Pylontech US3000C vadný články
-
kodl69
- Příspěvky: 8075
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1017
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pylontech US3000C vadný články
elektroměru... a co ztráty v měniči? to zahrneš odhadem, nebo jak?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
bobik600
- Příspěvky: 154
- Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Klatovsko
Re: Pylontech US3000C vadný články
Co naměřím na elektroměru, vynásobím 1,1 a měl bych zhruba hodnotu, co z baterie "odteklo".
-
bobik600
- Příspěvky: 154
- Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Klatovsko
Re: Pylontech US3000C vadný články
Tak na měřáku mezi měničem a spotřebiči byla hodnota 2,9kWh, z grafu v Labplotu z hodnot battery view jsem vyčetl 2,8kWh. Obojí je tak s přesností plus mínus 100Wh. Z toho se dá říci, že zhruba tyhle hodnoty sedí. Není tam nějaký kWh úlet. Při 99%SOC jsem měl kapacitu 70,8Ah a při 18% SOC 13Ah. Tedy odteklo 57,8Ah krát 48 je 2744Wh. Když to budu násobit 49V tak dostanu 2832Wh. Jenomže na měřáku by měla být hodnota o ztráty nižší, tedy z baterie odteklo 2,9*1,1=3,2kWh. Nebo 2,8*1,1=3,1kWh. Když budu uvažovat rozptyl měřáku těch 100Wh. Takže je to trochu v nesouladu. To by nejspíš odpovídalo těm chybějícím 3Ah, kdy mě to na 100%SOC ukazuje 71Ah místo 74Ah. Tedy o 150Wh to má sníženou kapacitu po dvou letech provozu. Což je nejspíš v normě.
-
bobik600
- Příspěvky: 154
- Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Klatovsko
Re: Pylontech US3000C vadný články
A ještě zajímavost, co jsem si dříve nevšimnul. Při dosažení 48V to přepne zátěž na síť, jak mám nastaveno v Axpertu. Ale hned se nezapne nabíjení 2A, jak mám také nastaveno. Kdepak, po odlehčení zátěže napětí vylítne o pár desetin voltu nahoru a baterka se vybíjí malým proudem tak 0,5-1A dle zátěže. Teprve po dalším dosažení 48V se zapne nabíjení ze sítě.