Nepřidával jste někdo do Epever IPower externí restart po přetížení?

Miyuki
Příspěvky: 290
Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
Reputace: 18
Lokalita: Praha
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Nepřidával jste někdo do Epever IPower externí restart po přetížení?

Nový příspěvek od Miyuki »

Zdravím,
používám Epever IPower Plus 5kVA pro celý dům a většinu doby jede v pohodě, jenom občas se stane, že odlehčování to nestihne a měnič se shodí.
Problém, je že se musí na něm jít cvaknout vypínačem, tak přemýřšlím, že ho rozdělám a azpojím tam ještě relátko, aby šel restartovat vzdáleně. HA to na diagnostice vidí, že spadnul, je tam monitoring přes 485, ale restartovat bohužel nejde jinak.
Dělal jste to už někdo?
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6147
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 823
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Nepřidával jste někdo do Epever IPower externí restart po přetížení?

Nový příspěvek od cipis »

Tak ho prenastav tak, aby se po pretizeni restartoval sam. Nekde to tam bylo, a mam dojem, ze defaultne to neni povolene, s odkazem na nejake nemecke narizeni ci co.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Miyuki
Příspěvky: 290
Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
Reputace: 18
Lokalita: Praha
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nepřidával jste někdo do Epever IPower externí restart po přetížení?

Nový příspěvek od Miyuki »

V nastavení nic takového není, leda by to mělo nějaký přepínač vevnitř, ale v návodu o tom nic není pro ty 5000 varianty.
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6147
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 823
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Nepřidával jste někdo do Epever IPower externí restart po přetížení?

Nový příspěvek od cipis »

Když dojde k ochraně proti přetížení, AC výstup se automaticky obnoví třikrát
(obnoví se po 5 s, 10 s, 15 s samostatně). Po třetím neúspěšném pokusu o
obnovení musíte restartovat měnič, abyste obnovili AC výstup.

Tak to bylo u jineho menice, to vypnute obnoveni ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Keraj
Příspěvky: 452
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Reputace: 32
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Nepřidával jste někdo do Epever IPower externí restart po přetížení?

Nový příspěvek od Keraj »

Mám IP 2000, 3000 a 5000.
IP 2000 funguje automaticky jak píše Cipis, ale IP 5000 musím restartovat ručně. U IP 3000 nemám vyzkoušeno...
Tak nevím zda to nebude vlastnost ... ale je možné že to lze nastavit ... IP 5000 byla koupena z Neosolaru s jiným nastavením než zbylé dva.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Miyuki
Příspěvky: 290
Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
Reputace: 18
Lokalita: Praha
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nepřidával jste někdo do Epever IPower externí restart po přetížení?

Nový příspěvek od Miyuki »

Je to jasně napsaný v manuálu, že jenom ty 2000 a menší se pokouší o restart
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6147
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 823
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Nepřidával jste někdo do Epever IPower externí restart po přetížení?

Nový příspěvek od cipis »

Těch pdfek je víc a v některých je to zmatečné.
Zdá se, že některé z verzí 3000 a vyšší nemají tohle obnovení u přetížení, tam se to vypne po 1 minutě/10 sec/ 5 sec (podle přetížení) nadobro.
Na zkrat ale všechny verze (resp. není uvedené pro které ano/ne) reagují těmi třemi pokusy o zapnutí.

Nicméně na měničích je konektor, který funguje jako externí spínač. Tj. ikdyž je vypínač měniče "vypnutý", tak se spojením kontaktů na konektoru zapne a rozpojením vypne. Tedy by se mohlo zkusit měnič vypnout a spínat ho externě přes konektor, jestli to takto zvládne.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Miyuki a 0 hostů