Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Erik485
Příspěvky: 21
Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4920
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Erik485 »

Dobrý deň, dopredu sa ospravedlňujem ak tu je ale nenašiel som tu tému na môj problém.
stretol sa niekto s chybou A5 (AC voltage too low) na invertore Anenji?
Menič nedokáže vytvoriť 230 V ani z PV, ani z batérie.
Ak pripojím AC IN, menič pustí napätie aj na AC OUT, ale po chvíli sa pokúsi prepnúť na DC → AC (z batérie alebo PV). Vtedy však napätie na AC OUT padne z 230 V na približne 1 V, následne sa menič vráti späť do režimu AC IN → AC OUT.

Má niekto skúsenosť s touto chybou alebo vie, kde môže byť problém? Prípadne ako to skúsiť vyriešiť?
jova
Příspěvky: 303
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Reputace: 30
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od jova »

Podle toho co píšeš, to zřejmě vypadá na chybu v PWM vysokonapěťové části měniče. Chtělo by změřit, zda na jejím vstupu je cca těch 340-450V. Bez měření je to jinak jen věštění z křišťálové koule.
Jen pro zajímavost: https://elektro.bazos.sk/inzerat/183454 ... s-11kw.php
Přílohy
měnič.gif
(356.39 KiB) Staženo 32 x
Franta2776
Příspěvky: 4607
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 365

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Franta2776 »

Erik Jj je tam 16ks IGBT ty spínaji HVDC.Bez toho se neposuneš.Pokud netušíš o co jde, tak 350-450DC je smrtelnĕ nebezpeĉných.Tak opatrnĕ.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Erik485
Příspěvky: 21
Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4920
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Erik485 »

Viem že je to smrteľne nebezpečné..... Mám tam 347 V pokiaľ menič prepne DC-AC
Franta2776
Příspěvky: 4607
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 365

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Franta2776 »

A kolik je na AC výstupu??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Erik485
Příspěvky: 21
Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4920
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Erik485 »

1V
Franta2776
Příspěvky: 4607
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 365

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Franta2776 »

Chyba je v řízení těch 16ks IGBT nebo samotných IGBT.

Jelo to nĕkdy nebo chyba z výroby???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Erik485
Příspěvky: 21
Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4920
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Erik485 »

Áno on šiel asi 3 hodiny 😅 pokazil som ho asi ja nakoľko som ho náhle vypol ked mal záťaž 2kw.... ale mám ešte jednu dosku kde je problém respektíve je prasknuta sama o sebe. Čiže viem prehadzat veci s nej do tejto čo konkrétne mám prepajkovat? V odpovedi vyššie je aj link na dosku s fotkou viete mi popísať čo vymeniť respektíve s ktorého chladiča prechádzať tie IGBT ?
Franta2776
Příspěvky: 4607
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 365

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mĕlo by to být podle fotky ty stejne tranzistory 12ks jich tam vidím na kraji.
Ale.bez záruky.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Erik485
Příspěvky: 21
Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4920
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Erik485 »

Na tom menšom Chladiči ich je 12 áno ale na tom väčšom ich je s vnútornej strany ( medzi Chladičmi 4 + 1 asi dióda a s druhej strany ich tam je 14 preto neviem ktoré mám vymeniť cize tých 12 s menšieho chladiča áno?
Franta2776
Příspěvky: 4607
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 365

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mĕlo by to tak být,prozvoñ si to ohmicky co vede k filtru na 230V.Vypajené igbt se dají vyzkoušet jestli spinaji.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Erik485
Příspěvky: 21
Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4920
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Erik485 »

Okej zatiaľ ďakujem. Skúsim a dám vedieť
Erik485
Příspěvky: 21
Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4920
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Erik485 »

Bohužiaľ chyba pretrváva :/
Franta2776
Příspěvky: 4607
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 365

Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw

Nový příspěvek od Franta2776 »

Zmĕřit buzeni těch igbt.Připadnĕ zdroj, který to napáji.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W