Ne zabránit, ale zpomalit. Jako ochrana je v boileru hořčíková elektroda. Hořčík je z hlediska koroze nejméně ušlechtilý kov. Tak "koroduje" a tím jsou chráněny všechny ostatní části. Popřípadě se do boileru dává titanová elektroda a na ni se přivede malé napětí - systém Correx (mám to v jednom boileru).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
mirekcafa
Příspěvky: 444
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od mirekcafa »

chtěl bych koupit toto čerpadlo https://allegro.cz/produkt/tepelne-cerp ... 5326539993
Mohli by jste ho nějak ohodnotit? Doporučit?
Případně toto : https://allegro.cz/produkt/tepelne-cerp ... 6178921023
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
soami
Příspěvky: 920
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od soami »

HW je dnes u TČ +- stejný. Klíčový je SW a regulace a to je většinou tragédie. U TČ bych proto zjišťoval možnost nadřazeného řízení. Propan se nepoužívá zas tak dlouho, tak bych měl obavy, co tam Číňan nakopíroval. Na zkušenosti se zeptej @macherko1 , ten má verzi 20kW.
mirekcafa
Příspěvky: 444
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od mirekcafa »

jj Macherko už se mi ozval.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
soami
Příspěvky: 920
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od soami »

Tak to dejte veřejně. Já zkušenost s R290 nemám žádnou, takže by mě zajímaly podrobnosti o fungování, o regulaci, COP apod.
ElektroEzs
Příspěvky: 2168
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

rva píše: ned srp 24, 2025 5:20 pm
Ne zabránit, ale zpomalit. Jako ochrana je v boileru hořčíková elektroda. Hořčík je z hlediska koroze nejméně ušlechtilý kov. Tak "koroduje" a tím jsou chráněny všechny ostatní části. Popřípadě se do boileru dává titanová elektroda a na ni se přivede malé napětí - systém Correx (mám to v jednom boileru).
Ma nekdo horcik i v akumulaci?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
mirekcafa
Příspěvky: 444
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od mirekcafa »

Zatím mi nic konkrétního nenapsal, já jelikož je tahle problematika pro mě nová hledám kde se dá. Třeba u toho prvního píšou že výstupní teplota může dosáhnout až 80 stupňů trochu nechápu jak. Nebo na stránkách výrobce je u něho přímo připojení na panely přes nějakou krabičku.
https://www.nulitegroup.com/solar-funct ... ot-water-1
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
soami
Příspěvky: 920
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od soami »

R290 oproti R32/R410 pracuje s vyšší kondenzační teplotou. Zatímco fluorovaná chladiva R410/R32 mají při tlaku 30 barů teplotu kondenzace kolem 50st., propan má při stejném tlaku teplotu kondenzace 80st. Takže s teplotou vody lze jít výš. Standardně není problém 70st. Propan získává proti R32 navrch právě v teplotách vody >50st., kde už R32 pomalu končí a jede s malou účinností.
Pawel
Příspěvky: 938
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 61

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Pawel »

Ono ani TČ s R290 neběhá na tak vysokém tlaku jak R32 to by mělo i částečně šetřit kompresor. Co určitě neprospívá kompresoru tak to jsou malé otáčky to znamená nepřehánět to se zbytečným výkonem TČ.
unicast
Příspěvky: 1960
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 351
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od unicast »

Dneska jsem rozebral starý bojler (Tatramat 122), na bloku spirály bylo razítko s rokem 2010, jestli byla v tom bojleru někdy měněná nebo jestli je celý ten bojler jen patnáctiletý, těžko říct.

Hnusná kašovitá hmota žlutohnědé barvy v něm místy byla, to ano. Nějaká lehká koroze hlavně na vnějším plechovém obalu, šroubení apod., ale co mne hodně překvapilo, mokrá spirála sice někde uvnitř vyzkratovaná do pláště, ale vzhledově jako nová. Klasického vodního kamene minimum. "Obětovaná anoda" taky prakticky netknutá. Vnitřní stěna taky nevypadala nejhůř. Trubka na teplou vodu ovšem zevnitř zarostlá už dost, nikoli bílým (vápenatým) vodním kamenem, ale spíše zrzavým (tedy železitým). Studniční voda je evidentně mnohem méně okysličená, než voda z řadu a tak taky páchá mnohem méně škod.
Pajavk
Příspěvky: 270
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Reputace: 24

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Pajavk »

u R290 už bych byl opatrnej, když vám praskne deskáč tak celej obsah chladivovýho systému vyfoukne do topnýho systému a případně skrz pojišťovák v kotelně ven do baráku....
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 616
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace: 65
Bydliště: Semily

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od sindyk »

soami píše: úte srp 05, 2025 8:47 pm
@ElektroEzs Potkali jsme se v Průhonicích, kam mi to přivezl v dodávce. Jinak jsem od něj dostal i kontakt na programátora toho woltair nadřazeného řízení. Chtěl bych seznam registrů modbus - pochybuji, že to stavěli na nějakém uzavřeném protokolu. O to samé jsem požádal i přímo výrobce - Guandong Warmhouse Technology - ale tam úplně nečekám nějakou reakci. Dám vědět.
Něco nového k tomu? Už teda víme, že LS vstup nelze obsloužit relátkem (tepelko jede i bez propojky). V manuálu píšou, že signál nesmí překročit 5V, takže by to mohla být nějaká digitální komunikace. Propojka je tam možná proto, aby komunikační pin neplaval. Nepodařilo se mi ale nikde takový způsob komunikace vygooglit :(
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
ElektroEzs
Příspěvky: 2168
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

U kolegy to udelame jako to mam na Grundigu budem oblbovat cidlo teploty:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
soami
Příspěvky: 920
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od soami »

Bohužel, Číňan odpověděl obratem jen na 1.mail. Pak, přes urgence, ticho...Zkoušel jsem člověka z Woltair, ale mobil nedostupný. Klidně tu Čínu může zkusit někdo další - psal jsem, že chci specifikaci modbus. Na to chtěli upřesnit model. Když jsem to poslal, tak odpověď nula. Stejně tak na další mail. Ještě pošlu další mail, ale moc tomu nedávám. Ale třeba TUV by byla pro jejich pochopení jednodušší 😃info@warmhousecn.com

edit - dal jsem tomu poslední pokus:
Hello
I am sure you are very busy and do not deal with questions of this kind. However, I would greatly appreciate it if you could help me with the specifications of the rs485/modbus protocol for your heat pump NT-9IISEN. I sent the exact specifications with PO and SN in my previous email, but I am including them again just to be sure.
soami
Příspěvky: 920
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od soami »

sindyk píše: ned srp 24, 2025 8:33 pm
Něco nového k tomu? Už teda víme, že LS vstup nelze obsloužit relátkem (tepelko jede i bez propojky). V manuálu píšou, že signál nesmí překročit 5V, takže by to mohla být nějaká digitální komunikace. Propojka je tam možná proto, aby komunikační pin neplaval. Nepodařilo se mi ale nikde takový způsob komunikace vygooglit :(
A zkoušel jsi tam pustit třeba 3V? Propojka to jen zkratuje na nulu.