Ahoj chystám se přes zimu, abych měl na jaro připravený, přidat ke svému stávajícímu AK 6kw druhý. Je tady někdo kdo má 2x AK zapojeného na 2 fáze. Nechci je cpát na 1f protože 52A už je fakt dost. Navíc už při instalaci prvního jsem si vše připravil na budouci možnost přidání druhého tedy i většina domácností je na 1f. Po přidání bych alw opět domácnost rozházel na 2 f tak aby to bylo rovnoměrně, hlavně žrouty.
Otazka pokud to máte jak máte připojené AK je třeba je propojovat? Jak máte připojené baterie a FVE? Mám baterie 2 x 7.5kw, nechat je tak a oba měniče připojit k baterii nebo rozhodit na každý 7.5kw?
A co FVE? Vstup paralelně propojit nebo ten druhý může zůstat bez připojené fve a připojit jen k baterii a. Ac in out? Jak master pak řídí slave? Pokud neni odběr vypíná ho?
Diky za typy a rady.
Otazka pokud to máte jak máte připojené AK je třeba je propojovat? Jak máte připojené baterie a FVE? Mám baterie 2 x 7.5kw, nechat je tak a oba měniče připojit k baterii nebo rozhodit na každý 7.5kw?
A co FVE? Vstup paralelně propojit nebo ten druhý může zůstat bez připojené fve a připojit jen k baterii a. Ac in out? Jak master pak řídí slave? Pokud neni odběr vypíná ho?
Diky za typy a rady.
-
- Příspěvky: 277
- Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
- Reputace: 19
- Lokalita: Rožňava, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Rozložná, SR
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Ohľadom 2f zapojenia neporadím, ale väčšina solárnikov, vrátane mňa ti bude toto zapojenie "rozmlouvat". Ono to totiž nemá žiadne výhody pokiaľ nemáš spotrebiče na 400V/2f. Veľké prúdy nie sú vôbec problém, lebo inštalácia je tak, či tak rozdelená na viacero okruhov s menšími prúdmi. Paralelné zapojenie dáva lepšiu využiteľnosť výkonu.
Pokiaľ ide o baterku, tak je tiež lepšie mať spoločnú pre oba meniče. 15kWh je na taký výkon dosť málo a ťahať plný výkon z tak malej baterky, pre ňu nebude dobré.
S tým súvisí aj pripojenie panelov, kde by každý menič mal mať vlastný string. Pripojiť oba meniče na jeden string nie je dobrý nápad kvôli MPPT. Prevádzkovať menič bez pripojených panelov síce je možné, ale pri maximálnom výkone oboch meničov bude ten bez panelov vždy ťahať energiu z baterky, keďže z panelov zoberie celý výkon ten druhý a na baterku už nepôjde nič, alebo len minimum.
Záver: zväčšit kapacitu batérie aspoň 2x a pridať panely aspoň s menovitým výkonom meniča, inak pridávať ďalší menič nemá zmysel. Ak sa nedá urobiť všetko naraz, tak by som začal baterkou.
Pokiaľ ide o baterku, tak je tiež lepšie mať spoločnú pre oba meniče. 15kWh je na taký výkon dosť málo a ťahať plný výkon z tak malej baterky, pre ňu nebude dobré.
S tým súvisí aj pripojenie panelov, kde by každý menič mal mať vlastný string. Pripojiť oba meniče na jeden string nie je dobrý nápad kvôli MPPT. Prevádzkovať menič bez pripojených panelov síce je možné, ale pri maximálnom výkone oboch meničov bude ten bez panelov vždy ťahať energiu z baterky, keďže z panelov zoberie celý výkon ten druhý a na baterku už nepôjde nič, alebo len minimum.
Záver: zväčšit kapacitu batérie aspoň 2x a pridať panely aspoň s menovitým výkonom meniča, inak pridávať ďalší menič nemá zmysel. Ak sa nedá urobiť všetko naraz, tak by som začal baterkou.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 2023
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 362
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Dvoufázové zapojení není podporováno a návod ho nikde nezmiňuje. Při fázovém posunu 120°/240° bych nechtěl vidět tu třetí a pátou harmonickou.
Navíc ten třetí měnič by tam někde stejně musel být, jinak to patrně bude házet chyby. "Americké" zapojení s fázovým posunem o 180° návod taky nikde nezmiňuje.
Zvážil bych znovu ten paralelní 1F provoz, 52A s příslušnou kabeláží (6 nebo 10 mm2 k rozvaděči) není zase takový problém a od jističů k zásuvkám je stejně maximem 16A. Spousta zařízení zatěžuje měnič zejména krátkodobým náběhovým proudem, který tvoří několikanásobek běžného obvyklého odběru a s tím právě ten druhý měnič v paralelní konfiguraci výrazně pomůže.
FV vstup paralelně rozhodně nepropojovat! Baterie zapojit paralelně, aby si z nich mohly podle potřeby brát oba měniče. AC in jen do jednoho.
Navíc ten třetí měnič by tam někde stejně musel být, jinak to patrně bude házet chyby. "Americké" zapojení s fázovým posunem o 180° návod taky nikde nezmiňuje.
Zvážil bych znovu ten paralelní 1F provoz, 52A s příslušnou kabeláží (6 nebo 10 mm2 k rozvaděči) není zase takový problém a od jističů k zásuvkám je stejně maximem 16A. Spousta zařízení zatěžuje měnič zejména krátkodobým náběhovým proudem, který tvoří několikanásobek běžného obvyklého odběru a s tím právě ten druhý měnič v paralelní konfiguraci výrazně pomůže.
FV vstup paralelně rozhodně nepropojovat! Baterie zapojit paralelně, aby si z nich mohly podle potřeby brát oba měniče. AC in jen do jednoho.
-
- Příspěvky: 4394
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 289
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Panebože proč by nemohl mít zapojené 2x 1f ?
Samozřejmě nelze v takovém zapojení nic připojovat mezi ty fáze!
Jediný problém je v N vodiči který nemusí být na takový proud dimenzovaný, ale není přece problém od měničů táhnout 2x N do rozvaděče na N můstek a dále to netřeba řešit pokud k spotřebičům už jdou samostatné N.
Normálně tak mám zapojené dva musty každý na samostatný 1f okruh.
Samozřejmě nic se nepropojuje jediné co je společné tak baterky. A v jaké fázi jsou je mi jedno když nejsou mezifázové spotřebiče proto N musí být zdvojený k svorkovnici odkud musí být samostatné N ke spotřebičům.
Samozřejmě nelze v takovém zapojení nic připojovat mezi ty fáze!
Jediný problém je v N vodiči který nemusí být na takový proud dimenzovaný, ale není přece problém od měničů táhnout 2x N do rozvaděče na N můstek a dále to netřeba řešit pokud k spotřebičům už jdou samostatné N.
Normálně tak mám zapojené dva musty každý na samostatný 1f okruh.
Samozřejmě nic se nepropojuje jediné co je společné tak baterky. A v jaké fázi jsou je mi jedno když nejsou mezifázové spotřebiče proto N musí být zdvojený k svorkovnici odkud musí být samostatné N ke spotřebičům.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 2023
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 362
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Jasně, pokud nebude nikdo řešit, jaký tam je fázový posun (ona nebude ani synchronizovaná frekvence, klidně může mít jeden měnič 49.9 a druhý 50.2 Hz), tak to udělat za uvedených podmínek jde. Pak už to má jenom jednu nevýhodu oproti tomu paralelnímu zapojeni, nebude možné v době slabého odběru jeden z těch měničů bez ztráty napájení části domu vypnout, takže tam bude trvalá dvojnásobná spotřeba těch samotných měničů.
-
- Příspěvky: 4394
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 289
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Tak já to neřeším protože jedna větev je pro napájení bojlerů,pračky a topení a když nesvítí tak to přepnu jako první na DS a měnič vypínám (funguje pak pouze jako mppt).
Druhý slouží pořád i v zimě jako záloha důležitých věcí a světel.
Ale paralelní zapojení by bylo lepší do skříně natáhneš silnější kabel a pak už to máš zase rozdělené na okruhy kde máš 16A jističe či menší.
Druhý slouží pořád i v zimě jako záloha důležitých věcí a světel.
Ale paralelní zapojení by bylo lepší do skříně natáhneš silnější kabel a pak už to máš zase rozdělené na okruhy kde máš 16A jističe či menší.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


- TomHC
- Příspěvky: 3051
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 572
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Ja mám dva meniče, jeden 5500W na celý dom, druhý len pre bojler a auto. Tiež som riešil či paralelne, a nechal som to takto, zatiaľ spokojný.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
- Reputace: 3
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Zajímavá diskuse, ale to jsem právě chtěl. Názory z obou táborů, zda 2 měniče provozovat paralelně na 1f nebo každý single a každý na 1f. Jaké jsou výhody, nevýhody.
Teď trochu technického z předchozí instalace.
Když jsem to dělal před 3 lety natáhl jsem si hned od měniče kabel 5x6, že když bych chtěl v budoucnu přidat.
Žádný spotřebič na 3f/ 380 nemám ale 380 zasuvku mám tu jsem záměrně nechal přímo zapojenou na ds.
Fazový posun tedy nepotřebují.
Panely instalováno 7.6 na jih
Zůstává mi možnost, dle střechy, přidat max po 5 panelech na východ a 5ti západ, to bych řešil až na jaře.
Než bych je přidal tak jak fungovat?
2 měniče AK 6kw 2 baterie každá 15kw zatím jedna PV 7.6.
Každý měnič 1 baterie, jeden měnič s PV druhý zatím bez nebo paralelně propojit PV?
Baterie 15kw a bude i druhá 15kw.
Baterie a měnič chci udělat v zimě ale zatim nezapinat, i ten jeden měnič jsem v zimě ( 11-2 )dle počasí vypínal a přepl na ds.
Momentálně to mám rozfázované tak, že mám vše na 1f kromě elektrokotle. Ten je na ds a ani ho nehodlám dávat na měnič, protože v zimě ho stejně neuživim.
Velké spotřebiče
Indukce 7kw
Trouba 4kw
Myčka 2.5kw
Pračka 2kw
Susička 2.5kw
2x klimatizace 2.5kw
Bazén čerpadlo a ohřev 1.5kw
Zbytek domácností tv, pc aj cca 1kw
Z toho je jasný, že jsem musel často volit co můžu pouštět současně a co ne.
Přehodit to rozumně na 2f neni problém, je to od předchozí instalaece měniče v rozvodnici vše vedle sebe na 1f.
Takže pokud na 2F šel bych takto.
První měnič na první fázi 1f
Trouba 4kw
Pračka 2kw
2x klimatizace 2.5kw
Zbytek domácností tv, pc aj cca 1kw
Druhý měnič na druhé fázi 1f
Indukce 7kw
Myčka 2.5kw
Susička 2.5kw
Bazén čerpadlo a ohřev 1.5kw
A teď tedy mě zajímají zkušenosti a výhody, nevýhody.
Někdo psal lepší paralelně oba na 1f, že vysoký proud poteče pouze od měniče k pojistkám. Někdo to má na 2f ale vzhledem k mým spotřebičům bych asi volil to rozdělit do těch 2 fázi ať se pak nemusím omezovat co pustit a co ne.
Díky za Vaše rady, zkušenosti a názory.
Teď trochu technického z předchozí instalace.
Když jsem to dělal před 3 lety natáhl jsem si hned od měniče kabel 5x6, že když bych chtěl v budoucnu přidat.
Žádný spotřebič na 3f/ 380 nemám ale 380 zasuvku mám tu jsem záměrně nechal přímo zapojenou na ds.
Fazový posun tedy nepotřebují.
Panely instalováno 7.6 na jih
Zůstává mi možnost, dle střechy, přidat max po 5 panelech na východ a 5ti západ, to bych řešil až na jaře.
Než bych je přidal tak jak fungovat?
2 měniče AK 6kw 2 baterie každá 15kw zatím jedna PV 7.6.
Každý měnič 1 baterie, jeden měnič s PV druhý zatím bez nebo paralelně propojit PV?
Baterie 15kw a bude i druhá 15kw.
Baterie a měnič chci udělat v zimě ale zatim nezapinat, i ten jeden měnič jsem v zimě ( 11-2 )dle počasí vypínal a přepl na ds.
Momentálně to mám rozfázované tak, že mám vše na 1f kromě elektrokotle. Ten je na ds a ani ho nehodlám dávat na měnič, protože v zimě ho stejně neuživim.
Velké spotřebiče
Indukce 7kw
Trouba 4kw
Myčka 2.5kw
Pračka 2kw
Susička 2.5kw
2x klimatizace 2.5kw
Bazén čerpadlo a ohřev 1.5kw
Zbytek domácností tv, pc aj cca 1kw
Z toho je jasný, že jsem musel často volit co můžu pouštět současně a co ne.
Přehodit to rozumně na 2f neni problém, je to od předchozí instalaece měniče v rozvodnici vše vedle sebe na 1f.
Takže pokud na 2F šel bych takto.
První měnič na první fázi 1f
Trouba 4kw
Pračka 2kw
2x klimatizace 2.5kw
Zbytek domácností tv, pc aj cca 1kw
Druhý měnič na druhé fázi 1f
Indukce 7kw
Myčka 2.5kw
Susička 2.5kw
Bazén čerpadlo a ohřev 1.5kw
A teď tedy mě zajímají zkušenosti a výhody, nevýhody.
Někdo psal lepší paralelně oba na 1f, že vysoký proud poteče pouze od měniče k pojistkám. Někdo to má na 2f ale vzhledem k mým spotřebičům bych asi volil to rozdělit do těch 2 fázi ať se pak nemusím omezovat co pustit a co ne.
Díky za Vaše rady, zkušenosti a názory.
-
- Příspěvky: 4482
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 804
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Baterii společnou, FV panely pro každý měnič zvlášť, měniče paralelně, pokud to HW + SW umožňuje.
U všech ostatních variant převládají nedostatky, popřípadě jsou i nesmyslné (sdílení fv panelů několika měniči). A v paralelním provozu si zajistit automatické vypínání nepotřebného měniče.
U všech ostatních variant převládají nedostatky, popřípadě jsou i nesmyslné (sdílení fv panelů několika měniči). A v paralelním provozu si zajistit automatické vypínání nepotřebného měniče.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 4394
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 289
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Jednoduší paralelní spojení pokud to měniče umí, pak se nemusíš omezovat.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 12
- Registrován: úte dub 05, 2022 7:35 am
- Reputace: 3
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Jednodušší by bylo i pro mě paralelní zapojení ale co ty souběhy spotřebičů? Když vezmu vyjimku může jet současně chvilkově kolem 14kw na 1f, kdežto rozhodit to na dvě tak docela v klidu 7kw na jednu. Jak je to v paralelním provozu s bypassem? Přechází jeden pak druhý když nestíhá? Pokud by byli jako single každy na 1f přejde na bypass ten který potřebuje.
Přes jaký busbar ( domácí výroba nebo kupovaný ) připojujete paralelně baterie?
Přes jaký busbar ( domácí výroba nebo kupovaný ) připojujete paralelně baterie?
-
- Příspěvky: 4482
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 804
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Bypass? U paralelního zapojení je méně potřeba (protože je méně pravděpodobné, že se sejde souběh výkonných spotřebičů). A je lepší se jeho potřebě vyhýbat, protože ta společná fáze od distributora to nemusí zvládnout. Záleží na každém, jak si to zařídí - u mě by automatizace odpojila některé spotřebiče, kterým to nevadí (podlahové topení, boiler, přímotopy). Ale ty odpojí i když by se tahal velký proud z baterie.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1301
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 154
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Špatná úvaha, při 2f je třeba aby ta instalace byla dimenzovaná na těch 52A stejně jako kdyby to bylo 1f, nulák není odlehčený tím symetrickým 3f. Zbytečná práce. Prostě to prostřední místo mezi elektrárnou a domem musí být 10mm2/52A ready a dát je čistě paralelně.Rand píše:Ahoj chystám se přes zimu, abych měl na jaro připravený, přidat ke svému stávajícímu AK 6kw druhý. Je tady někdo kdo má 2x AK zapojeného na 2 fáze. Nechci je cpát na 1f protože 52A už je fakt dost. Navíc už při instalaci prvního jsem si vše připravil na budouci možnost přidání druhého tedy i většina domácností je na 1f. Po přidání bych alw opět domácnost rozházel na 2 f tak aby to bylo rovnoměrně, hlavně žrouty.
Otazka pokud to máte jak máte připojené AK je třeba je propojovat? Jak máte připojené baterie a FVE? Mám baterie 2 x 7.5kw, nechat je tak a oba měniče připojit k baterii nebo rozhodit na každý 7.5kw?
A co FVE? Vstup paralelně propojit nebo ten druhý může zůstat bez připojené fve a připojit jen k baterii a. Ac in out? Jak master pak řídí slave? Pokud neni odběr vypíná ho?
Diky za typy a rady.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3