Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od Rand »

josse píše: sob říj 04, 2025 5:12 pm
Dům přehodit aby byl celý 1f a ty měniče dát paralelně. Od 10kW měničů (5+5) už by to jít mělo. Mám 3x4=12kW a ten třetí se zapíná výjimečně, dá se říct vlastně jen v létě pro vytěžování. Letošní léto jsem nad 8kW spotřeby viděl dvakrát.
Současně s jedním AK II 5kw mám celý dům na 1f (kromě elektrokotle 18kw ten zůstal na ds) jenže těch žroutu tam mám vícero a tak se často při souběhu více žroutu přepíná na bypass
Indukce 7kw
Trouba 4kw
Myčka 2.5kw
Pračka 2kw
Susička 2.5kw
2x klimatizace 2.5kw
Bazén čerpadlo a ohřev 1.5kw
Zbytek domácností tv, pc aj cca 1kw

Proto jsem zakoupil druhý resp. 2 x AK II 6kw (6+6=12) a řešim zda je zapojit paralelně na 1f nebo single na 2f a část žroutu přehodit na tu 2f, tak ať je to rozloženo. Vedení měnič-jističe mám 2x cyky 5x6, ale to už se vyřešilo, jak zde navrhli a potrvdili mou myšlenku, využitím volného šedého na posílení N
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6214
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 842
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od cipis »

To nikdy neposkladas tak, aby se nekdy nestalo, ze bude jeden pretizeny a druhy se flakat.

Kdyz das dva paralelne, tak proste mas k dispozici dvojnasobny vykon. Samozrejme v souctu to take neutahne uplne vsechno, kdyz to pozapinas zaraz, ale nektere veci muzes dat pres proudove rele, aby se to odpojilo, aby nedoslo k pretizeni.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Diablo1st
Příspěvky: 2113
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 188
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení

Nový příspěvek od Diablo1st »

cipis píše: sob říj 04, 2025 8:20 pm
A nemas to nahodou tak spojovat 6mm2?
Diablo1st píše: sob říj 04, 2025 12:51 pm
soami píše: sob říj 04, 2025 12:57 am
Ne, obráceně. On chtěl černý přeznačit na PE... Ale to je jedno - PE musí být jen ŽZ.
Jj presne tak. Konkrétne v mojej situácii sa mi jedná o pospojenie vane a sprchy. Neostal mi zž cya4, ale mám dosť čierneho cy4. Tak som rozmýšľal, že by som ho bužírkou preznačil na zž.
No v projekte mám CYA4 z najbližšej zásuvky. Toto riešenie sa mi až tak nepáči, preto som chcel natiahnuť vaňu a sprchy priamo z met CYA4 :dontknow:

Ospravedlňujem sa za OT :uh:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS