Jak propojit více baterií bez extra rozvaděče?
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
- macherko1
- Příspěvky: 66
- Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
- Reputace: 0
- Bydliště: Bytča
Re: Jak propojit více baterií bez extra rozvaděče?
Aj tak tahat napr 250Ah cez odpojovače cca 5.hod opali kontakty po 3.rokoch na" modrastu farbu v uvodzovkaaaach"
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
-
- Příspěvky: 1367
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 267
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak propojit více baterií bez extra rozvaděče?
Ty co mám, pro pojistky 000 do 160A dlouhodobě prodává týpek na Bazoši za 350,-eman píše: stř črc 16, 2025 10:28 pmTy odpojovače OEZ jsou pěkně mastné. To jsi kupoval za plnou cenu? Potřeboval bych na 250A a použitý jsem nenašel.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/202769 ... ojovac.php
Ty větší už stojí hodně.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 152
- Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
- Reputace: 4
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak propojit více baterií bez extra rozvaděče?
To by vytahnul z baterek 67kWh pri vykonu menice 13,5kW a to asi delat nebude.Mam na baterkach a pred kazdym menicem 160A nozovky a za 3 roky se jeste zadna neutavila.macherko1 píše: stř črc 16, 2025 10:41 pmAj tak tahat napr 250Ah cez odpojovače cca 5.hod opali kontakty po 3.rokoch na" modrastu farbu v uvodzovkaaaach"
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
-
- Příspěvky: 2328
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 245
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak propojit více baterií bez extra rozvaděče?
Trochu se vám pletou jednotky a hodnoty. Když mám 3 baterky, tak z každé můžu tahat 100A a ta se ani nezapotí. To že k souběhu dojde vyjímečně je irelevantní, protože když ktomu dojde a malá pojistka baterky odpojí, tak to MPPT nemusí rozdýchat a zároveň bude dům bez proudu.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1367
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 267
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak propojit více baterií bez extra rozvaděče?
Jestli jsem to správně pochopil, tak máš 3xMP2 5000 a k tomu budeš mít 3x15kWh baterky. Při pojistce 160A/50V vychází příkon 8kW (trvale), to asi Multiplus nedá, jen chvilku. Pojistka pro okamžité přerušení potřebuje 2,5 násobek jmenovitého proudu, což je okolo 400A, myslím, že střídač to vzdá rychleji. Mám 160A pojistky na obou střídačích i všech 3 akubateriích a zatím 2 roky v pohodě.
Victron v manuálu předepisuje pojistku 200A.
Victron v manuálu předepisuje pojistku 200A.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 2328
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 245
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak propojit více baterií bez extra rozvaděče?
Mám je paralelu, takže 12kW dají. Zatím manželka zvládla několikrát 9kW, ale to nešlo všechno z baterky.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 152
- Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
- Reputace: 4
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak propojit více baterií bez extra rozvaděče?
Ja reagoval na ten petihodinovy 250A prutok a zhaveni kontaktu.Jinak je mi jasne,ze kdyby se jedna baterka z nejakeho duvodu odpojila,tak jedna 160A pojistka 10kW trvale neutahne(v mem pripade),ale na druhou stranu to mam nastavene tak,ze za tmy tolik energie uz nepotrebuju a proudove rele mi pri 8kW zacina odpojovat zbytnou zatez.eman píše: čtv črc 17, 2025 2:27 pmTrochu se vám pletou jednotky a hodnoty. Když mám 3 baterky, tak z každé můžu tahat 100A a ta se ani nezapotí. To že k souběhu dojde vyjímečně je irelevantní, protože když ktomu dojde a malá pojistka baterky odpojí, tak to MPPT nemusí rozdýchat a zároveň bude dům bez proudu.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
-
- Příspěvky: 439
- Registrován: sob říj 16, 2021 10:55 am
- Reputace: 111
- Lokalita: Juh BBSK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak propojit více baterií bez extra rozvaděče?
A to jsou všechny měniče na jednu pojistku?eman píše: čtv črc 17, 2025 3:35 pmMám je paralelu, takže 12kW dají. Zatím manželka zvládla několikrát 9kW, ale to nešlo všechno z baterky.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW