Re: NEEY EK-24S10EB

Nový příspěvek od glottis »

aby jsi z toho dostal poradny proud, musis tam mit taky poradny rozdil napeti. Kor u lifepo, kde ti v tu ranu naskoci napeti a proud jde dolu. Kdyz bych si zafantaziroval taky to muze byt zapojene tak, ze se 4 paralelne pripoji na clanek, pak se prezapoji do serie a vybiji jinam. Jako nabojova pumpa. A bude to i bez menice. Ale nejakej na desce je tak kdo vi.
glottis
Příspěvky: 3125
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 382
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: NEEY EK-24S10EB

Nový příspěvek od glottis »

Proc by to nedavalo smysl? Kamarad si ho koupil na obcasnou udrzbu na vic packu. Nemusis baterie pravidelne hnat tak vysoko s napetim a zbalancovat to jen obcas. Ze se to nekomu rozjelo tu pise nekdo kazdej mesic a pak se vymyslej postupy vybijieni clanku, nabijeni clanku, rozebrani, slozeni. Takovyhle balancer to srovna velmi rychle. A neprijde mi, ze to stoji ranec. Min nez lab zdroj, co se tu radiva. Ne kazdy ma jkbms s balancerem co za neco stoji.
kyocera
Příspěvky: 1409
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Reputace: 349

Re: NEEY EK-24S10EB

Nový příspěvek od kyocera »

Navážu na příspěvek Josse , ano to by šlo
superkondenzátorová banka 4 x 120F má energii 1440J, tedy 1440Ws.
bidirectional DC/DC měnič např. LTC3871
https://www.analog.com/media/en/technic ... 3871-1.pdf
dále cyklické balancování místo kontinuálního
MOSFET matice např. 24×N- kanal
Řízení MCU STM32, ESP32, atd.
24× měření článků např. přes BMS čip LTC6804
https://www.analog.com/media/en/technic ... 0412fc.pdf
Balancování není kontinuální, ale cyklické – probíhá pouze, když je to potřeba.
Efektivní a bezpečné řízení je dosaženo tím, že se balancování spustí na základě pravidelných měření napětí a následně přenáší energii mezi články.
Tento přístup je energeticky efektivní a nepřetěžuje systém.
Pak ale dávám za pravdu také Matess, že oba druhy součástek supec C a polymerový C mají stejný účel použití.
A zbývá jen dodat, že TomHC by uměl pro takové řízení napsat program.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Matess
Příspěvky: 2000
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: NEEY EK-24S10EB

Nový příspěvek od Matess »

Franta2776 píše: ned kvě 18, 2025 5:03 pm
Nevím proč̣ jenom pro pár č̣lánků.Mĕ funguje na 16 č̣lázních do 0.01V celý rok.Mĕ ty drahý balancery nedávají smysl, obzvlášť u nových baterek.
Momentálně takto:
Screenshot_20250518_165944_SMART BMS.jpg
daly jsem používal taky... ale balanční proud je fakt malý. Jednou jsem přišel k 15 let staré baterii u UPS a ta byla nastavena na 27,6V (3,45V na článek) a daly ukazovala jeden článek na 2,6V a 3,57V všechny ostatní... myslel jsem si že ten článek odešel... ale udělal jsem si test. Nabil jsem ho laboratorním zdrojem a udělal kapacitu baterky. Baterka měla stále 70% původní kapacity (200Ah Winston - ty původní žlutý), což nebylo vůbec špatný protože jsem je provozoval přes 10 let a už tehdy jsem je kupoval s 80% (ironicky nejslabsi clanek nebyl ten vybitej). Ukázalo se že článek trpí na nějaké samovybíjení... ten proud byl malý, ale větší než daly zvládla (myslím že má balanc kolem 16mA?)

Na thermokamere nebylo videt ze by neco bylo zahrate... proste to vnitrni vybijeni bylo fakt pomale, ale bylo tam a za par mesicu to ten clanek vybilo. Stacilo pridat balancer, ktery je schopen si s tim poradit a bylo vyreseno... tehdy jsem tam dal kapacitni balancer z ali paralelne k daly... dnes uz je daly v duchodu, protoze jsme se rozhodli z duvodu jednoduchosti a jednotneho nasazeni a vzdaleneho vycitani dat (coz jsme jeste nerozjeli) prejit vsude na stejne bms... a volba byla jasna... jk ress bms. Kdo jednou zkusi tak podle me nechce jinak.

takze ano, daly staci kdyz jsou baterky v poradku...
Franta2776
Příspěvky: 4513
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 357

Re: NEEY EK-24S10EB

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mě to Daly mouze měří a balancuje Helcet, tím je zajištěna spolehlivost.Pravděpodobnost, že by obě zařízení pracovaly stejně špatně je minimální.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
nycco
Příspěvky: 47
Registrován: pát dub 08, 2022 1:36 pm
Reputace: 0

Re: NEEY EK-24S10EB

Nový příspěvek od nycco »

Tyhle balancery se hodně hřejou, na to jsem přišel okamžitě jak jsem je začal používat, sundal vrchní kryt prořezal drážky nad všemi kondenzátory a přichytil z vrchu ventilátor a takhle mi běhají už třetím rokem
kodl69
Příspěvky: 7988
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1000
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: NEEY EK-24S10EB

Nový příspěvek od kodl69 »

mě se z principu ty kapacitní balancery nelíbí, protože 1.) impulsní proudy, 2.) životnost.
Takže používám pasivní, 1.5-2A na DIYBMS v4x a v mobilních věcech indukční: https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... pt=nld2glo viz výše, kde dopnlňují JBD BMS se směšnými balančními proudy. U elektrokola už mě to zachránilo od šlapání bez motoru - stačilo si na půl hodiny sednout, a i tenhle srandovní balancer něco nalil do nejslabšího článku a jelo to... Sice menší proudy, ale pokud to někdo nepřepóluje (osobní zkušenost) tak neprůstřelná spolehlivost, životnost odhaduju mnohem vyšší než mají baterky, není tam nic co má životnost uvedenou na hodiny a ještě závislou na teplotě...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
vanilka
Příspěvky: 397
Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
Reputace: 118
Lokalita: Beroun, Příbram

Re: NEEY EK-24S10EB

Nový příspěvek od vanilka »

Tyhle pasivní balancery jsou spíš takový placebo pro dobrý pocit, že "..tam mám balancer..". Jednou jsem ho kvůli nízký ceně vyzkoušel a brzo letěl do koše. Proč? Důvod č.1 - princip funkce. Balancuje pouze sousední články a balancování se spustí tehdy, pokud rozdíl jejich napětí překročí 0,1V. Rozdíl 100mV je ukrutně moc pro Liion natož pro LiFePo. Důvod č.2 - balancování spustí kdykoliv. Z nějakého důvodu by se mělo balancovat při nabitých článcích. U tohohle balanceru to nelze ovlivnit. Důvod č.3 - nedokáže balancovat cíleně (což souvísí s č.1). Představte si ryze teoretickou situaci, kdy nejnižší napětí má 1.článek a nejvyšší napětí 16.článek. Energie se nepřelije z 16. přímo do 1., ale postupně přes 15., 14.,..., 2. až do 1. Co účinnost a zbytečné opotřebování "tranzitních" článků? A ještě jedna teoretická situace. Napětí článků bude následující:
1.článek - 4,20V
2.článek - 4,11V
3.článek - 4,02V
...
15.článek - 2,94V
16.článek - 2,85V
a balancer přesto nezačne balancovat.
Dneska se 2A JK aktivní balancer koupí pod 1000CZK. Používám jich několik už 4.rokem a pořád fungují. Navíc mají komunikační rozhraní (RS485/CAN), takže je lze intergrovat třeba do HA a hned máme full-time monitoring.