Re: společný PE vodič
To je divné chlapi, jak může jít blesk cestou nejmenšího odporu, když ten odpor mu dáváte do cesty, stále nemám vysvětlení. Lze změřit nebo porovnat ohmmertrem odpor na pozinku a nerezu na bm při stejném průměru? Zem se měří ještě nějak úsekově při nějakých vzdálenostech, podle metody měření. Prostě nemá to logiku, lze to jako problematiku rozvést více podrobněji než že jsem to nainstaloval, nebo příště dám nerez? Díky.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací!
-
- Příspěvky: 1396
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 273
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: společný PE vodič
Dehn uvádí pro FeZn měrný odpor 0,15 Ω/mm2/m
https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F2403/p-sky
Mastertec uvádí pro nerez A4 měrný odpor 0,8 Ω/mm2/m
https://www.mastertec.eu/cs/p/pdf/00100032/techsheet
což je cca 5x vícen ež FeZn. Na střeše a fasádě mám AlMgSi, nerez začíná cca 1,5m nad zemí, kulatina 10mm, pod zemí nasvorkována na pásek 30x3,5mm. Jak se to projeví na celkovém zhoršení odporu netuším a ani neumím spočítat, protož předpokládám, že pod zemí se bude eventuální bleskový proud přenášet i okolní zeminou.
https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F2403/p-sky
Mastertec uvádí pro nerez A4 měrný odpor 0,8 Ω/mm2/m
https://www.mastertec.eu/cs/p/pdf/00100032/techsheet
což je cca 5x vícen ež FeZn. Na střeše a fasádě mám AlMgSi, nerez začíná cca 1,5m nad zemí, kulatina 10mm, pod zemí nasvorkována na pásek 30x3,5mm. Jak se to projeví na celkovém zhoršení odporu netuším a ani neumím spočítat, protož předpokládám, že pod zemí se bude eventuální bleskový proud přenášet i okolní zeminou.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 3319
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 152
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: společný PE vodič
Nemusím být genius když si najdu co to je V4A. 13 nerezí. Každé jiné složení, každý má jiný odpor zpravidla vyšší než oceli někde okolo 10-11 třídy s pozinkem. Sám mám na baráku měděnný jímač a drát.
https://anemo.eu/what-v2a-and-v4a-stainless-steel
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací!
-
- Příspěvky: 3086
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 367
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: společný PE vodič
U desítky nerezu to pak vychází 2mΩ vs 10mΩ na metr. Když má být svod pod 10Ω je to jedno.
- lemra79
- Příspěvky: 564
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Reputace: 78
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: společný PE vodič
Záleží na dispozici, ale z nerezu by stacilo kousek. Napojit se na pásek zalitý v betonu, v základovým pásu po revizní svorku nad ochranným úhelníkem. Drát o délce 3 m by měl stačit, záleží na situaci. Na 3 metrech řešit řádově 0,1 Ohm je bezpředmětný. Jde tady o mechanickou a chemickou odolnost. Když si vzpomenu, jak krásně se ohejbá 10 drát FeZn, tak s tou nerezí to musí být pakárna, tam cejtim problém. Ale jak jsem psal, s nerezovým hromosvodem jsem ještě nedělal.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 3319
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 152
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: společný PE vodič
Jsou měkké nerezi a tvrdé. V tom problém nevidím. Jsou ale jisté pravidla. Např nemoc nerezi při styku se železem. Jsou to velmi známé věci, pokud zámečník začne brousit ve skladu s nerezem železo, prostě skončil a je vyhozen. Pokud do nerezového výměníku měníte vodu s vysokým obsahem železa, nerez zrezne. Pokud ho spojíte nerez se železem bez přechodného kovu, ihned začne pracovat jako galvanický článek z kovů o různých potenciálech což značí jeho přechod a nerez onemocní.
např. zde pěkně popsáno
https://zemedelskedary.cz/co-nici-nerezovou-ocel/
např. zde pěkně popsáno
https://zemedelskedary.cz/co-nici-nerezovou-ocel/
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací!
-
- Příspěvky: 3319
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 152
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: společný PE vodič
To je výsledek měření nebo to někdo někde napsal a je to tedy jen opsaný.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací!
-
- Příspěvky: 1396
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 273
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: společný PE vodič
Jednoduchý výpočet:
Měrný odpor vodiče = (měrný odpor x délka (m))/průřez (mm2)
nerez 0,8 Ω.mm2.m/78,5mm2 = 10,2 mΩ na metr délky pro kulatinu 10mm
ocel 0,15 Ω.mm2.m/78,5mm2 = 1,9 mΩ na metr délky pro kulatinu 10mm
Měrný odpor vodiče = (měrný odpor x délka (m))/průřez (mm2)
nerez 0,8 Ω.mm2.m/78,5mm2 = 10,2 mΩ na metr délky pro kulatinu 10mm
ocel 0,15 Ω.mm2.m/78,5mm2 = 1,9 mΩ na metr délky pro kulatinu 10mm
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- lemra79
- Příspěvky: 564
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Reputace: 78
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: společný PE vodič
Někde v hromosvodové normě je tabulka, které materiály se pro použití na hromosvod mohou a nemohou spojit, myslim, že nerez, jako jediný mareriál se může spojit s čimkoliv.
https://www.dek.cz/akce/detail/517-jak-na-hromosvod
Jak tady uvádíte, 3 m nerez drátu pr. 10 mm (jen pro ohroženou část) bude mít odpor 30 mOhm. Celkový max odpor jednoho vývodu by měl být myslim max 10 Ohm, na této hodnotě 30 mOhm nehraje roly.
to GUPA: jestli nechceš, nemusíš dělat nerezový hromosvod. Já jsem jen psal, kdybych ho dělal znova, některé části bych z nerezu určitě udělal, nikomu nic nenutim.
https://www.dek.cz/akce/detail/517-jak-na-hromosvod
Jak tady uvádíte, 3 m nerez drátu pr. 10 mm (jen pro ohroženou část) bude mít odpor 30 mOhm. Celkový max odpor jednoho vývodu by měl být myslim max 10 Ohm, na této hodnotě 30 mOhm nehraje roly.
to GUPA: jestli nechceš, nemusíš dělat nerezový hromosvod. Já jsem jen psal, kdybych ho dělal znova, některé části bych z nerezu určitě udělal, nikomu nic nenutim.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 25
- Registrován: pon pro 20, 2021 12:55 am
- Reputace: -1
Re: společný PE vodič
nechci prudit, ale před 17ti lety bylo zinkování úplně jiné než co se provádí dnes. Podle norem EU je dnešní zinkování pouze jen jako pozinkované. Oni to snad jen napařují a ne že ten drát protáhnou zinkovou lázní. Je to na palici. Nepouštím tu žádné facebukové kecy, v oboru elektro jsem strávil skoro 50 let tak vím o čem píšu. Ale nikomu nebráním hazardovat pro trochu pohodlí. Viděl jsem toho dost a zrovna uzemnění je jedno z posledního, co bych ojebal.
-
- Příspěvky: 25
- Registrován: pon pro 20, 2021 12:55 am
- Reputace: -1
Re: společný PE vodič
je potřeba si uvědomit, že na konstrukci panelů může být naindukovaných až 1000V. Co se asi bude dít když vzroste přechodový odpor na uzemnění? Přepěťovka nemusí správně zafungovat a to co se objeví na spotřebičích v systému solárů, toho bych se dotknout opravdu nechtěl. O případném zásahu bleskem ani nemluvím, když tak pročítám některé "chytré" příspěvky. Oněch 30 cm izolace vodiče nad zemí i pod zem je z důvodu zamezení vlhkosti a kyslíku. Nad zemí je to sníh, pod zemí vlhko + kyslík. A ukládání uzemnění do menší hloubky jako je 1m je tak na hraně funkčnosti. Lépe ještě hlouběji. Ovšem, podle místních podmínek. Je lepší to svěřit těm, co mají možnost změřit zemní odpor. většina živnostníků elektro by k tomu měli mít vybavení. A hromosvody, to je další kapitola úrazu místních "odborníků". Je třeba si uvědomit, že před 30ti a více lety byla energie bouřek 20-40 colombů. Dnes je to 400-800 coulombů. To není vycucané z prstu, to je změřený fakt. A bude ještě hůř. Toto nejsou facebookové žvásty, to je holá skutečnost. A je mi shola jedno, jak se na to kdo dívá. Apropó, použít nerez do zemně..... pokud to nebude chirurgická, tak vyhozené peníze. A chirurgickou kulatinu, pokud ji někdo sežene, tak ji jistě platit nebude chtít. Na vylepšení FeZn zemničů je jedna dobrá finta, ale tu zná každý elektrikář a není to drahé. Sůl či vápno tím nemyslím. Tím zemnič jen předčasně zničím.
-
- Příspěvky: 2412
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 260
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: společný PE vodič
Nechtěl by jses vrátit na elektrika.cz nebo FB. Tady je komunitní fórum, kde si navzájem radíme a vyměňujeme si zkušenosti. Tyhle chytrý kecy ve stylu "tu zná každý elektrikář" tu nikdo nepotřebuje.
A to že jsou v kapitalismu horší bouřky, to už je teprve třešnička na dortu.
A to že jsou v kapitalismu horší bouřky, to už je teprve třešnička na dortu.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- lemra79
- Příspěvky: 564
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Reputace: 78
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: společný PE vodič
Presne tak, navrhni svoje dokonale reseni a treba nas to obohati. Podle me, reseni, ktere je v souladu s normou je akceptovatelne, minilalne pred pojistovnou a urady. Dezolatnich kecu je tady taky dost.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.