Powerwall, kleslo RM a Ah ze 100Ah na 93.1
Souhrn tématu
Uživatel popisuje pokles kapacity svého 51,2V/100Ah Powerwall po více než 3 letech používání, kdy RM kleslo na 93,1 %. Problém způsobuje jeden slabý článek s nižším napětím, který ovlivňuje celkový výkon baterie. Diskutuje se možnost samostatného nabití tohoto článku laboratorním zdrojem a zda to může obnovit původní kapacitu, případně zda je nutná výměna článků nebo celé baterie. Doporučuje se také pravidelná kalibrace systému Powerwall pro udržení optimálního výkonu.
-
fremma
- Příspěvky: 109
- Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
- Reputace: 3
- Lokalita: Třebívlice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 9360 + 2020
- Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
- Chci prodávat energii: NE
- Bydliště: Třebívlice
Powerwall, kleslo RM a Ah ze 100Ah na 93.1
Zdravím, mám více jak 3 roky 51,2V/100A powerwall (212cyk) a stalo se mi, že v těchto tmavých dnech se to vybilo na 49,4V (v Mustu mám nastaveno 48V vypnutí), bms powerWall vypla. Po nabití už mi dispej nehlásí už 100A, ale 93,1% (i při SOC 100%) přihlásil jsem se a zjistil, že 15. článek měl při vypnutí 25% SOC 2,799V(ostatní články kolem 3,09-3,1V). 15. článek, měl při nabití vždy 3,370V Ostatní články při balancování 3,6V.... Pomůže nabití solo 15. článku laboratorním zdrojem pomalým proudem na 3,48V? Stoupne zpět RM na 100A, nebo je už navždy zkrácena kapacita?
-
rva
- Příspěvky: 4601
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 858
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Powerwall, kleslo RM a Ah ze 100Ah na 93.1
Ta kapacita asi klesala postupně ale až teď při hlubokém vybití měl systém šanci to změřit přesněji.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
Valdano
- Příspěvky: 1574
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 221
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Powerwall, kleslo RM a Ah ze 100Ah na 93.1
Můžete článek nabít samostatně jak zmiňujete, ale pokud možnosti balancování v Powerwall na úchylku toho článku už nestačí (pokud vím tak Tesla Powerwall ani neumožňuje nastavit parametry balancování) tak to zřejmě nepomůže a po pár cyklech ten článek znovu začne výrazně ujíždět. Pokud se to po krátké době po vybalancování externím nabitím článku znovu rozjede bude potřeba zvážit výměnu článku, ale může nastat i situace kdy ani jeden nový článek nebude vhodným řešením a pak bude vhodné zvážit výměnu všech článků dané baterie tak, aby byly všechny kapacitně srovnatelné v rámci možnosti balancování v Powerwall.fremma píše:Pomůže nabití solo 15. článku laboratorním zdrojem pomalým proudem na 3,48V? Stoupne zpět RM na 100A, nebo je už navždy zkrácena kapacita?
Pokud máte Tesla Powerwall 3 pak by dle popisu viz tento odkaz v případě, že denní cyklování není dostatečné, měl systém Powerwall 3 provádět speciální kalibrační cyklus každých 30 až 90 dnů, při kterém by mělo dojít k vybití (někdy i pod 20%) a pak k nabití na 100%.