Výpočet COP a celková efektivita TČ
- TomHC
- Příspěvky: 3189
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 631
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Výpočet COP a celková efektivita TČ
Ahojte, ide mi skôr o logiku ako merať... V HA si to viem teoreticky rozdeliť na dva senzory - jeden bude COP pri samotnom kúrení, druhé by bolo celkové COP, ktoré by zahŕňalo idle spotrebu, beh obehového čerpadla, defrost, atď.
- prvý senzor by počítal COP za splnenia podmienok - režim ohrev, zapnutý kompresor, odber TČ povedzme nad 200W = reálne COP ohrevu
- druhý senzor by bol integrál v čase, spotreba TČ je jasná, len neviem ako započítať defrost pomocou 4-cestného ventilu a odobratia tepla z domu. Bol by to podiel komplet energie dodanej a spotrebovanej.
Kúrenársky kalorimeter to ako počíta? Aká by mala byť logika výpočtu? Lebo v princípe mi je jedno aké množstvo energie sa minie na defrost, lebo sa započíta od odberu a o to viac sa potom spotrebuje na "dokúrenie".
- prvý senzor by počítal COP za splnenia podmienok - režim ohrev, zapnutý kompresor, odber TČ povedzme nad 200W = reálne COP ohrevu
- druhý senzor by bol integrál v čase, spotreba TČ je jasná, len neviem ako započítať defrost pomocou 4-cestného ventilu a odobratia tepla z domu. Bol by to podiel komplet energie dodanej a spotrebovanej.
Kúrenársky kalorimeter to ako počíta? Aká by mala byť logika výpočtu? Lebo v princípe mi je jedno aké množstvo energie sa minie na defrost, lebo sa započíta od odberu a o to viac sa potom spotrebuje na "dokúrenie".
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
Franta2776
- Příspěvky: 4828
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 411
Re: Výpočet COP a celková efektivita TČ
Měrná kapacita vody 4186J/kg a K.To je 1,158Wh.
1)Potom už jenom násobíš kg vody a stupně o kolik je ohřeješ.Tím získáš výstupní výkon.
2)Porovnáš to s příkonem.
Toto si chtěl vědět?? Jinak to snad počítat nemůžou.
1)Potom už jenom násobíš kg vody a stupně o kolik je ohřeješ.Tím získáš výstupní výkon.
2)Porovnáš to s příkonem.
Toto si chtěl vědět?? Jinak to snad počítat nemůžou.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- TomHC
- Příspěvky: 3189
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 631
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Výpočet COP a celková efektivita TČ
Výpočet dodanej energie mi je jasný, ide mi o "logiku" čo počítať, ak chcem porovnať prevádzkové náklady kúrením s plynom a TČ. Len ešte stále čakám na prietokomer, nejako som zabudol pozrieť termín dodania na Ali a bude to celé trvať asi 5 týždňov 
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
Franta2776
- Příspěvky: 4828
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 411
Re: Výpočet COP a celková efektivita TČ
Já bych vzal všechno co do Tč vleze včetně pohonu oběhového čerpadla a režimu, když nebude topit a bude čekat.To samé u plynu. Ono to oběhové čerpadlo s tím zahýbe. U mě při příkonu 300W kleslo COP i pod 2. Čerpadlo a ventilátor jsou potvory. Proto jsem přešel na ON-OFF a Cop je lepší. Seděl jsem u toho s kalkulačkou několik týdnů. Mě to nejlíp vychází při příkonu okolo 1500W a výstup je cca 6000W.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
eman
- Příspěvky: 2577
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 274
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výpočet COP a celková efektivita TČ
Tome, já to počítám takhle:
Extra výpočet SCOP jsem vzdal. Bylo by tam moc proměnných. Efektivitu porovnávám čistě podle spotřeby. Měl jsem spotřebu elektrokotle při určité venkovní teplotě, takže vím, že při stejné teplotě TČ topí za méně jak polovinu nebo třetinu a to mi stačí.
Kód: Vybrat vše
- name: "TC COP"
state: >-
{% set vs = states('sensor.tc_voda_vystup') | float %}
{% set vr = states('sensor.tc_voda_vratka') | float %}
{% set vol = states('sensor.tc_obeh_vody') | float %}
{% set prikon = states('sensor.tepelne_cerpadlo_power') | float %}
{% if prikon != 0 %}
{{ ((vs - vr) * vol * 1.16 / prikon) |round(1) }}
{% else %}
0
{% endif %}
availability: >-
{{ states ('sensor.tc_voda_vystup') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states ('sensor.tc_voda_vratka') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states ('sensor.tepelne_cerpadlo_power') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] and
states ('sensor.tc_obeh_vody') not in ['unknown', 'unavailable', 'none'] }}
# unit_of_measurement: "l/hod"
state_class: total10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor