Selhani DC svorky na busbaru

Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
Antrac1t
Příspěvky: 490
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Reputace: 92
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od Antrac1t »

Dneska rano jsem myslel, ze me vynesou nohama napred. Zacal jsem provadet mensi zmenu ohledne wallboxu a zrak mi sjel na DC šíny a co sem videl mi zvedlo tep na "150". Trmenova svorka (SK 70 F5) na + polu od baterii totalne poskozena (chemicky degradovana) viz foto. Ostatni trmenova svorky jsou OK. Teplota v mistnosti je v prumeru kolem 22°C, vlhkost je vyssi cca 65%. Zajimave je, ze tohle se dokazala udelat behem tydne, kdy jsem se naposled pohyboval kolem menicu. V tu chvili kdy jsem to zjistil, tak protekalo sinou cca 150A a diky defektu se jiz dosti zahrivala, takze si rikam, ze pro sichr asi na kazdou sinu dam prebytecne teplotni cidla od menicu co mi smrdi v supliku. Po oprave a testu na 180A jsou siny studene. Jinak posledni kontrola spoju + dotazeni bylo cca pred 1/2rokem.

edit: vzdalenost siny od zdi je 4cm (vyska izolatoru) a vzdalenost svorky od zdi byla pak 1cm
IMG_20250729_210953.jpg
a co nam zbylo po ocisteni
IMG_20250730_154059.jpg
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
eman
Příspěvky: 2384
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 249
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od eman »

Musela ti na to téct voda. Tohle je koroze jako dělo.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
vk_1
Příspěvky: 449
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace: 52

Re: Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od vk_1 »

Nepříjemný. Mínus pól je uzemněný?
Antrac1t
Příspěvky: 490
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Reputace: 92
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od Antrac1t »

neni tam nic, zadna voda prave ... a minus pol je uzemeny
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
Atman
Příspěvky: 426
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace: 46
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od Atman »

Alebo niečo vodivé spadlo medzi ňu a stenu, ten prenos materiálu na stenu by tomu nasvedčoval.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
eman
Příspěvky: 2384
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Reputace: 249
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od eman »

To vypadá jak elektrolýza. Nemohlo tam dojít ke kondenzaci na tom kabelu a svodu?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
kodl69
Příspěvky: 7916
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 993
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od kodl69 »

to je jasný, to jsou součástky z potopené lodě :)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rva
Příspěvky: 4373
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 771
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od rva »

Prostě když někdo rychle pracuje, tak si nevšimne, že montuje úplně rezavou svorku.😃
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 787
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 131
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od betmen »

a ten izolator ktorym to mas na stene je naozaj izolator? nebude to polovodic, ked ti tak pekne material migroval na stenu?
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
vk_1
Příspěvky: 449
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace: 52

Re: Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od vk_1 »

Antrac1t píše: stř črc 30, 2025 5:34 pm
neni tam nic, zadna voda prave ... a minus pol je uzemeny
Takže to mohlo prostě procházet z té svorky do vlhké stěny a následně na zem?
Na to by mohla stačit třeba i jen pavučina, nebo jiná havěť která to v té vyšší vhkosti se zdí spojí, ne?
gupa
Příspěvky: 3296
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 151
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od gupa »

Když se vezme magnet, je ta svorka nebo šroub magnetický?
Edit: jaké to má galvanický napěti při těch proudech?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací!
Antrac1t
Příspěvky: 490
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Reputace: 92
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od Antrac1t »

fyzicka voda tam neni, zadny srazeni, oroseni nic. Je tam klasik izolator z KVcka (pokud to ovsem nebero z ciny xD) ...

to vk_1:
to ti nepovim, pavucina tam sem tam je ...

to gupa:
jo je normal magneticka, premerit to muzu zejtra
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
glottis
Příspěvky: 3053
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od glottis »

taky bych to klidne svedl na tu pavucinku. Ono se to nezda ale staci par mA a je to
kuba47
Příspěvky: 32
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace: 9
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od kuba47 »

A olověná baterka v okolí taky neni/nebyla? Takový věci potkávám v rozvaděčích, kde jsou VRLA baterky. Kyselina někdy prosákne kabelem i na opačný konec. A koroze často postupuje dál i po důkladném vyčištění.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 557
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace: 77
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?

Re: Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od lemra79 »

No prekvapuje me ta rychlost, behem tydne. Zda se, jak kdyby se hlava sroubu opirala o zed. I kdyz tam melo byt 1 cm mista.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
Aldron
Příspěvky: 234
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 18
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od Aldron »

Ten fľak na stene, uzemnený - pól, skorodovaná svorka na + póle, jednoznačne ukazujú na elektrolytickú koróziu, čiže jednoznačne tam muselo vzniknúť spojenie medzi svorkou a stenou. Teraz už len zistiť ako.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
glottis
Příspěvky: 3053
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od glottis »

No jako zajimavost to zjistit bude dobre ale spis by mel vyresit, aby se to priste nestalo. Tedy na zed nic nesroubovat a mit tam nejakou izolacni podlozku. A ne jen on ale vsichni :) Mohlo rust neco ze zdi. Plisen, nebo ta pavucinka. Nebo tam spadnout nejaky vlas, vlakno, mys? :)

Pokud tam bylo neco cinovaneho, mohlo se stat, ze z toho zacli rust whiskers. Je to docela previt a meli s tim problem jendou i v temeline u nejakych konektoru.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Whisker_% ... ografie%29

A pisou i zinek
gupa
Příspěvky: 3296
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 151
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Selhani DC svorky na busbaru

Nový příspěvek od gupa »

Řekl bych že byl použitý penetrák. Což je zpravidla levný polyvinylacetát který se na alkalickém omítkovém podkladu rozkládá na kyselinu octovou který se odpařuje a podle galvanických článků může být a plni funkci jako i plynný elektrolyt což ukatzuje na oxid železitý ze svorky který se naplival přes ten kyselý vzduch a druhá strana má potenciál...

Podle mne prostě pod pomítkou je vlhká zeď natřítá tekutou lepenkou nebo nějaký rychloopravnou suchou metodou dnešních izolací což nebrání vzniku galvanického článku a přechodu kovů na nějaký jiný stav a ta zeď je v nějakém iontově vodivém stavu se zemí. Prostě když se bude měřit to galvanický napětí stačí se dotknout druhého hrotu jiných věcí okolo měděnné lišty kde bude první hrot a nanich se naměří plno různých bludných proudů a napětí i 5 m daleko od lišty. To je běžná věc.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací!