti definovanému úniku DC složky).
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Ferda2
Příspěvky: 29
Registrován: pát zář 27, 2024 10:07 pm
Reputace: 5
Lokalita: Pardubice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Ferda2 »

Koukal jsem, že to bude na plechové střeše, pak je ale potřeba použít SPD typu 1 resp 1+2 a DC rozvodnici nechat nejlépe venku před vstupem do baráku, co se týká vývodů z panelů - jsou podle typu/výrobce různé, já mám Jinko Solar a Risen a oboje má kabely dlouhé, ale u některých panelů jsem koukal že výrobce dává třeba jen 30 cm.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Uživatelský avatar
GHLL
Příspěvky: 187
Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
Reputace: 70
Lokalita: Kroměříž
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od GHLL »

Plechová střecha.. Tuším že přijde známá kolotoč otázek (nic ve zlém, sám jsem se s tím kurňa natrápil :wall: ) jak řešit hromosvod.
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
Franta2776
Příspěvky: 5279
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 517

Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE

Nový příspěvek od Franta2776 »

cipis píše: čtv led 08, 2026 1:13 pm
To je opačně, chránič B je povinný, pokud výrobce měniče neřekne, že se nemusí používat chránič B.

Tj. pokud se v dokumentaci nenajde, že chránič B není potřeba, tak je potřeba. Všude tam, kde musí chránič být. A ten musí být teď už skoro všeho, a dokonce tak, že ne jeden hned za měničem, ale až na jednotlivé okruhy, tak, aby výpadek jednoho okruhu neovlivnil další okruhy.
Navíc, a to tu psal kodl už několikrát, to musí být chrániče, které fungují i bez napájení.
Tedy vůbec žádná levná sranda.
I proto má sakra smysl používat ten dražší Victron, protože má trafo, má zajištěné oddělení - netřeba chránič B. To ale furt neznamená, že dále pak na okruzích nemusí být chrániče tam, kde je norma nařizuje.

Měnit za A nemá smysl. Je to jen dvojí práce a peníze navíc, protože netrafo měnič dokáže ovlivnit i ty A, nejen AC. Byť někteří odpůrci kusově zvládli najít kousky, kterým to nic nedělalo a fungovaly dál.

Norma zkrátka předepisuje použití chráničů B (tam, kde jsou obecně chrániče nutné), s výjimkou oddělení trafem, externím trafem nebo pokud to výrobce měniče uvede (tj. má už sám adekvátní ochrany proti definovanému úniku DC složky).
Jj lobisti a další bílé límečky ve dne v noci přemýšlí jak nás odrbat a vytáhnout z nás prachy.:)))
Ještĕ, že zatím nemůžou mi v mým baráku zakázat bydlet.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], META a 3 hosti