JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
-
jars10
- Příspěvky: 117
- Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
- Reputace: 9
Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
To je jasné. MPPT komunikuje 250kbit a BMS jen 500kbit...terminator je jen v MPPT. Z Cerba jde jeden Ve.Can do BMS tam ma jeden Can port a druhy do MPPT tam je pak terminator. Jak zmenim Ve.Can na BMS LV 500 zmizi MPPT a objevi se BMS
Je třeba MPPT zapojit do CAN1 a BMS do CAN2 a nastavit jim různé rychlosti
Některé BMS dokážou 250 i 500 kbit, pak by to bungovalo dohromady.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2526
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
Takze BMS zapojit do CAN kde je napasno BMS CAN? Me zmatlo ze v navodu od Wattery kde maj JK BMS je napsano nezapojovat do BMS portu
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
jars10
- Příspěvky: 117
- Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
- Reputace: 9
Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
Nemají v tom překlep a nepatří "Pozor-nezapojovat do VE.Bus portu" ?
Starší Cerba měly BMS-CAN a VE.CAN. Baterka se zapojovala do BMS.Can.
Nastavitelný byl jen VE.CAN, takže jsem klidně zapojil dvě nezávislé baterie na dvě různé sběrnice, nebo připojil MPPT.
Pokud baterka uměla 250kbit, mohla při vhodném nastavení koexistovat na jedné sběrnici i s MPPT.
Nyní jsou porty pojmenovány jako VE.Can port1 a VE.Can port2 a oba jsou stejně dobře konfigurovatelné. Chcete-li identické.
To dává více možností.
Teď mne napadá, nemají BMS port na té baterce a nepíší o něm?
Jinak standardní zapojení pinů na kabelu u Cerba nefunguje. Piny 4,5 z baterky je třeba zapojit na piny 7,8 na Cerbu.
Starší Cerba měly BMS-CAN a VE.CAN. Baterka se zapojovala do BMS.Can.
Nastavitelný byl jen VE.CAN, takže jsem klidně zapojil dvě nezávislé baterie na dvě různé sběrnice, nebo připojil MPPT.
Pokud baterka uměla 250kbit, mohla při vhodném nastavení koexistovat na jedné sběrnici i s MPPT.
Nyní jsou porty pojmenovány jako VE.Can port1 a VE.Can port2 a oba jsou stejně dobře konfigurovatelné. Chcete-li identické.
To dává více možností.
Teď mne napadá, nemají BMS port na té baterce a nepíší o něm?
Jinak standardní zapojení pinů na kabelu u Cerba nefunguje. Piny 4,5 z baterky je třeba zapojit na piny 7,8 na Cerbu.
-
kodl69
- Příspěvky: 8113
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1018
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
ano, to je standartní victron BMs kabel typ B... Ještě jsi zapoměl na GND, i kdyýž pro can není úplně nutný, ale je lepší. https://www.victronenergy.com/live/batt ... _bms-cable
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2526
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
Vadi ze jsou zapojeny vsechny piny zapojeny nebo radsi zapojit jen 2 draty? Kabel mam spravne problem byl ze tam asi fakt maji preklep, prehodil jsem to do BMS portu a dal terminatora a funguje to:-) Nenasel jsem doma 120ohm odpor tak se musel udelat 1x100 a 2x10
Pri klidove odberu SmartShunt ukazuje 0,4A a BMS 0,13A, tak ukazuje min nez by mela ale zase pri 33,4A co ukazuje shunt tak BMS 36.8A tak nevim na jaky proud zkalibrovat:-)
Pri klidove odberu SmartShunt ukazuje 0,4A a BMS 0,13A, tak ukazuje min nez by mela ale zase pri 33,4A co ukazuje shunt tak BMS 36.8A tak nevim na jaky proud zkalibrovat:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
glottis
- Příspěvky: 3391
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 426
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
nevim, porad si nejsme jisty, ze chapu jak to mas.
Na cerbu jsou dva can porty. Jeden ve.can a jeden bms can. Oba maji vzdy dve rj45 diry. Pro mppt musis pouzit ve.can. Jeden terminator je v cerbu a jeden terminnator v poslednim mppt. Bms zapojis do bms canu. Zase jeden terminator zase do cerba a druhy za bms. Rychlosti canu pak nastavis tak jak maji byt. ve.can na ve.can 250kbit a bms can na to co umi ta bms.
Neumim si nejak predstavit, proc by to melo navzajem rozbit komunikaci, kdyz to jsou dve rozdilne rozhrani.
edit: koukam ze uz jste zatim,nez jsem to dopsal napsali spoustu postu
tak ja to tu ale uz necham
Na cerbu jsou dva can porty. Jeden ve.can a jeden bms can. Oba maji vzdy dve rj45 diry. Pro mppt musis pouzit ve.can. Jeden terminator je v cerbu a jeden terminnator v poslednim mppt. Bms zapojis do bms canu. Zase jeden terminator zase do cerba a druhy za bms. Rychlosti canu pak nastavis tak jak maji byt. ve.can na ve.can 250kbit a bms can na to co umi ta bms.
Neumim si nejak predstavit, proc by to melo navzajem rozbit komunikaci, kdyz to jsou dve rozdilne rozhrani.
edit: koukam ze uz jste zatim,nez jsem to dopsal napsali spoustu postu
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2526
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
Ja je prvni dal prave oba do Ve.Can to byl ten problem
Psali nedavat do BMS tak sem to tam nedal a to byla chyba
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2526
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
Nechal jsem nastaveny jako BATTERY MONITOR SmartShunt kvuli SOC v DVCC jsem povolil rizeni podle BMS odkud bude brano napeti pro rizeni MPPT?
ABS jsem nastavil v BMS 55,2V 0,3hod a FLOAT 54,8V ale tam nejde nastavit cas vi nekdo jak dlouho bude ve FLOAT?
Odkud BMS vypocitava CCL a DCL? V BMS je charge 140A a discharge 180A ale v Cerbu vidim 112A a 153A.
Lze zkalibrovat napeti SmartShuntu? Meril jsem napeti na BMS tam to sedi ale na SmartShuntu mam na kabelu + co jde do nej 53,48 ale Shunt ukazuje 53,55V. Diky moc
ABS jsem nastavil v BMS 55,2V 0,3hod a FLOAT 54,8V ale tam nejde nastavit cas vi nekdo jak dlouho bude ve FLOAT?
Odkud BMS vypocitava CCL a DCL? V BMS je charge 140A a discharge 180A ale v Cerbu vidim 112A a 153A.
Lze zkalibrovat napeti SmartShuntu? Meril jsem napeti na BMS tam to sedi ale na SmartShuntu mam na kabelu + co jde do nej 53,48 ale Shunt ukazuje 53,55V. Diky moc
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700