Dobrý deň, dopredu sa ospravedlňujem ak tu je ale nenašiel som tu tému na môj problém.
stretol sa niekto s chybou A5 (AC voltage too low) na invertore Anenji?
Menič nedokáže vytvoriť 230 V ani z PV, ani z batérie.
Ak pripojím AC IN, menič pustí napätie aj na AC OUT, ale po chvíli sa pokúsi prepnúť na DC → AC (z batérie alebo PV). Vtedy však napätie na AC OUT padne z 230 V na približne 1 V, následne sa menič vráti späť do režimu AC IN → AC OUT.

Má niekto skúsenosť s touto chybou alebo vie, kde môže byť problém? Prípadne ako to skúsiť vyriešiť?
jova
Příspěvky: 305
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od jova »

Podle toho co píšeš, to zřejmě vypadá na chybu v PWM vysokonapěťové části měniče. Chtělo by změřit, zda na jejím vstupu je cca těch 340-450V. Bez měření je to jinak jen věštění z křišťálové koule.
Jen pro zajímavost: https://elektro.bazos.sk/inzerat/183454 ... s-11kw.php
Přílohy
měnič.gif
(356.39 KiB) Staženo 59 x
Franta2776
Příspěvky: 4661
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 372

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Franta2776 »

Erik Jj je tam 16ks IGBT ty spínaji HVDC.Bez toho se neposuneš.Pokud netušíš o co jde, tak 350-450DC je smrtelnĕ nebezpeĉných.Tak opatrnĕ.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Erik485
Příspěvky: 22
Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4920
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Erik485 »

Viem že je to smrteľne nebezpečné..... Mám tam 347 V pokiaľ menič prepne DC-AC
Franta2776
Příspěvky: 4661
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 372

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Franta2776 »

A kolik je na AC výstupu??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Erik485
Příspěvky: 22
Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4920
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Erik485 »

1V
Franta2776
Příspěvky: 4661
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 372

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Franta2776 »

Chyba je v řízení těch 16ks IGBT nebo samotných IGBT.

Jelo to nĕkdy nebo chyba z výroby???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Erik485
Příspěvky: 22
Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4920
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Erik485 »

Áno on šiel asi 3 hodiny 😅 pokazil som ho asi ja nakoľko som ho náhle vypol ked mal záťaž 2kw.... ale mám ešte jednu dosku kde je problém respektíve je prasknuta sama o sebe. Čiže viem prehadzat veci s nej do tejto čo konkrétne mám prepajkovat? V odpovedi vyššie je aj link na dosku s fotkou viete mi popísať čo vymeniť respektíve s ktorého chladiča prechádzať tie IGBT ?
Franta2776
Příspěvky: 4661
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 372

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mĕlo by to být podle fotky ty stejne tranzistory 12ks jich tam vidím na kraji.
Ale.bez záruky.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Erik485
Příspěvky: 22
Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4920
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Erik485 »

Na tom menšom Chladiči ich je 12 áno ale na tom väčšom ich je s vnútornej strany ( medzi Chladičmi 4 + 1 asi dióda a s druhej strany ich tam je 14 preto neviem ktoré mám vymeniť cize tých 12 s menšieho chladiča áno?
Franta2776
Příspěvky: 4661
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 372

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mĕlo by to tak být,prozvoñ si to ohmicky co vede k filtru na 230V.Vypajené igbt se dají vyzkoušet jestli spinaji.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Erik485
Příspěvky: 22
Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4920
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Erik485 »

Okej zatiaľ ďakujem. Skúsim a dám vedieť
Erik485
Příspěvky: 22
Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4920
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Erik485 »

Bohužiaľ chyba pretrváva :/
Franta2776
Příspěvky: 4661
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 372

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Franta2776 »

Zmĕřit buzeni těch igbt.Připadnĕ zdroj, který to napáji.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
kuba47
Příspěvky: 53
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace: 13
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od kuba47 »

IGBT jen tak neodejdou - a když, tak všechny najednou i s DC/DC meničem. Tady bych zkontroloval nejdřív diody okolo toho malýho trafa, co je vedle čárovýho kódu. To napájí buzení horní strany výstupního H-bridge. Příp. by to mohl dělat vadný ULN2003 na desce s procesorem. Ale metodou pokus-omyl se to bude hledat hodně těžko.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1633
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 232
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od JirkaE »

Já jsem asi ten nejposlednější, kdo by měl přispět a zasahovat do této diskuse s výměnou součástkek - ale nemůže to být pouze špatným nastavením ?

Mě se s připojeným AC IN choval velmi podobně můj Easun, když jsem to testoval, nepamatuji si kod chyby, ale bylo to podobné co popisuje kolega.
Pak už jsem AC IN připojené neměl a nyní je Easun pouze jako odpojený rezervní měnič.

Falešná hodnota napětí baterky na Easunu o 1,7V způsobila, že když mě klesla baterka (opravdová hodnota napětí baterky), Easun si myslel že je na hranici a přinul se zpět na síť.
Tím kleslo zatížení baterky a napětí baterky opět poskočilo nahoru a Easun se opět pokusil připojit na baterii - a tím napětí znova na baterce kleslo.
Tento cyklus se asi 3x zopakoval a Easun spadl do chyby a odpojil se.

Pak jsem si teprve všiml rozdílu mezi napětím baterie které ukazoval Easun a kolik bylo napětí na baterce doopravdy.

Když jsem upravil hodnoty v nastavení Easun, a posunul napětí o těch 1,7V (o které Easun švindloval) a zvětšil rozdíl mezi odpojení a připnutím zpět (který tam byl taky špatně nastavený) problém zmizel - ale nic neodešlo - byla to jen chyba v nastavení které jsem někde našel na netu a víceméně ho okopíroval.

Třeba to je úplná blbost - jen jsem si všiml, že to co popsal kolega na počátku s tou chybou a přepnutím zpět na DS - bylo u mě dost podobné.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Erik485
Příspěvky: 22
Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4920
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Erik485 »

Skúsil som to reklamovať poslali mi novú dosku. Ale chyba nezmizne stále A5 a na výstupe AC OUT mam stále 1V.... Teda to má pravdepodobne na svedomí riadiaca doska pošlú mi aj tú takže zrejme vyriešené. Každopádne keď príde dám vedieť či funguje alebo nie no snáď sa to konečne spamätá...