LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s nabíjením a chováním LIFEPO4 baterií v zimních podmínkách. Uživatelé sdílejí data o napětí článků, balancování a doporučení pro optimální nabíjecí napětí kolem 3,45 V. Zvláštní pozornost je věnována vyvážení článků během přechodu z režimu BULK do ABSORPTION a vlivu nízkých teplot na výkon a životnost baterie.
-
Radar
- Příspěvky: 859
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 52
LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
Kolegové,
dovolím si založit toto vlákno pro sdílení zkušeností s chováním LIFEPO4 packu při nabíjení v zimě.
Data vyčítám do HA a tak nějakou dobu můžu sledovat chování jednotlivých článků.
Přikládám obrázky, které vypoví za tisíc slov... Dnů, kdy se baterie dostala na 100% moc nebylo, jak víme..
Jakmile dojde k přechodu z BULK do ABSORBTION, články se rozchází, u mě dva padají více, takže až k delta 80mV.
Doba na to byla podměrně dlouhá a předpokládal jsem, že to balancer začne rychleji rovnat, což se nestalo ...
Jak je viděť, jinak jsou v pracovním pásmu poměrně srovnané při nabíjení i vybíjení..
I teď v zimě nabíjím na 3,45V, balancer 2A (JK Inverter BMS) startuje na 3,42V...
Co si o tom myslíte a jaké máte zkušenosti vy? díky
dovolím si založit toto vlákno pro sdílení zkušeností s chováním LIFEPO4 packu při nabíjení v zimě.
Data vyčítám do HA a tak nějakou dobu můžu sledovat chování jednotlivých článků.
Přikládám obrázky, které vypoví za tisíc slov... Dnů, kdy se baterie dostala na 100% moc nebylo, jak víme..
Jakmile dojde k přechodu z BULK do ABSORBTION, články se rozchází, u mě dva padají více, takže až k delta 80mV.
Doba na to byla podměrně dlouhá a předpokládal jsem, že to balancer začne rychleji rovnat, což se nestalo ...
Jak je viděť, jinak jsou v pracovním pásmu poměrně srovnané při nabíjení i vybíjení..
I teď v zimě nabíjím na 3,45V, balancer 2A (JK Inverter BMS) startuje na 3,42V...
Co si o tom myslíte a jaké máte zkušenosti vy? díky
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
kuba47
- Příspěvky: 84
- Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
- Reputace: 17
- Lokalita: Krušné hory
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
Velký vnitřní odpor některých článků, anebo přechodový odpor na kontaktech. Je vidět, že se to rozjede ve chvíli, kdy začne klesat nabíjecí proud. Je to zbalancované na stav, kdy do baterky teče proud. Jakmile téct přestane, jsou vidět rozdíly. V tomto případě bych posunul start balance až na těch 3.45V, abych tento jev co nejvíc omezil.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
-
glottis
- Příspěvky: 3495
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 444
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
Dovolim si nesouhlasit. Clanky, na kterych klesne napeti jsou nejmene nabite. Staci o malo a stane se to kvuli krivce nabijeni lifepo4 clanku. Celkove nabijeci napeti je omezene nabijeckou, baterie uz je vicemene nacucana, klesa proud a protoze vetsina clanku je uz nabita, strmne na nich stoupa napeti. Protoze je celkove napeti bateie omezene nabijeckou, na tech nenabitych klesne napeti. Je to uplne normalni a nijak bych to neresil. Maximalne prodlouzit cas absorbce a tim prodlouzit balancovani. Clanky by se dorovnaly. Ostatne bylo videt, ze uz se vraci nahoru.
Takhle se podle me rozjendou pri nabiti clanky vsem a kdo rika ze ne, nema grafy nebo nenecha clanky nabit na plno
Takhle se podle me rozjendou pri nabiti clanky vsem a kdo rika ze ne, nema grafy nebo nenecha clanky nabit na plno
- gupa
- Příspěvky: 3566
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 162
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
V zimě, baterie jsou v zimě. Jaká je teplota, jak naně táhne ta zima. Jsou zateplené třeba vatou?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
-
Radar
- Příspěvky: 859
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 52
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
Doplním, u mě jeden pack 280Ah v prostorách o teplotě udržované na 8-10°C. Má asi 125 cyklů od loňska.
Na MPPT mám nastaven adaptivní čas absorbce.
Nabíjecí limit mám 105A (max proud nabíječů ze sítě při low SOC, ale v reálu to zdaleka tolik není, mám omezen AC IN current limit na Victronech),
slunce tolik taky nedá...
Balanční napětí bych určitě nezvedal, naopak jsem si říkal, zda by nebylo lepší na zimu (možná nastálo), jít s Absorbčním napětím na 3,40V (54,40V)
a balančním na 3,38V (float 3,35V ponechat) a nechat to tak .. (?)
Na MPPT mám nastaven adaptivní čas absorbce.
Nabíjecí limit mám 105A (max proud nabíječů ze sítě při low SOC, ale v reálu to zdaleka tolik není, mám omezen AC IN current limit na Victronech),
slunce tolik taky nedá...
Balanční napětí bych určitě nezvedal, naopak jsem si říkal, zda by nebylo lepší na zimu (možná nastálo), jít s Absorbčním napětím na 3,40V (54,40V)
a balančním na 3,38V (float 3,35V ponechat) a nechat to tak .. (?)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
kuba47
- Příspěvky: 84
- Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
- Reputace: 17
- Lokalita: Krušné hory
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
@glottis: Já taky neříkám, že ty články jsou špatné, jen že je mezi nimi nějaký rozdíl (a může být třeba propojích), který se takto projeví. Posunutím start balance nahoru se to dá omezit, protože bude balancovat (v průměru) při nižším proudu. Druhá možnost je snížit absorpční napětí třeba na 3.43V.
Zima se na tom určitě projeví taky, vnitřní odpor je v zimě vždycky vyšší.
Zima se na tom určitě projeví taky, vnitřní odpor je v zimě vždycky vyšší.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
-
leoshavla
- Příspěvky: 342
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 54
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
Mně utíkají vždy první a poslední článek, když nechám ABS 1hod tak zase utečou dolů, tak jsem vypozoroval nejlepší délku ABS na 40min. Když přejdou do float tak mají všechny 3,35 bat. mám nové provozované ve vyhřívaném boxu okolo 7st.C
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
-
Radar
- Příspěvky: 859
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 52
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
Když je krátký čas absorbce, tak má malý prostor pracovat balancer, to se mi nejeví (tím spíš v zimě) vhodné...
Ani v mém případě se v pracovní oblasti, při vybíjení ani nabíjení, nic zásadně neděje a nerozchází, taky pack je v podstatě nový.
Ale nějaké rozdíly tam nahoře jsou a je otázkou zda a jak má smysl tomu čelit.
Ani v mém případě se v pracovní oblasti, při vybíjení ani nabíjení, nic zásadně neděje a nerozchází, taky pack je v podstatě nový.
Ale nějaké rozdíly tam nahoře jsou a je otázkou zda a jak má smysl tomu čelit.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
Radar
- Příspěvky: 859
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 52
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
Tady je pro srovnání screen z 28/11/2025. Takže odstup asi 5 týdnů ... Tam se to chovalo "uspořádaněji" a není to tak dlouho nazpět.
Tak jsem si vyvodil, že to může být zimním obdobím a velmi málo cykly do 100% v prosinci a dosud...
Zatím zkušenosti jen sbírám.
Tak jsem si vyvodil, že to může být zimním obdobím a velmi málo cykly do 100% v prosinci a dosud...
Zatím zkušenosti jen sbírám.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- TomHC
- Příspěvky: 3487
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 728
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
Časom sa rozchádzajú kvôli rôznej kapacite a vnútornému odporu, to je normálne. Preto je vhodné ich raz za mesiac nechať hore vybalancovať... Nechať ich na 3.45V alebo 3.5V pokiaľ neklesne delta na primeranú hodnotu, podľa chuti každého džentlmena
A zároveň sa tým urobí aj reset SoC.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
Radar
- Příspěvky: 859
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 52
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
Světla je pomálu, něco svítí, ale asi se to nenabije, nevadí, počkám. Přehodil jsem na síť a vypnul i měniče.
Nechám to nabít a rovnat se, dopřeju jim čas bez dalších zásahů do nastavení. Pokud by se to nelepšilo, nebo snad zhoršovalo,
budu to sledovat a příp nechám ověřit. 80mV není žádná tragedie, ale nepředpokládám, že by se to zhoršovalo vlivem mechaniky (spoje).
Děkuji za každý postřeh. Právě pro toto jsem ten HA monitoring chtěl...
Nechám to nabít a rovnat se, dopřeju jim čas bez dalších zásahů do nastavení. Pokud by se to nelepšilo, nebo snad zhoršovalo,
budu to sledovat a příp nechám ověřit. 80mV není žádná tragedie, ale nepředpokládám, že by se to zhoršovalo vlivem mechaniky (spoje).
Děkuji za každý postřeh. Právě pro toto jsem ten HA monitoring chtěl...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
glottis
- Příspěvky: 3495
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 444
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
Moc to neres, 80mV nahore po delsi dobe slabeho balancovani je docela dobre.
-
kigen
- Příspěvky: 58
- Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
- Reputace: 2
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
Me to taky ty clanky delaji, ale proc to nevim.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
-
glottis
- Příspěvky: 3495
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 444
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
Rozbalancovane takze prodouzit balancing. Ale klidne bych s tim pockal na slunce 
-
kigen
- Příspěvky: 58
- Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
- Reputace: 2
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
Alekdyz se podivas na ten graf tak vidis, ze od 9:00 do 13:00 vsechny clanky lezou nahoru, a pak najednou postupne nekterym zacne klesat napeti, ikdz slunce vali naplno a proud do clanku vali taky. Me to moc jasny neni. A v zime snizovat ABS je podle me hloupost. Je potreba vyuzit kazdou chvilku slunicka, tak naco omezovat proud.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
- TomHC
- Příspěvky: 3487
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 728
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
Ale celkové napätie packu ide hore - lebo tie čo utekajú hore ten súčet zvyšujú...pak najednou postupne nekterym zacne klesat napeti
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
glottis
- Příspěvky: 3495
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 444
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
kazdy ten clanek ma takovou to nabijeci krivkukigen píše: pon led 05, 2026 5:08 pmAlekdyz se podivas na ten graf tak vidis, ze od 9:00 do 13:00 vsechny clanky lezou nahoru, a pak najednou postupne nekterym zacne klesat napeti, ikdz slunce vali naplno a proud do clanku vali taky. Me to moc jasny neni. A v zime snizovat ABS je podle me hloupost. Je potreba vyuzit kazdou chvilku slunicka, tak naco omezovat proud.
https://www.powerstream.com/z/lfp-la.jpg
a kdyz je nabity, zacne mu podle te krivky stoupat napeti. Ale nektere clanky jeste nejsou nabite, tak maji proste mensi napeti a ty clanky s vyssim jim to proste "ukradnou". Ale to, ze maji clanky nizsi napeti jeste neznamena ze jim nekdo krade soc. Jen maj nizsi napeti. V tomhle je LFP takove neintuitivni
-
Radar
- Příspěvky: 859
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 52
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
No a mě to dnes přece jen nedalo.
Jelikož slunce začalo k poledni rychle slábnout, zapnul jsem nabíjení z MP.
Proudový limit na AC IN 3,7A ze sítě (minimum na fázi) x 3 Multiplusy. Něco přidala MPPT, řádově stovky W.
Baterie byla nabíjena 40-55A DC.
Teď ke grafu (i v kontextu toho co sdílí glottis výše).
1) prosím nevšímejte si toho zhoupnutí a ještě odpojení. V jednu chvíli jsem musel něco přepojit. Popíšu jak jsem postupoval a co vysledoval:
a) Jakmile se první článek dotkne 3,45V = JK BMS se synchronizuje na 100% (shunt v tu chvíli cca 97-98%) a systém přejde do absorbtion
b) Jakmile systém přejde do absorbtion, Victon odepne MPPT a celé to visí na nabíječi MP, do baterie tečou nízké stovky/posléze desítky W
c) Proud klesá a po nastavené době, tail current a dodržených podmínkách se synchronizuje SHUNT na 100%
---- poté na omezenou dobu vypínám MP a přepojuji, s předpokladem, že tu fázi už dotáhne odpolední slunce a MPPT (nestačí to tak zapínám zpět MP)
d) dále je vidět práce balanceru, srovnávání, cca kolem 18:00 hotovo a deltaV klesá
Večer jsem odpojil sit a na standby zátěž kolem 50W to nechám běžet do rána...
Stálo mě to cca 6kWh ze sítě, ale něco se ty za 2kWh ztrát zase naučím.
Vím které články sledovat a jaký bude vývoj.
Spíš mě v tom kontextu vrtá hlavou, zda má smysl to tahat tak vysoko, je krásně vidět to "koleno" napětí...
Nejraději bych šel konzervativněji někam k 3,42-3,43 max a start balance kolem 3,40...
Jelikož slunce začalo k poledni rychle slábnout, zapnul jsem nabíjení z MP.
Proudový limit na AC IN 3,7A ze sítě (minimum na fázi) x 3 Multiplusy. Něco přidala MPPT, řádově stovky W.
Baterie byla nabíjena 40-55A DC.
Teď ke grafu (i v kontextu toho co sdílí glottis výše).
1) prosím nevšímejte si toho zhoupnutí a ještě odpojení. V jednu chvíli jsem musel něco přepojit. Popíšu jak jsem postupoval a co vysledoval:
a) Jakmile se první článek dotkne 3,45V = JK BMS se synchronizuje na 100% (shunt v tu chvíli cca 97-98%) a systém přejde do absorbtion
b) Jakmile systém přejde do absorbtion, Victon odepne MPPT a celé to visí na nabíječi MP, do baterie tečou nízké stovky/posléze desítky W
c) Proud klesá a po nastavené době, tail current a dodržených podmínkách se synchronizuje SHUNT na 100%
---- poté na omezenou dobu vypínám MP a přepojuji, s předpokladem, že tu fázi už dotáhne odpolední slunce a MPPT (nestačí to tak zapínám zpět MP)
d) dále je vidět práce balanceru, srovnávání, cca kolem 18:00 hotovo a deltaV klesá
Večer jsem odpojil sit a na standby zátěž kolem 50W to nechám běžet do rána...
Stálo mě to cca 6kWh ze sítě, ale něco se ty za 2kWh ztrát zase naučím.
Vím které články sledovat a jaký bude vývoj.
Spíš mě v tom kontextu vrtá hlavou, zda má smysl to tahat tak vysoko, je krásně vidět to "koleno" napětí...
Nejraději bych šel konzervativněji někam k 3,42-3,43 max a start balance kolem 3,40...
Naposledy upravil(a) Radar dne pon led 05, 2026 8:45 pm, celkem upraveno 1 x.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
- TomHC
- Příspěvky: 3487
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 728
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
Presne takto to má byť. Teraz máš mesiac pokoj 
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
Radar
- Příspěvky: 859
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 52
Re: LIFEPO4 - nabíjení a chování v zimě
... tady jen pro kontext ještě jeden screen, od 18:00 vybíjení proudem cca 1A
EDIT: ještě doplním, po celou dobu se balancer věnoval v podstatě jen těm dvěma slabším článkům, ten třetí s menší odchylkou se v podstatě dotáhl v rámci absorbce sám
EDIT: ještě doplním, po celou dobu se balancer věnoval v podstatě jen těm dvěma slabším článkům, ten třetí s menší odchylkou se v podstatě dotáhl v rámci absorbce sám
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], kigen, MaJestic-12 [Bot], Strejda, TomHC a 2 hosti