1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Zdenek Vojc
Příspěvky: 106
Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Reputace: 4

1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od Zdenek Vojc »

Zdravím vás,
potřebuji měnič, který napojím na FV pole s výstupním napětím max. 300V/12A a výstup bude slušná sinusovka aspoň 2,5kW. Chci tím v létě krmit mobilní klimatizaci, bojler. Kdybych neřešil tu klimatizaci, Bel nebo siton je ideální.
Nemohu žádný takový měnič najít. Poraďte prosím.
Zdenek
 ! Zpráva od: lzahradil
přesunuto z kategorie Ostrovní elektrárny do DC-AC měniče, střídače, invertory
rva
Příspěvky: 4471
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 802
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od rva »

Bez baterie? Co tomu bude ta klimatizace říkat, když přijde a odejde mrak?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Zdenek Vojc
Příspěvky: 106
Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Reputace: 4

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od Zdenek Vojc »

Ano to jsem zapomněl dodat, bez baterie.
Prosím to neřešme tyto věci, potřebuji levný střídač s uvedenými parametry. Díky
PetrDubi
Příspěvky: 1785
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Reputace: 314
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od PetrDubi »

Pokud to chceš na klimatizaci, tak si musíš pořídit něco takového
https://www.tipa.eu/cz/klimatizace-geti ... /d-307100/
Vyrábí to víc výrobců.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Kajap
Příspěvky: 149
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace: 1
Lokalita: Okoli

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od Kajap »

Obávám se že nic takového neexistuje, protože to technicky nelze.

Což vysvětluje to, že nemůžeš nic najít…

Důvod je ten, že klimatizaci nemůžeš zapínat a vypínat každou minutu a pokud tam nebude baterka nebo záloha ze sítě, no tak to prostě nejde udělat, tomu bojleru to je jedno - Když na to přijde tak do něj můžeš poslat i DC proud …

Ale klimatizace snad jedině kdybys místo kompresoru použil Peltier :-) Mizerná účinnost
Zdenek Vojc
Příspěvky: 106
Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Reputace: 4

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od Zdenek Vojc »

Díky všem za podměty. Takže takový střídač, který by měl na DC vstupu parametr 300V/16A a na AC aspoň 2.5kW a slušná sinusovka a fungoval by bez baterky a gridu, nejspíš neexistuje.
Jedná se o 6x600W panely, pokud je tedy zapojím paralelně, dostanu se na cca. 40V a 15x6 A ( v optimu)
To je 90A , to bude minimálně 25mm v mědi. Nicméně střídač se vstupem na 40V asi existuje ne?
rva
Příspěvky: 4471
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 802
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od rva »

Vymýšlíš cesty, které jsou už vyzkoušené a zjistilo se, že nikam nevedou.
Bez baterie fungují třeba vhodné frekvenční měniče. K takovému připojíš FV pole a na jeho výstup připojíš 3f motor. Když svítí slunce, 3f motor koná práci. Přijde mrak, frekvenční měnič se vypne na podpětí. Problém je, že tyto frekvenční měniče jsou určeny jen k pohonu 3f motorů, což klimatizace není. Jedním takovým poháním cirkulárku a štípačku.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Zdenek Vojc
Příspěvky: 106
Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Reputace: 4

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od Zdenek Vojc »

Tak asi koupím Bela, budu tím krmit bojler a nějaký ten přímotop a to co takto ušetřím si vezmu se sítě na tu klimu :-) Jen jsem chtěl vědět zda existuje měnič který by měl na DC vstupu parametr 300V/16A a na AC aspoň 2.5kW a slušná sinusovka a fungoval by bez baterky a gridu. Vlastně něco jako ten Bel, ale s hezkou sinus.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1552
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 215
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od JirkaE »

Zdenek Vojc píše: ned zář 28, 2025 5:52 pm
Jen jsem chtěl vědět zda existuje měnič který by měl na DC vstupu parametr 300V/16A a na AC aspoň 2.5kW a slušná sinusovka a fungoval by bez baterky a gridu. Vlastně něco jako ten Bel, ale s hezkou sinus.
Nebo připojit měnič k síti a při poklesu výroby z panelů, nebo odběru více než X Amper ze sítě měnič odpojit a klimu vypnout - ale ta by měla doběhnout zase řádnou cestou a ne být brutálně vypnutá odpojením.

Bez baterky nebo sítě to nemůže fungovat, ta klima by odešla...
Nemůže existovat odporuje si to. Přijde mrak a je konec výroby, není co měnit.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6186
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 835
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od cipis »

Na to je nejlepsi to, co odkazoval PetrDubi.
Jinak plnotucna elektrarna.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1552
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 215
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od JirkaE »

Petře a Cipis - k té klimošce

To je ale hybrid, ta klimatizace, to znamená že pro provoz potřebuje být připojená na síť a vykrývá právě ty poklesy které dělají mraky...

To si může tazatel rovnou připojit svojí klimu s hybridním-měničem (bez baterky) s připojením na síť a nemusí kupovat extra klimu a když se klima vypne, pak panely dokrmovat i celou spotřebu v domácnosti s podporou z DS...
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Zdenek Vojc
Příspěvky: 106
Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Reputace: 4

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od Zdenek Vojc »

Chlapi, je to malá chajda, kde je 80l bojler a jeden primotop 1800W. Tu klimu, když už ji tak chcete řešit jsem si schopnej ovládat ručně.
Zkrátka když bude azuro tak ji pustím přes měnič, jinak vůbec nebo ze sítě. Jde mi o to, že když tam dám Bela, tak to nepude vůbec. Jen mě zajímá, jestli existuje něco podobného jako např. ten Bel, ale dělá to na výstupu 50Hz sinus, aby na to šel připojit i jinej spotřebič než topení. To je vše, nic víc.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1552
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 215
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od JirkaE »

Zdenek Vojc píše: ned zář 28, 2025 6:41 pm
ale dělá to na výstupu 50Hz sinus, aby na to šel připojit i jinej spotřebič než topení. To je vše, nic víc.
Na to zde je odpověď 10x - Neexistuje a ani nemůže existovat - těch AC230V 50Hz je potřeba něčím dokrmit, když panely dávají málo - když například přijde mrak 😃 to je ze sítě nebo z baterky
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
unicast
Příspěvky: 2014
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 358
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od unicast »

Jo, modrásek alias grid tie měnič. Když si nějak ohlídáš, aby vždy vypnul dřív než vypne termostat bojleru, tak nebude mít ani přetoky do sítě.

https://ostrovni-elektrarny.cz/shop/kat ... elektrarny

A problém s nedostatkem šťávy z panelů řeší tak, že si jí prostě přicucne z DS.
Zdenek Vojc
Příspěvky: 106
Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Reputace: 4

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od Zdenek Vojc »

Jasný a cokoli sofistikovanější než odp. spirála pude do kytek na podpětí. To chápu.
Tedy mi nezbývá než tyto dvě možnosti:
1.
Koupit Bela a využít FVE jen na odporové spotřebiče.
2.
Koupit hybridní měnič, baterku, přihlásit mikrozdroj a sem tam si pustit i klimatizaci.

Je to tak?
unicast
Příspěvky: 2014
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 358
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od unicast »

Ne. Můžeš mít i hybrida jako je třeba Axpert King, ten sice má baterku, ale přihlašovat nemusíš nic, ten přetoky nemá, když se mu nedovolí používat bypass.
Zdenek Vojc
Příspěvky: 106
Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Reputace: 4

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od Zdenek Vojc »

unicast píše: ned zář 28, 2025 7:00 pm
Jo, modrásek alias grid tie měnič. Když si nějak ohlídáš, aby vždy vypnul dřív než vypne termostat bojleru, tak nebude mít ani přetoky do sítě.

https://ostrovni-elektrarny.cz/shop/kat ... elektrarny

A problém s nedostatkem šťávy z panelů řeší tak, že si jí prostě přicucne z DS.
Modrásek není vůbec špatnej. Dá se nastavit i na pevnou hodnotu hodnotu výkonu. Ale má jen 90V vstup.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1552
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 215
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od JirkaE »

Varianta 3 - hybridní měnič bez baterky a případné přetoky řešit nějak externím způsobem stejně jako u Modráska
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Zdenek Vojc
Příspěvky: 106
Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
Reputace: 4

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od Zdenek Vojc »

unicast píše: ned zář 28, 2025 7:04 pm
Ne. Můžeš mít i hybrida jako je třeba Axpert King, ten sice má baterku, ale přihlašovat nemusíš nic, ten přetoky nemá, když se mu nedovolí používat bypass.
To už je ale bod 2 se vším všudy, dost drahé na to že si chci sem tam pustit klimu. A krmit tím bojler asi nedává smysl.
Soban
Příspěvky: 4371
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 287
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V

Nový příspěvek od Soban »

Proč ne i z normálního měniče můžeš krmit bojler, samozřejmě návratnost je horší jak ty měniče pouze na ohřev.

Tady se musíš rozhodnout postavit pouze ohřev vody (můžeš na to připojit pouze odporové topné spirály tj i nějaký přímotop atd.....)

A nebo plnohodnotnou elektrárnu s baterkou - pak můžeš připojit cokoliv.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*