Selhani DC svorky na busbaru
Souhrn tématu
Uživatel popisuje rychlé selhání trmenové svorky na DC busbaru způsobené chemickou degradací a elektrolytickou korozí, pravděpodobně vlivem vlhkosti a nevhodného kontaktu se zdí. Problém se projevil během týdne při zatížení 150 A, což vedlo k přehřívání a poškození svorky. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako jsou galvanické články, vlhkost ve zdi, nevhodné materiály a možnost instalace izolačních podložek pro prevenci budoucích problémů.
- Antrac1t
- Příspěvky: 654
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Selhani DC svorky na busbaru
Dneska rano jsem myslel, ze me vynesou nohama napred. Zacal jsem provadet mensi zmenu ohledne wallboxu a zrak mi sjel na DC šíny a co sem videl mi zvedlo tep na "150". Trmenova svorka (SK 70 F5) na + polu od baterii totalne poskozena (chemicky degradovana) viz foto. Ostatni trmenova svorky jsou OK. Teplota v mistnosti je v prumeru kolem 22°C, vlhkost je vyssi cca 65%. Zajimave je, ze tohle se dokazala udelat behem tydne, kdy jsem se naposled pohyboval kolem menicu. V tu chvili kdy jsem to zjistil, tak protekalo sinou cca 150A a diky defektu se jiz dosti zahrivala, takze si rikam, ze pro sichr asi na kazdou sinu dam prebytecne teplotni cidla od menicu co mi smrdi v supliku. Po oprave a testu na 180A jsou siny studene. Jinak posledni kontrola spoju + dotazeni bylo cca pred 1/2rokem.
edit: vzdalenost siny od zdi je 4cm (vyska izolatoru) a vzdalenost svorky od zdi byla pak 1cm
a co nam zbylo po ocisteni
edit: vzdalenost siny od zdi je 4cm (vyska izolatoru) a vzdalenost svorky od zdi byla pak 1cm
a co nam zbylo po ocisteni
string1 - 5.5kwp 2S6P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
- eman
- Příspěvky: 3083
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace:340
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Selhani DC svorky na busbaru
Musela ti na to téct voda. Tohle je koroze jako dělo.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- vk_1
- Příspěvky: 559
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace:61
Re: Selhani DC svorky na busbaru
Nepříjemný. Mínus pól je uzemněný?
- Antrac1t
- Příspěvky: 654
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Selhani DC svorky na busbaru
neni tam nic, zadna voda prave ... a minus pol je uzemeny
string1 - 5.5kwp 2S6P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
- Atman
- Příspěvky: 526
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Reputace:60
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Selhani DC svorky na busbaru
Alebo niečo vodivé spadlo medzi ňu a stenu, ten prenos materiálu na stenu by tomu nasvedčoval.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Multiplus 2 6k5 iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší Easun 6kW záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/840Ah - 43kWh -3x16x 280Ah spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Multiplus 2 6k5 iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší Easun 6kW záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/840Ah - 43kWh -3x16x 280Ah spolu na Victron Smartshunte.
- eman
- Příspěvky: 3083
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace:340
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Selhani DC svorky na busbaru
To vypadá jak elektrolýza. Nemohlo tam dojít ke kondenzaci na tom kabelu a svodu?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- kodl69
- Příspěvky: 8482
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace:1101
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Selhani DC svorky na busbaru
to je jasný, to jsou součástky z potopené lodě 
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- rva
- Příspěvky: 5163
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1027
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Selhani DC svorky na busbaru
Prostě když někdo rychle pracuje, tak si nevšimne, že montuje úplně rezavou svorku.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- betmen
- Příspěvky: 1043
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace:189
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Selhani DC svorky na busbaru
a ten izolator ktorym to mas na stene je naozaj izolator? nebude to polovodic, ked ti tak pekne material migroval na stenu?
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb - 2ks 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
- vk_1
- Příspěvky: 559
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace:61
Re: Selhani DC svorky na busbaru
Takže to mohlo prostě procházet z té svorky do vlhké stěny a následně na zem?
Na to by mohla stačit třeba i jen pavučina, nebo jiná havěť která to v té vyšší vhkosti se zdí spojí, ne?
- gupa
- Příspěvky: 4178
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace:191
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Selhani DC svorky na busbaru
Když se vezme magnet, je ta svorka nebo šroub magnetický?
Edit: jaké to má galvanický napěti při těch proudech?
Edit: jaké to má galvanický napěti při těch proudech?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT...
- Antrac1t
- Příspěvky: 654
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Selhani DC svorky na busbaru
fyzicka voda tam neni, zadny srazeni, oroseni nic. Je tam klasik izolator z KVcka (pokud to ovsem nebero z ciny xD) ...
to vk_1:
to ti nepovim, pavucina tam sem tam je ...
to gupa:
jo je normal magneticka, premerit to muzu zejtra
to vk_1:
to ti nepovim, pavucina tam sem tam je ...
to gupa:
jo je normal magneticka, premerit to muzu zejtra
string1 - 5.5kwp 2S6P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
- glottis
- Příspěvky: 4077
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:572
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Selhani DC svorky na busbaru
taky bych to klidne svedl na tu pavucinku. Ono se to nezda ale staci par mA a je to
- kuba47
- Příspěvky: 237
- Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
- Reputace:53
- Lokalita: Krušné hory
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Selhani DC svorky na busbaru
A olověná baterka v okolí taky neni/nebyla? Takový věci potkávám v rozvaděčích, kde jsou VRLA baterky. Kyselina někdy prosákne kabelem i na opačný konec. A koroze často postupuje dál i po důkladném vyčištění.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p, JK PB2A16S20P, AC nabíječka Easun SMH
3.6kWp @ Siton 210 SMD
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- lemra79
- Příspěvky: 642
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Reputace:96
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Selhani DC svorky na busbaru
No prekvapuje me ta rychlost, behem tydne. Zda se, jak kdyby se hlava sroubu opirala o zed. I kdyz tam melo byt 1 cm mista.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/ Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp, Canadian 600Wp/7,2 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 19,56 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 19,56 kWp, 460 m.n.m.
- Aldron
- Příspěvky: 281
- Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
- Reputace:20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Rozložná, SR
Re: Selhani DC svorky na busbaru
Ten fľak na stene, uzemnený - pól, skorodovaná svorka na + póle, jednoznačne ukazujú na elektrolytickú koróziu, čiže jednoznačne tam muselo vzniknúť spojenie medzi svorkou a stenou. Teraz už len zistiť ako.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
- glottis
- Příspěvky: 4077
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace:572
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Re: Selhani DC svorky na busbaru
No jako zajimavost to zjistit bude dobre ale spis by mel vyresit, aby se to priste nestalo. Tedy na zed nic nesroubovat a mit tam nejakou izolacni podlozku. A ne jen on ale vsichni
Mohlo rust neco ze zdi. Plisen, nebo ta pavucinka. Nebo tam spadnout nejaky vlas, vlakno, mys? 
Pokud tam bylo neco cinovaneho, mohlo se stat, ze z toho zacli rust whiskers. Je to docela previt a meli s tim problem jendou i v temeline u nejakych konektoru.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Whisker_% ... ografie%29
A pisou i zinek
Pokud tam bylo neco cinovaneho, mohlo se stat, ze z toho zacli rust whiskers. Je to docela previt a meli s tim problem jendou i v temeline u nejakych konektoru.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Whisker_% ... ografie%29
A pisou i zinek
- gupa
- Příspěvky: 4178
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace:191
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Selhani DC svorky na busbaru
Řekl bych že byl použitý penetrák. Což je zpravidla levný polyvinylacetát který se na alkalickém omítkovém podkladu rozkládá na kyselinu octovou který se odpařuje a podle galvanických článků může být a plni funkci jako i plynný elektrolyt což ukatzuje na oxid železitý ze svorky který se naplival přes ten kyselý vzduch a druhá strana má potenciál...
Podle mne prostě pod pomítkou je vlhká zeď natřítá tekutou lepenkou nebo nějaký rychloopravnou suchou metodou dnešních izolací což nebrání vzniku galvanického článku a přechodu kovů na nějaký jiný stav a ta zeď je v nějakém iontově vodivém stavu se zemí. Prostě když se bude měřit to galvanický napětí stačí se dotknout druhého hrotu jiných věcí okolo měděnné lišty kde bude první hrot a nanich se naměří plno různých bludných proudů a napětí i 5 m daleko od lišty. To je běžná věc.
Podle mne prostě pod pomítkou je vlhká zeď natřítá tekutou lepenkou nebo nějaký rychloopravnou suchou metodou dnešních izolací což nebrání vzniku galvanického článku a přechodu kovů na nějaký jiný stav a ta zeď je v nějakém iontově vodivém stavu se zemí. Prostě když se bude měřit to galvanický napětí stačí se dotknout druhého hrotu jiných věcí okolo měděnné lišty kde bude první hrot a nanich se naměří plno různých bludných proudů a napětí i 5 m daleko od lišty. To je běžná věc.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT...
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]