Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

cipis píše: pát říj 17, 2025 8:18 am
Jirko, ale Multiplus ma take battery monitor.
Vlez s mobilem k reglum, pripoj se Victron connect naprimo, a v detailech toho reglu je napsano, k cemu je pripojeny. Na dalku/pres VRM se to vubec neukaze, musis byt u toho. Ukaze to i silu signalu ostatnich propojenych veci.
Jdu se podívat - ale nikdy jsem si nevšiml... Z něčeho jsou ale dva různé udaje vyčtené (pokud nejsou od Cerba dopočítané) ale do toho zas nepasuje těch 8A rozdíl u DVCC :dontknow:

Jdu se mrknout - ALE něco mě říká - že pokud mám ve stejné síti na PC Victron-conect a kliknu na to místní - tak to bude stejný, jako bych byl přímo u regulátoru... nebo ne ?

Odpověď už znám... :D Takže jdu na mráz :lol:

Snímek obrazovky (426).png
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6272
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 851
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od cipis »

Všechno ostatní nastavíš na dálku, přes to VRM, dokonce i změnu funkce shuntu, co dříve nešlo, ale tu modrozubou síť musíš nastavit prostě v dosahu BT :)
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1683
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 236
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Tak já Multiplusy v seznamu nemám, nebo myslíš až pak seznam zařízení ve VRM ? Nebo z displeje Cerba ?

Nad MPPT-1 je ještě Cerbo a Shunt 500A

Screenshot_20251017-112440.jpg
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6272
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 851
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od cipis »

Teď si vlez na ty jednotlivé regulátory, co ti ukazují, kam jsou tou BT sítí připojené.
Já jsem včera nenatípal obrázky, jak jsem u toho byl ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1683
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 236
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

cipis píše: pát říj 17, 2025 11:30 am
Teď si vlez na ty jednotlivé regulátory, co ti ukazují, kam jsou tou BT sítí připojené.

Tak jsem to našel \ hůrá :lol: Takhle to tam vypadá

Screenshot_20251017-121909.jpg
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6272
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 851
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od cipis »

Jo, já mám BT, ale to asi bude jedno.
Podle všeho si jen to jedno bralo proud, takže asi ty tři ostatní valily na doraz, kdežto tento se vypnul.
Asi bych zkusil ty tři dát pryč a znovu připojit.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1683
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 236
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

To budu muset asi odpojit komplet, i od baterky ?

Aby se restartoval, nebo bude stačit resetovat to připojení k síti a znova přes BT a Wifi připojit ?

Do dnes jsem byl přesvěddšený, že jsem připojil všechny úplně stejně.

Zajímavostí je asi to, že ten kus bez VE.CAN je ten 250/60 označený jako MPPT-3 (samozřejmě jsem ho koupil velmi levně 😂 - to nešlo nevzít B-Zboží)
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6272
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 851
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od cipis »

Snad ne, podle mne stačí kliknout odpojit a pak tam bude asi připojit a to by mohlo stačit?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 3188
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 388
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od glottis »

jo melo by stacit zrusit tu bt smart network nebo jak tomu rikaj a zacit znova. Vydefinovat ji na tom, ktere chces mit prvni a na dalsich jen zadat stejny nazev a pripojit se
pibi
Příspěvky: 1466
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 300
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od pibi »

JirkaE píše: pát říj 17, 2025 6:23 am
Tři jsou propojené spolu ve.bus a do cerba, čtvrtý je jiný přes ve.direct do cerba.
Rozumím tomu správně, že jsou všechny MPPT i Smartshunt připojeny do Cerba kabelem + ještě bezdrátově přes Smart network?
Zkus zrušit Smart network, jak radí Glottis a nechat jen dráty. Všechno restartovat a zkusit, jak se to bude chovat.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1683
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 236
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Vůbec to nejde změnit - 10x totéž a původní je zpět.

Odpojím se od sítě / opustím síť. Pak je volba připojit k existující síti, nebo vytvořit novou.

Pokud se připojím k existující, pak ji vyberu a pak...

Screenshot_20251017-144529.jpg
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1683
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 236
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

pibi píše: pát říj 17, 2025 2:45 pm
JirkaE píše: pát říj 17, 2025 6:23 am
Tři jsou propojené spolu ve.bus a do cerba, čtvrtý je jiný přes ve.direct do cerba.
Rozumím tomu správně, že jsou všechny MPPT i Smartshunt připojeny do Cerba kabelem + ještě bezdrátově přes Smart network?
Zkus zrušit Smart network, jak radí Glottis a nechat jen dráty. Všechno restartovat a zkusit, jak se to bude chovat.
Ano, přesně tak - kabelem i bezdrátově - výpadek jednoho nic nezmění, vše jede dál... A měří a zapisuje a zobrazuje.

Ahaa.. Ještě mezitím restart - ok, vyzkouším hned... :lol:

Edit: před restartem odpojím jen MPPT -1 / 2 / 3 a ten MPPT - 4 který vypadá jediný správně - nechám připojený v síti dál.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1683
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 236
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Nic se nezměnilo. Vše se zas vrátilo zpět jak bylo. Nejsem si taky jistý, jestli vše nezůstalo propojené dál přes BT + kabel...


Když jsem je přidával, tak nejdřív jsem připojil baterku.

Pak jsem připojil přes BT - přes mobil a zadal heslo.

Pak jsem to připojil k existující síti s Cerbem na wifi.

A teprve když jsem to propojil kabelem, tak se mě to zobrazilo na Dashboard s 0W výkonem.

Pak jsem to přejmenoval na MPPT-X a nastavil jako ostatní a připojil FV panely.

Takhle jsem dělal postupně všechny 4 s časovými odstupy.

MPPT-4 - byl poslední přesto se zdá jediný dělá to co má - ale bylo to B-ZBOŽÍ možná v něm zůstalo něco uložené (pokud byl i připojený někde a nešlo pouze o rozbalené zboží - to já nevím... )
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ