Měnič 3000/6000 24V/230V + zapojení

olesak87
Příspěvky: 3
Registrován: stř bře 05, 2025 9:23 am
Reputace: 0
Lokalita: Jindřichův Hradec

Měnič 3000/6000 24V/230V + zapojení

Nový příspěvek od olesak87 »

Ahoj všem. Minulý rok jsem si začal hrát a hodil si na garáž 2x 505Wp panely. Původně to bylo jen na 12V světla a dobíjení akumulátorů na zahradní techniku.

Regulátor: https://shop.elektro-sychra.cz/solarni- ... MEQAvD_BwE

Baterky mám momentálně 2x 12V 150Ah gelovky paralelně. Z nich mi jde 400W/12V UPS, ke které jsem si přidělal větrák z počítače na chlazení.

DOTAZ: 1, Chtěl bych se zbavit toho domácího měniče napětí. Budu za tím chtít mít ledničku a mrazák. Nárazově bych používal stolní pilu, vrtačku a takové ty běžné věci. Myslím, že i když bych zapnul vše najednou, pojede tak 1000W (chvilku) ale zase ty lednice pojedou nonstop, takže jsem uvažoval o 3000W. Vyskakuje na mě pořád tohle, ale nevím, jestli to není úplný šunt. Jestli máte někdo rozumnější alternativu, tak budu rád:

https://www.sunnysoft.cz/z/501PGR-050/g ... XcQAvD_BwE

2, mám k dispozici 4 gelovky 100Ah 12V. Je možné to zapojit 2 + 2, abych z toho měl 200Ah 24V bez žádného dalšího aktivního prvku ? Někdo mi tvrdil, že 4 baterie už potřebují BMS. Nebo by bylo lepší zapojit jako 100Ah 48V a podle toho vybrat měnič ?

Trochu sloh, ale chtěl jsem to popsat co nejpřesněji. Všem děkuji za rady.
Soban
Příspěvky: 4372
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 287
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Měnič 3000/6000 24V/230V + zapojení

Nový příspěvek od Soban »

Problém je lednice pokud je s obyčejným kompresorem mívá značný proudový náraz a jde o to zda to měnič ustojí.

Další věc je zda chceš dělat plnohodnotnou FVE s větším výkonem (5kW měnič většinou pro domácí použití stačí) pak rovnou koupit 5kW měnič na 48V.

A nebo pokud chceš zůstat u max výkonu 3kW a 24V potom bych spíš koupil Měnič kombinovaný MUST PV1800 VHM 24V 3000W.

Je to jedna krabice co dělá všechno (sám mám 2 kusy) ty dva panely k tomu připojíš bez problémů - můžeš připojit 4 kusy 2p2s protože ty dva nebudou mít napětí větší jak 130V na které je ten mppt uvnitř dělaný.

Když nesvítí může dobíjet baterky z DS, dá se to nastavit i pro lifepo4 či liion baterky.

U olova žádná BMS netřeba, a pokud jde dolívat destilka nepotřebuješ nic, pokud se nedá destilka dolívat třeba balancér mezi baterkama u 24V systému třeba takový Bateriový balancér Victron Energy
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
olesak87
Příspěvky: 3
Registrován: stř bře 05, 2025 9:23 am
Reputace: 0
Lokalita: Jindřichův Hradec

Re: Měnič 3000/6000 24V/230V + zapojení

Nový příspěvek od olesak87 »

Ahoj, díky za odpověď. Balancér tedy pořídím. V plánu mám pořídit ten 3KW měnič a pokud by to nestačilo na rozběh té lednice, prostě ho vyměním za silnější. Takže tedy chci čistě měnič, nikdy nebudu dobíjet baterie ze sítě. Jen nevím značku a jestli má cenu hledat na bazaru a nebo se vždy vyplatí rovnou nový.

Gelovky jsou uzavřené, nic se tam dolít nedá. Což je další věc - je lepší připojit ty 4 kusy do série jako 100Ah 48V a nebo 2 + 2 ( 200Ah 24V) ?
Soban
Příspěvky: 4372
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 287
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Měnič 3000/6000 24V/230V + zapojení

Nový příspěvek od Soban »

Na 24V jsou měniče pouze na max 3kW.

Takže pokud chceš větší výkon určitě jít na 48V systém!

Pokud chceš jenom měnič koukni na Měniče napětí IPower Plus
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
olesak87
Příspěvky: 3
Registrován: stř bře 05, 2025 9:23 am
Reputace: 0
Lokalita: Jindřichův Hradec

Re: Měnič 3000/6000 24V/230V + zapojení

Nový příspěvek od olesak87 »

Koukal jsem na ty měniče, co si posílal. I když bych chtěl jen 3KW, mají zde pro 24V i 48V.

U pořádných Lifepo4 bych jasně bral 48V. Je lepší volit 48V a jiný balancér i u obyčejných baterií, jako jsou tyhle ? :

https://www.elventil.cz/bezudrzbovy-aku ... 2QEALw_wcB

Nové / jiné baterie zatím pořizovat nechci. Pomaličku zkouším, co vlastně potřebuji a jestli mi to za tu srandu stojí :)

Díky.
Kajap
Příspěvky: 150
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace: 1
Lokalita: Okoli

Re: Měnič 3000/6000 24V/230V + zapojení

Nový příspěvek od Kajap »

Olesak: olovene baterky nemuzes hluboce vybijet - takze imho pro lednicku 24x7 nevhodne (ledaze bys tech baterek olovenych mel tolik ze by se ani pres noc nevybily pod 80%)… bezna olovena dualka ma treba 200 cyklu zivotnosti pri vybijeni na 50%, lifepo ma 5000-8000 cyklu pri 70% vybijeni…

Dneska uz jspu rozumny heat bmsky takze do garaze bych pouzil tuhle bms s lifepo4 (i kdyz teda pan je tajemnej jak hrad v karpatech)
Kajap
Příspěvky: 150
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace: 1
Lokalita: Okoli

Re: Měnič 3000/6000 24V/230V + zapojení

Nový příspěvek od Kajap »

Sobani a dalsi, poradte, v cem je ten ipower lepsi nez treba tento 3kW inverter? https://eu.renogy.com/products/3000w-12 ... 3482513665 12V to 230 a ani tam nemaji 3kW z 12V*

Vůbec těmto invertor umění nerozumím a chci za co nejmenší peníze (Takže vicstrong asi nee), co nejspolehlivější výrobek, a ani nepotrebuju puresinewawe…

Jenze ty kramy z aliku nedaji ani 50% deklarovanyho vykonu! Zde renogy pise CONTINUOUS 3kW - da se tomu verit?! A ma to zivotnost?

Idealne bych chtel aby to dalo 3kW bez prehrivani, aby vetrak fungoval nejak rozumne - jen kdyz je to potreba, stejne jako i i nizka spotreba v male zatezi a ne aby to bralo 10A i bez zateze …

——

* chci si zachovat Jistou flexibilitu, takže aby to šlo připojit třeba i na auto na louce v nouzi, tak proto chci 12 V i za cenu velmi tlustých kabelů. Když teda potřebuju flexou třeba něco 3 min. uříznout a aku Flexa už to nedává :-)

Jelikož mám auto baterku 80 Ah + alternátor 120A tak by to neměl být větší problém…

Dále potřebuji tip na velmi levný invertory (Taky nepotřebuju vlnu stačí lichoběžník) co zvládne trvale:

150W

300W

500W (

S tím, že by měly mít co nejmenší odběr na prázdno a proto nechci plýtvat výkonem, Protože předpokládám že čím větší výkon, tím větší spotřeba naprázdno, opravte mne pokud se pletu.


Ps: mohu dát tip na velmi levný pasivní invertor 12/220V co zvládne trvale 40 W, Cena pod 6 $ i s poštou až zdarma, když to správně vyreklamujete… Odběr naprázdno je 0,3 A. Při 60W se už dost hřeje a při 102W už se odpojí.
Soban píše: pon bře 10, 2025 5:23 pm
Na 24V jsou měniče pouze na max 3kW.

Takže pokud chceš větší výkon určitě jít na 48V systém!

Pokud chceš jenom měnič koukni na Měniče napětí IPower Plus
Naposledy upravil(a) Kajap dne ned zář 28, 2025 10:26 am, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3025
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 557
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Měnič 3000/6000 24V/230V + zapojení

Nový příspěvek od TomHC »

Za málo peňazí málo muziky 😴
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Kajap
Příspěvky: 150
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace: 1
Lokalita: Okoli

Re: Měnič 3000/6000 24V/230V + zapojení

Nový příspěvek od Kajap »

Příspěvek jsem doplnil, Mrkni na to co přesně potřebuji prosím.

A jinak co tím chceš říci? Že R Nogi je málo muziky? Je to špatný výrobce pro karavanisty?

Tak mi sem hod lepší parametrově pure vawe 3 kW trvalých za stejnou cenovku…
Soban
Příspěvky: 4372
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 287
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Měnič 3000/6000 24V/230V + zapojení

Nový příspěvek od Soban »

Pokud chceš z 80Ah auto baterky tahat 250A (3kW měnič) tak chci vidět jak to bude trvale dávat!

Kabel není problém, ale terminály a desky to nedají.....

Ano baterka dá i 450A ale pouze pár sekund při startování. (Je to startovací baterka pokud chceš trvale odebírat proud potřebuješ trakční baterku!)

Rady jsi dostal co si koupíš je na tobě......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Pawel
Příspěvky: 961
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 70

Re: Měnič 3000/6000 24V/230V + zapojení

Nový příspěvek od Pawel »

Základ je ctít fyzikální zákony.
rva
Příspěvky: 4471
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 802
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Měnič 3000/6000 24V/230V + zapojení

Nový příspěvek od rva »

Mít výkonný měnič bez odpovídající baterie nedává moc smysl.
Pořiď si elektrocentrálu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Kajap
Příspěvky: 150
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace: 1
Lokalita: Okoli

Re: Měnič 3000/6000 24V/230V + zapojení

Nový příspěvek od Kajap »

+ 120A alternátor

A velká flexa ma jen 2kW

No a to je jen 1 z 10 využití …

@Soban - jaky desky a terminály ?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6187
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 835
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Měnič 3000/6000 24V/230V + zapojení

Nový příspěvek od cipis »

Te baterie ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Valdano
Příspěvky: 1334
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 200
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měnič 3000/6000 24V/230V + zapojení

Nový příspěvek od Valdano »

Pokud je tu řeč o olověné autobaterii tak to znamená primárně startovací. Startovací olověná autobaterie není totéž co trakční olověná baterie. Startovací autobaterie není stavěná na to, aby dávala dlouhodobě vysoké proudy. Je stavěná na vyšší proudy, ale jen krátkodobě. Obvykle se předpokládá zatížení startovací autobaterie vyššími proudy po dobu maximálně 30s. Při trápení startovací autobaterie vyššími proudy po dobu třeba jen několika minut už obvykle začne interní nevratná destrukce desek a za chvíli půjde startovací autobaterie totálně "do kytek". Navíc bude rozumně využitelná jen malá část kapacity startovací autobaterie, protože na rozdíl od těch trakčních není vůbec stavěná na hlubší vybíjení. Pokud se startovací autobaterie vybije zhruba na cca 70% zbytkového náboje tak bude i při nižších odběrech proudu klesat napětí tak nízko, že se měnič odstaví. Takže bude využitelných tak možná 30% kapacity startovací autobaterie. O použití startovací autobaterie pro takové účely tedy doporučuji raději vůbec neuvažovat. Když už olovo tak jedině trakční a i tak ta využitelnost kapacity nebude vyšší než zhruba okolo 50% při relativně nízkém počtu cyklů v řádu několika set.
Valdano
Příspěvky: 1334
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 200
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měnič 3000/6000 24V/230V + zapojení

Nový příspěvek od Valdano »

Kajap píše:
Dále potřebuji tip na velmi levný invertory (Taky nepotřebuju vlnu stačí lichoběžník) co zvládne trvale: 150W, 300W, 500W s tím, že by měly mít co nejmenší odběr na prázdno a proto nechci plýtvat výkonem...
Tak to se obávám, že vás čeká základní výzkum na vlastní pěst, protože tento parametr obvykle výrobci podobných měničů vůbec neuvádějí. Zde v diskusi bude mít většina zkušenost s naměřenými hodnotami spotřeby naprázdno u obvyklých typů měničů k FVE, ale u různých měničů do auta/karavanu jak zmiňujete asi jen málokdo (pokud vůbec někdo ze zde diskutujících). Takže to se dozvíte zřejmě leda tak, že si to sám změříte například při vyzkoušení u nějakého prodejce v kamenné prodejně pokud vám to některý prodejce umožní. Nebo např. u českých eshopů kde bude i z hlediska ceny dopravy přijatelné při nákupu přes internet uplatnit vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodů, koupit několik různých měničů jak jste zmínil, doma si pak změřit jejich odběr na prázdno, pak si třeba jeden nebo dva co budou mít nejlepší hodnoty nechat a zbytek vrátit.

Ty nejlevnější měniče nebudou k mání tady, ale spíš třeba na Aliexpressu, ale tam zas nebude použitelné vrácení bez udání důvodu.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů