Tristar v křemíkovém nebi
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují o poruše regulátoru Tristar po třech letech provozu v křemíkovém nebi solárního systému. Po rutinním servisu baterií došlo k poškození mosfetů a úniku čmoudíků, přestože bylo vše správně zapojeno. Komunita radí zkontrolovat kondenzátory a sdílí zkušenosti s opravami a prevencí, včetně instalace větráku pro prodloužení životnosti zařízení.
- Toul
- Příspěvky: 326
- Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm
- Reputace: 3
Re: Tristar v křemíkovém nebi
Ještě doplním, že pokud připojím Baterii 24V, tak je trvalý odběr cca 0,3A. Kondíky nejsou nafouknutý.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6500
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 889
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Tristar v křemíkovém nebi
To nemusí být nutně nafouklé, stačí, že vyschl elektrolyt. Vypájet, změřit a vyměnit.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
solárník
- Příspěvky: 1592
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
- Reputace: 75
Re: Tristar v křemíkovém nebi
To odpojuje každej a má pořád připojenej senzor napětí. Já taky. Takže tím to nebude.Toul píše: pát pro 19, 2025 9:35 pmAhoj, tak to vypadá, že po 13ti letech se mi Tristar také odebral na onen svět.
Večer jsem odpojil baterii, ale nechal zapojený senzor napětí. Ten jsem později taky odpojil. Po připojení baterie se už nerozsvítily LEDky, nic nekouřilo nesmrdělo, jen je tristar mrtvej:( Máte prosím tip co s tím?:-)
Dal jsi ale málo info - bylo to večer, beze šťávy od panelů? Protože když se odpojí od baterky za běhu aniž bys zároveň nebo dřív odpojil panely, tak to odejde celkem spolehlivě skoro každej regulátor.
Jinak já na něj dal už dávno větrák, protože každých 10°C na kondenzátorech dolů = dvojnásobná životnost.
p.s. na 12 V žere Tristarv klidu 0,169 A, 0.3 A na 24 V, jak uvádíš, je dost přes míru. Může být něco v pánu.
p.p.s. Kdybys jel někdy kolem Kladna, můžu se na to podívat, popř. poslat.
- Toul
- Příspěvky: 326
- Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm
- Reputace: 3
Re: Tristar v křemíkovém nebi
Ano bylo to v noci. Neuvědomuju si že bych ho zapojil jinak než jindy:-( Do Kladna ho klidně přivezu:-) To by bylo fajn, kdyby jsi se na něj podíval.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], soami, solárník, Toul, Yandex [Bot] a 1 host