Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

ElektroEzs
Příspěvky: 2293
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 70
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj resim instalaci 30ks panelu Leapton 480Wp a rozhoduji se zda pouzit Solax a udelat 2 stringy 15panelu a dat odpojovace TIGO nebo udelat 10 stringu po 3 panelech a pouzit Victron 2xMPPT 150/100 a 1x MPPT 150/60 a 3x Multiplus 5000. Popravde jsem odpurce tech odpojovacu. K cemu by jste se priklaneli?
Přílohy
IMG_6094.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
unicast
Příspěvky: 2020
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 361
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od unicast »

Je to v místě, kam na část panelů pravidelně dopadá po delší dobu nějaký větší stín?
ElektroEzs
Příspěvky: 2293
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 70
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od ElektroEzs »

Je to cistej jih bez stinu
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2293
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 70
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od ElektroEzs »

Kdyz udelam Victron mam za stejny penize 32kWh baterku u Solaxe 11,6kWh😂Takze reseni Victron, Solax stejna cena jen vetsi baterka😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Diablo1st
Příspěvky: 2106
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 188
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od Diablo1st »

Ešte by si mohol použiť RS450/200 miesto 3x mppt, ale ten stojí o trošku viac ako tie 3ks dohromady. Ale "trošku" by si ušetril na kábloch, prepäťovkách a istení.

Edit: Pozeral som ceny, ktoré mám ja - RS450/200 - 1850€, 150/100 - 495€/ks, 150/60 - 340€, t.z. 1850€ vs. 1330€ za mppt.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne stř říj 01, 2025 12:10 pm, celkem upraveno 1 x.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Franta2776
Příspěvky: 4575
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 363

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od Franta2776 »

jj v poslední době se na mě sypou od známých dotazy, jak zvětšit baterii u FV.Všichni si koupili na dotaci VN baterii a teď čumí, že musí platit 6000kč/kWh baterky.Takže určitě pro domácí použité 48V baterku.Kde profi řešení je za cca 2500kč/kWh a bastlíř ji udělá za 1200kč/kWh.
Tento týden mi nabízela číńanka na dotaz na face z polskýho skladu článek Hithium 280Ah za 54USD, cena na patu domu kompet.
Deye NN,Victron apod je řešení
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 2293
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 70
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od ElektroEzs »

Diablo1st píše: stř říj 01, 2025 11:58 am
Ešte by si mohol použiť RS450/200 miesto 3x mppt, ale ten stojí o trošku viac ako tie 3ks dohromady. Ale "trošku" by si ušetril na kábloch, prepäťovkách a istení.

Edit: Pozeral som ceny, ktoré mám ja - RS450/200 - 1850€, 150/100 - 495€/ks, 150/60 - 340€, t.z. 1850€ vs. 1330€ za mppt.
To mam nizsi ceny na sebe:-) Kdyz dam RS450/200 uz budu muset dat odpojovace kdyz dam 150/100 tak ne:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
vk_1
Příspěvky: 468
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace: 55

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od vk_1 »

Já bych se Solaxu vyhnul, primárně kvůli té zmiňované ceně baterií. A taky kvůli vysokému napětí na střeše, odpojovačům/optimizérům, softwaru....
Podobně to tlumočím všem lidem okolo, ale často narážíme na absenci kvalitní firmy, která by to na Victronu za přijatelnou cenu postavila. Ve finále je to o důvěryhodné firmě, kterou máš v okolí, a ne tolik o technologii.

Takže bych použil MPPT 150/100, a baterku třeba od Wattery. Jasně, je to tahání kabelů na střeše navíc, ale větší spolehlivost. Těch lidí, kterým shořelo Tigo, není málo.

Kdybych chtěl za každou cenu dlouhé HV stringy, podíval bych se na SolarEdge, v AC vazbě s Victronem. Ale levnější to nebude.

3x Multiplus 5000 bych dneska už neinstaloval, použil bych novější Multiplus 6k5. Cena je srovnatelná, viz Nkon.
glottis
Příspěvky: 3151
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 385
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od glottis »

Jen si spocitej, jestli bude 150v regl ok i v mrazu. Bude to asi jen tak tak. A 30 panelu jen 14,4kwp. Jedna 100a da 5,5kw. Dal bych tri regly
Franta2776
Příspěvky: 4575
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 363

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od Franta2776 »

Já mám 3panely 505W v serii a nejvyšší napĕti mi i přes zimu Mppt registruje 138V.
Screenshot_20251001_132336_Chrome.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
vk_1
Příspěvky: 468
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace: 55

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od vk_1 »

glottis píše: stř říj 01, 2025 1:02 pm
Jen si spocitej, jestli bude 150v regl ok i v mrazu. Bude to asi jen tak tak. A 30 panelu jen 14,4kwp. Jedna 100a da 5,5kw. Dal bych tri regly
V mínus 10 stupních tam bude 138V.

Což je OK z hlediska toho reglu, ale asi ne OK, z hlediska bezpečného napětí.
Nevím, jak se to reálně posuzuje, jestli stačí se vejít do 120V DC při STC podmínkách? Voc? Nebo Vmmp?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6197
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 837
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od cipis »

Nikdy tam nemas namerit vic jak 120 V. Tj. Vmppt to urcite nebude.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
vk_1
Příspěvky: 468
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace: 55

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od vk_1 »

Ok, v tom případě 2 panely v sérii.
ElektroEzs
Příspěvky: 2293
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 70
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od ElektroEzs »

Dva urcite delat nebudu😂Dam tri:-) Po CR je hafo instalci s napetim pres 500V bez odpojovacu takze si myslim ze 3 panely v serii je v pohode😂
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne stř říj 01, 2025 2:11 pm, celkem upraveno 1 x.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
eman
Příspěvky: 2498
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 268
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od eman »

Já mám jeden string, kde mi to v chladu 120V přeleze, ale to je pár dnů v roce. A těch 6V už nehraje roli.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
ElektroEzs
Příspěvky: 2293
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 70
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od ElektroEzs »

glottis píše: stř říj 01, 2025 1:02 pm
Jen si spocitej, jestli bude 150v regl ok i v mrazu. Bude to asi jen tak tak. A 30 panelu jen 14,4kwp. Jedna 100a da 5,5kw. Dal bych tri regly
2x150/100 a 1x 150/60
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Diablo1st
Příspěvky: 2106
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 188
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od Diablo1st »

Ono by to zvládli aj tie 2x 150/100. Budú trošku prepanelované, ale v pohode to dajú.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Franta2776
Příspěvky: 4575
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 363

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od Franta2776 »

18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 2293
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 70
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od ElektroEzs »

Zustanu u 2x 150/100 a 1x 150/60😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
vk_1
Příspěvky: 468
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace: 55

Re: Odpojovace Tigo nebo MPPT 150/100

Příspěvek od vk_1 »

ElektroEzs píše: stř říj 01, 2025 2:09 pm
Dva urcite delat nebudu😂Dam tri:-) Po CR je hafo instalci s napetim pres 500V bez odpojovacu takze si myslim ze 3 panely v serii je v pohode😂
Jasný, tomu rozumím. Jen záleží, jak hodně řešíš revizi pro pojišťovnu, připojení k síti, atd...