PV1800 po preťažení sa nerestartuje.

Souhrn tématu

U měniče Must PV1800VHM 3kW dochází k vypnutí při přetížení, i když je aktivován bypass a automatický restart. Error 07 (Overload Timeout) signalizuje kritické přetížení, které vyžaduje manuální reset vypínačem. Problém může být způsoben příliš dlouhým přetížením, prudkým náběhem zátěže nebo nesprávným nastavením parametrů. Doporučuje se snížit špičkový odběr, zkontrolovat zapojení a případně kontaktovat servis.
DJJaro
Příspěvky: 36
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
Reputace: 3

PV1800 po preťažení sa nerestartuje.

Nový příspěvek od DJJaro »

Zdravím, možno to už niekto riešil.. Mám PV1800VHM 3kW a občas sa stane, že ak ide z batérie sa preťaží zaťaženým príkonom a vypne sa, aj keď mám parameter 06 enable ( zapnutý bypass pri preťažení). To by mi ani tak nevadilo, no ale aj keď mám nastavený parameter 07 na enable (reštart po preťažení) nič sa nedeje a na displeji bliká error 07 teda "overload timeout" a pomôže iba ručne vypnúť a zapnúť vypínač na meniči.
Jedná sa o chybu meniča, čas reštartu je viac ako 5min? alebo je potrebné ešte niečo nastaviť? Ďakujem za odpoveď.
Mimochodom veselý Silvester a šťastný Nový rok prajem všetkým. :cheers:
rva
Příspěvky: 4638
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 876
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: PV1800 po preťažení sa nerestartuje.

Nový příspěvek od rva »

Nevím jak tento typ, ale při přetížení se měnič přepne na distributora jen do určité hodnoty přetížení. Není tedy možné na bypass pouštět třeba 10 kW.
A proč znovu nenaběhne? Třeba při pokusu o naběhnutí zjistí, že přetížení trvá. Toto zkusí několikrát a pak to vzdá.
Jinak asi není dobré měnič často takto trápit. Dá se použít třeba přednostní relé, nebo i jinak řídit odpojování spotřebičů při hrozbě přetížení. Optimálně pak pořídit silnější měnič.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Soban
Příspěvky: 4502
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 299
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: PV1800 po preťažení sa nerestartuje.

Nový příspěvek od Soban »

Povolil bych i 08 a počkat co to udělá.....

Jako tato funkce je podle mě zmršená, u jiného střídače když došlo k přetížení se přepínal do bypassu a jak pominulo tak spět, tady se prostě zasekne....

Po tom co přestane být přetížení je asi pro restart třeba větší doba, netuším, já todle vzdal a řeším to externě.

U sebe to řeším externím proudovým relé které přepíná na DS externě a spět časovým relé když pomine přetížení.

Jinak u toho jiného měniče samozřejmě přes bypass mohlo téci pouze to špičkové MAX čili 2*nominální výkon.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
DJJaro
Příspěvky: 36
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
Reputace: 3

Re: PV1800 po preťažení sa nerestartuje.

Nový příspěvek od DJJaro »

rva: samozrejme preťaženie nieje často - niektorý členovia rodiny sa proste zabudnú.. posledné bolo cca 4kW ale i menej bolo a proste za každým musím k tomu prísť a vypnúť zapnúť vypínač.
Soban: 08 mám samozrejme povolené tiež, ale keďže s overloadom nemá viac menej spoločné nič, tak som to nespomínal..
Mal som predtým EASUN a ten sa správa tak ako si napísal...
Soban
Příspěvky: 4502
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 299
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: PV1800 po preťažení sa nerestartuje.

Nový příspěvek od Soban »

Podle mě to budeš muset pořešit tak jak to mám já.....

PS. Toto chování se mě taky nelíbí když po každé chybě zůstane zaseknut v chybovém stavu.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
DJJaro
Příspěvky: 36
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
Reputace: 3

Re: PV1800 po preťažení sa nerestartuje.

Nový příspěvek od DJJaro »

Skúsim napísať výrobcovi, či na to nie je niejaký opravný FW - Dám vedieť. Ďakujem zatiaľ.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3462
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 718
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: PV1800 po preťažení sa nerestartuje.

Nový příspěvek od TomHC »

PV1800 / PH1800 - 5000W ani 5500W nemajú takýto problém. 👍
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 3554
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: PV1800 po preťažení sa nerestartuje.

Nový příspěvek od gupa »

Odpověď od AI na první příspěvek:
https://share.google/aimode/0bm5e8btciWOB4zIv
U meničov radu
Must PV1800VHM je chyba Error 07 (Overload Timeout) špecifický stav, kedy k preťaženiu dochádza opakovane alebo po príliš dlhú dobu, čo vedie k úplnému zablokovaniu zariadenia z bezpečnostných dôvodov.
Tu sú hlavné dôvody, prečo automatický reštart (parameter 07) nefunguje a bypass (parameter 06) nezaberá:
1. Rozdiel medzi Error 07 a bežným preťažením

Parameter 07 (Auto Restart): Tento parameter sa zvyčajne pokúša o reštart len pri preťažení, ktoré netrvalo dlho (krátka špička).
Error 07 (Timeout): Ak menič zostane v preťažení dlhšie ako pár sekúnd (typicky nad 110 % – 150 % výkonu podľa trvania), softvér ho vyhodnotí ako kritickú chybu (Fault). Pri kritickej chybe je z bezpečnostných dôvodov vyžadovaný manuálny reset vypínačom, aby sa zabránilo poškodeniu obvodov pri trvalom preťažení.

2. Prečo nefunguje Bypass (Parameter 06)?

Režim SBU/SOL: Ak máte nastavenú prioritu batérie (SBU) a dôjde k preťaženiu, menič sa pokúsi prepnúť na bypass len vtedy, ak je sieť (grid) v tolerancii.
Rýchlosť preťaženia: Ak je nábeh záťaže príliš prudký (napr. štart motora s vysokým odberom), ochranné obvody meniča zareagujú rýchlejšie, než stihne zopnúť bypassové relé, a menič spadne rovno do chyby.
Nastavenie vstupného rozsahu: Skontrolujte parameter 03 (AC Input Voltage Range). Ak je nastavený na "UPS", rozsah napätia je prísnejší a menič nemusí bypass povoliť, ak sieť mierne kolíše. Skúste nastaviť "APL" (Appliance).

Odporúčania pre riešenie:

Zníženie špičkového odberu: Ak sa preťaženie stáva pravidelne, 3kW menič je pravdepodobne poddimenzovaný pre dané spotrebiče (napr. súčasný beh kanvice a čerpadla).
Kontrola zapojenia: Uistite sa, že nulový vodič (N) výstupu meniča nie je nikde v rozvádzači spätne prepojený s nulovým vodičom siete, čo môže spôsobovať "falošné" chyby pri prepínaní na bypass.
Manuálny reset: Čas reštartu nie je 5 minút; ak sa menič nerozbehne do 30-60 sekúnd, ide o stav "Fault", ktorý vyžaduje vypnutie a zapnutie fyzickým vypínačom.

Ak problém pretrváva aj pri minimálnom zaťažení, môže ísť o poruchu meracieho obvodu (sampling circuit) na riadiacej doske, čo vyžaduje servis.
Odpovědi od umělé inteligence můžou obsahovat chyby. Další informace

Why Is Your Inverter Showing Overload Without Load? Okaya ...
If you're wondering what to do when inverter shows overload, follow this checklist: B. Switch off the inverter completely and disc...
Okaya batteries

Common Battery-Related Errors on MUST Solar Inverters
23. 9. 2025 — The power being drawn exceeds the inverter's capacity. The inverter will beep before shutting down with Error 07. Warni...
Sona Solar Zimbabwe
How To Check Error Code 07 | PDF - Scribd
Error code 07 indicates an overload timeout for SAKO inverters. To troubleshoot, disconnect all power sources and loads and test t...
Scribd

Zobrazit vše
otázku přelož do angličtiny a dej sem anklickou odpověd přeloženou do češtiy
Přemýšlím
Tu je preklad vašej otázky do angličtiny a následne odborná odpoveď (pôvodne formulovaná v angličtine), preložená späť do slovenčiny.
Preklad vašej otázky (English Translation)
Question: "Hello, maybe someone has already dealt with this. I have a Must PV1800VHM 3kW inverter and occasionally, when running on battery, it gets overloaded by the connected load and shuts down, even though I have parameter 06 enabled (bypass on overload). This wouldn't bother me so much, but even with parameter 07 enabled (auto-restart after overload), nothing happens. The display flashes 'Error 07' (Overload Timeout) and it only helps to manually turn the inverter switch off and on. Is this a fault of the inverter? Is the restart time longer than 5 minutes, or is there something else that needs to be set? Thank you for the answer."
Odborná odpoveď (Preložená do slovenčiny)
Odpoveď:
Tento problém je u meničov rady Must PV1800 bežný a súvisí s tým, ako procesor rozlišuje medzi „dočasným preťažením“ a „kritickým preťažením“.
1. Rozdiel medzi Overload a Overload Timeout (Error 07):
Parameter 07 (Auto-restart) funguje len vtedy, ak je preťaženie krátkodobé. Ak však odber prekročí limit na príliš dlhú dobu (zvyčajne viac ako 5 až 10 sekúnd v závislosti od percenta preťaženia), menič prejde do stavu „Overload Timeout“ (Error 07). V tomto režime softvér vyhodnotí situáciu ako riziko požiaru alebo poškodenia tranzistorov (MOSFETov) a z bezpečnostných dôvodov úplne zablokuje automatické pokusy o reštart. Preto nepomôže ani 5-minútové čakanie a je nutný manuálny zásah (vypnutie/zapnutie).
2. Prečo zlyháva Bypass (Parameter 06):
Ak je parameter 06 zapnutý, menič by mal prepnúť na sieť (AC Bypass). K zlyhaniu tohto procesu dochádza z dvoch dôvodov:

Rýchlosť špičky: Ak zapnete zariadenie s vysokým rozbehovým prúdom (napr. kompresor, motor), nárast prúdu je tak rýchly, že elektronika odpojí výstup kvôli ochrane skôr, než mechanické relé bypassu stihne fyzicky zopnúť (čo trvá cca 10-20 ms).
Kvalita vstupného AC napätia: Ak nie je sieť (Grid) v momente preťaženia v tolerancii (podľa parametra 03 - APL/UPS), menič bypass nepovolí, aby ochránil spotrebiče.

Odporúčania:

Nastavenie 03 (AC Input Range): Skúste zmeniť nastavenie na APL, ktoré rozšíri toleranciu napätia a uľahčí prepnutie na bypass.
Kapacita batérie: Ak máte slabé batérie (alebo vysoký vnútorný odpor), pri záťaži dôjde k prudkému poklesu napätia, čo môže zmiasť riadiacu logiku a viesť k chybe 07 namiesto plynulého prepnutia.
Limitácia záťaže: 3kW model je určený pre ľahšie prevádzky. Ak pravidelne dosahujete Error 07, menič nie je vadný, ale je pre vašu inštaláciu poddimenzovaný.

Záver: Nejde o chybu kusu, ale o logiku ochrany firmvéru. Ak menič spadne do Error 07, žiadne nastavenie ho nedonúti k automatickému reštartu, pretože to výrobca považuje za nebezpečné.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
Soban
Příspěvky: 4502
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 299
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: PV1800 po preťažení sa nerestartuje.

Nový příspěvek od Soban »

Co je hovadina u mustu jiné měniče které se můžou přetížit 2x se přepínají do bypassu bez problémů pokud ten odběr není více jak 2x a jak to pomine tak se přepnou zpátky.

Dle jiného příspěvku to 48V nedělají tak kde soudruzi udělaly chybu.....

Jinak potom by mě zajímalo k čemu je přepínání při přetížení do bypassu - když to hodí chybu a musí se ručně vypnout? Potom je to k ničemu a můžeme to deaktivovat tu sekundu to vydrží a pak to stejně skolabuje ať je bypass povolen či ne.....

Zajímavé že to dělá jenom must 24V!
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
DJJaro
Příspěvky: 36
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am
Reputace: 3

Re: PV1800 po preťažení sa nerestartuje.

Nový příspěvek od DJJaro »

soban píše:
... - když to hodí chybu a musí se ručně vypnout? ...
Nevieš vyskúšať, Či to dokaže resetovať aj SW vypnutie meniča?

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DJJaro a 1 host